 | Здравствуйте
Пришел к выводу, что не могу прочитать информацию из диаграммы направленности оповещателя
[ссылка]
Подскажите пожалуйста, как ее прочитать или какие выводы из нее можно сделать об оповещателе в план |
=> | Звук согласно пояснениям гуру оповещения убывает в логарифмической зависимости. А графики всегда рисовались в системах координат. Кто Вам, что сказал? | |
 |  |
 |
| | | Alendi | 06.12.2020 17:16 | 15 / 1211 | Нина | 08.12.2020 13:33 | |
| * * | Добрый день. Помогите сделать выбор. Имеется существующая адресная система на Болиде в одной части здания. Задача оснастить вторую часть здания системой АПС и СОУЭ, находящиеся от первой за хорошей стеной. Планируется установить приборы (КДЛ, КПБ, РИП-12 |
=> | [QUOTE Alendi 08.12.2020 12:06:30]А отступать от щитов 0,75 обязательно?[/QUOTE]
отступать обязательно, чем больше тем лучше. | |
 |  |
 |
| | | Golovanov | 08.12.2020 11:37 | 8 / 1269 | makuc | 08.12.2020 12:56 | |
| * * | Всем доброго дня.
Такой вопрос, можно ли монтировать на один шлейф в одном помещении за потолочные и потолочные не адресные извещатели? Объект без постоянного пребывания людей, мед учреждение, подвесной потолок, до основного потолка 40-50 см. |
=> | тут важно - должна быть обеспечена возможность определения места расположения сработавшего извещателя.
Это делается либо адресом, либо ВУОС и т.п. (что т | |
 |  |
 |
| | | Шаян | 07.12.2020 15:14 | 3 / 632 | южный | 07.12.2020 16:37 | |
| * * | Добрый день, как быть если проектировщики отказывают в предоставлении расчетов по пожароопасности? Мы новый Детский сад и в проекте указаны категории складов и помещений, но расчеты являются интеллектуальной собственностью и нам не предоставляются. Нам но |
=> | а зачем вам делать расчеты евсли в проекте все категории уже указаны?
даете проект инспектору и пусть читает.. | |
 |  |
 |
| | | Serega1985 | 02.12.2020 23:20 | 5 / 1197 | Рустам74 | 04.12.2020 15:08 | |
| * * | Подскажите нужно ли отступать о клапана дымоудаления и подпора на 1 метр для установке дымового датчика?Ведь потока воздуха нет? |
=> | Viss® > тогда от окон тоже 1м отступать?!
С марта - и от окон.
СП 484.1311500.2020 п.6.6.32. Расстояние от точечного ИП до вентиляционного отверстия | |
 |  |
 |
| | | Владимир227 | 04.12.2020 10:34 | 5 / 1187 | Нина | 04.12.2020 13:09 | |
| * * | Подскажите пожалуйста марку оборудования оповещения Bosch которое имеет все документы на использование в РФ. |
=> | [QUOTE Владимир 227 04.12.2020 11:49:59]хотя теэподдежка утверждает, что в природе он существует[/QUOTE]
так пусть пришлют :)
Техподдержка самих Бошей? П | |
 |  |
 |
| | | Тимур без команды | 02.12.2020 16:36 | 4 / 1079 | Тимур без команды | 04.12.2020 13:06 | |
| * * | Добрый день, уважаемые коллеги!
На одном из объектов нужно проектировать систему ПТ под конкретный пенообразователь “Полярный LV”-1Н, концентрация 1%.
В Бийске сказали, что не испытывали свои оросители под подобный пенообразователь.
Может, кто-то сталк |
=> | уважаемый BTS ®, "мопед не мой", т.е. о выборе марки пенообразователя решение, к сожалению, принимаем не мы. Это вот такая данность.
| |
 |  |
 |
| | | Все ники заняты | 02.12.2020 23:15 | 7 / 2832 | Volk_ | 03.12.2020 14:34 | |
| * * | Как именно нужно считать объем горючей массы за подвесным потолком? Нужно посчитать горючую массу абсолютно всех проводов и кабелей, которые найдем за потолком, или нужно ориентироваться только на пучки проводов и кабелей. То есть только те кабели, котор |
=> | Нина ®
[03.12.2020 7:37:58]
права (в общем случае, без применения локализующих труб/коробов) | |
 |  |
 |
| | | SAN04 | 30.11.2020 21:39 | 19 / 1317 | Рустам74 | 02.12.2020 9:51 | |
| * * | Коллеги здравствуйте. Прошу помощи в решении вопроса в организации АПС. АПС будет строится на Болиде.
Имеется объект с центральной диспетчерской и круглосуточной охраной. На территории имеются объекты, которые защищаются АПС. В диспетчерской устанавливае |
=> | SAN04® > 3. Передача данных от С2000М до ЦПИУ возможна только по контролируему каналу передачи данных (по сути только Rs-485)
Про RS-485 - неправильн | |
 |  |
 |
| | | Nika2215 | 30.11.2020 18:03 | 5 / 1101 | Рустам74 | 01.12.2020 14:48 | |
| * * | Добрый времени суток! Помогите пожалуйста разобраться, еть ппкоп Гранит 8, 40 шт дип 212-141, 5 шт ипр, для них заложен кабель КПСнгFRLS 1x2x0,5. Вопрос вот в чем для оповещения предусмотрены: звуковое Маяк-12-3М1, световое молния 12В и есть кабель КПСнгF |
=> | Nika2215® "А если 8 табличек выход и 10 сиренок?"
