Противодымная вентиляция зоны безопасности.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[08.09.2020 11:07:31]
 Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу помощи в разъяснении следующего момента. Проектом предусмотрено помещение зоны безопасности мгн с подпором. Помещение ЗБ примыкает к лестничной клетке (с подпором) и коридору (с дымоудалением). В помещении ЗБ устанавливается датчик перепада давления, который управляет частотником вентилятора под пора ЗБ. Вопрос: на какой перепад давления его настраивать и относительно чего (коридора или лестничной клетки)?


[08.09.2020 22:32:51]
 Никто не может помочь? Указаний на работу датчика перепада давления в проекте нет. проектом в БЗ предусмотренно 2 установки (пд1 (с подогревом) и пд2 (срабатывает при открывании двери). Зачем так усложнять? Для этого геркон подойдет.


[09.09.2020 6:47:10]
 А что поясняет сам автор этого технического решения?
Кто-то же защитил его в экспертизе проектов.


[09.09.2020 7:16:41]
 Ген. Подрядчик сказал, что связи с проектировщиком нет (может в отпуске или еще что) вот и приходиться гадать самим.


[09.09.2020 10:41:17]
 Долго думал что такое "три Б" =))
Посмотрите https://www.faufcc.ru/upload/methodi...

В соответствии с положениями п. 7.15 г) СП 7.13130, подача воздуха в
помещения безопасных зон должна осуществляться из расчета необходимости
обеспечения скорости истечения воздуха через одну открытую дверь защищаемого
помещения не менее 1,5 м/с. При этом количество одновременно открытых дверных
проемов в безопасной зоне, учитываемых в расчете параметров систем приточной
противодымной вентиляции, принимается с учетом конкретных объемнопланировочных решений объекта и определяется индивидуально в каждом
отдельном случае. Одновременно необходимо обеспечение избыточного давления в
помещении безопасной зоны в пределах от 20 до 150 Па при всех закрытых дверях.
В общем виде (независимо от расположения в лифтовом холле, незадымляемой
лестничной клетке и пр.) примеры защиты безопасных зон приточно-вытяжной
противодымной вентиляцией приведены на рисунках 1 ‒ 4.


[09.09.2020 18:20:22]
 
Цитата madbess ® 08.09.2020 11:07:31
Вопрос: на какой перепад давления его настраивать и относительно чего (коридора или лестничной клетки)?
--Конец цитаты------
Цитата madbess ® 08.09.2020 22:32:51
Зачем так усложнять? Для этого геркон подойдет.
--Конец цитаты------

ЗБ защищают от попадания в неё дыма из коридора, поэтому ЛК в определении перепада давления не участвует.

Если геркон будет срабатывать при закрытии двери, то дверь будет невозможно закрыть из-за слишком большого расхода системы наддува. Срабатывание геркона при максимальном открытия двери вряд ли можно считать надежным.

По Евронормам незадымляемость ЗБ обеспечивают только при закрытых дверях. Требуемый для этого расход не вызывает необходимость применения подогрева воздуха.


[09.09.2020 18:38:25]
 На этом форуме аналогичный вопрос рассмотрен подробно и профессионально. Из обсуждения понятно, для чего прелусмотрен датчик перепада давления и пр.
http://forum.abok.ru/index.php?showt...


[09.09.2020 22:48:31]
 Всем спасибо. Потихоньку проясняется.3
  Дискусия закрыта