Да и ещё разбросаны в разных местах? Тогда лучше пустить два раздельных однопарных кабеля.
| |
 |  |
 |
| | | akot404 | 22.11.2020 16:28 | 23 / 2221 | adgernaut | 28.11.2020 0:00 | |
| * * | Возник вопрос от заказчика: можем ли извещатели ручные размещать в более скрытых от глаз местах (во встроенных шкафах или за декоративной дверкой), не на самом видном месте как сейчас?
В СП5 ответа не нашел( |
=> | >>В моем понимании свободный - это неограниченный - кому угодно, когда угодно.<<
Совершенно верно. Если посмотреть в историю развития систем | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 20.11.2020 11:51 | 6 / 1475 | KOKOS_KOKOS | 27.11.2020 11:01 | |
| * * | Товарищи, подскажите окл для сэндвич панелей есть что-то другое помимо клепок резьбовых и винтов для них. Например, просто саморез? Слишком долго и нудно клепать |
=> | а в ГКЛ есть только варианты дюбель молли? | |
 |  |
 |
| | | Интересующиеся | 25.11.2020 15:24 | 4 / 822 | Georg | 25.11.2020 17:35 | |
| * * | Россия подписала её 24 сентября 2014, где говорится, что яко бы с 2020 года будут запрещены градусники со ртутью и другие приборы, в которых содержится этот опасный металл.
и что яко бы будет снятие с производства и изъятие из обихода в учреждениях п |
=> | Она разве запрещает полностью? Ограничивает в том же масштабе, что и ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротех | |
 |  |
 |
| | | Johnsnilovo | 13.11.2020 8:46 | 25 / 958 | Johnsnilovo | 25.11.2020 7:58 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Столкнулся с проблемой осмечивания многоточечных извещателей.
Что принимать за единицу?
С одной стороны, блок сопряжения один, ветка ИП одна, ШС на приборе занят тоже один. Соответственно, можно посчитать одну ветку |
=> | Вообще, в данном случае было бы верно работать по ТКП, в котором прямо текстом указать что должен делать подрядчик, какую ответственность несёт перед заказ | |
 |  |
 |
| | | pozh | 24.11.2020 22:52 | 1 / 863 | pozh | 24.11.2020 22:52 | |
| * * | Доброго времени профессионалы!
Подскажите пожалуйста как быть с данным тех заданием.
"произвести экспертизу или техническое диагностирование
демонтированных спринклерных оросителей с получением
соответствующего заключения по продлению |
=> | Доброго времени профессионалы!
Подскажите пожалуйста как быть с данным тех заданием.
"произвести экспертизу или техническое диагностирование
демонт | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 23.11.2020 12:10 | 2 / 840 | Dimma | 24.11.2020 14:24 | |
| * * | Такая проблема, заказчику надо провести закупку апс, он спрашивает как лучше сделать. По сути для монтажа в соответствии с 123фз нужна рабочка, а по ней уже вести монтаж. Но закупка будет одномоментная сразу на все проект+монтаж и в закупке должен фигурир |
=> | *** Но закупка будет одномоментная сразу на все проект+монтаж***
часто так делают, а бывает ещё хуже - нет проекта вообще, а закупка (электронный аукцион | |
 |  |
 |
| | | Антон 19987 | 24.11.2020 6:51 | 1 / 948 | asol611 | 24.11.2020 12:00 | |
| * * | Здравствуйте, подскажите тип СОУЭ в хим.(аналитической) лаборатории в СП 3.13130.2009 не нашел. Есть помещения А и В. 1 этаж |
=> | В соответствии с СП 3.13130.2009 тип СОУЭ определяется не для отдельного помещения, а для всего здания. Скорее всего у вас производственное здание, поэтому | |
 |  |
 |
| | | 13bb | 23.11.2020 19:52 | 0 / 968 | | |
| * * | Доброго времени суток!
Интересует вопрос касательно с 2000 сп4/220 1.04 , правильно ли я понимаю что при нормально рабочем состоянии привода озк (реверсивный) выход кв1 должен быть в тревоге и видеть 4.1 кОм (запараллелись сопротивления через сухой конт |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Rouch446 | 19.11.2020 8:44 | 4 / 962 | BTS | 19.11.2020 18:48 | |
| * * | Добрый день, товарищи!
Разрабатываю проект установки ПТ на силовые трансформаторы 500 кВ. Хочу внедрить оросители: либо УВПН "Антифайер", либо ЭО-25 вместо оросителей типа ОПДР-15, которые сейчас установлены на трансформаторах. Смотрел РД 34.15 |
=> | Rouch446 ®[19.11.2020 15:36:24]
Распылённая воду дают не только лафетные стволы.По п.3.80 СП5 распылённая вода-это капли более 150 мкм.
Расчёт для ЛС в п | |
 |  |
 |
| | | m_olesia82 | 18.11.2020 17:58 | 9 / 1449 | BTS | 19.11.2020 13:53 | |
| * * | Добрый вечер, коллеги. Нужен совет знающих специалистов. В насосной пожаротушения паркинга установлены КСК и СПЖ. В паркинге одна секция пожаротушения, и на ней установлен СПЖ. Чисто технически данный устройства устанавливаются совсем рядом. В проекте ПС |
=> | Пункт 5.8.7 СП5 допускает применение в узлах управления СПЖ взамен КСК.
adgernaut [19.11.2020 9:34:46] Ещё СПЖ могут,при необходимости, уточнять адрес сра | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 17.11.2020 12:25 | 1 / 694 | МаксимР | 19.11.2020 6:23 | |
| * * | Здравствуйте. Помогите разобраться в следующем вопросе. Есть чердак на котором установлены огнезадерживающие клапаны. К ним подводятся кабели 220 В. Эти кабеля нужно прокладывать только в металлической трубе? |
=> | не обязательно.но определенно прокладка в трубе обладающей локализационной способностью.
| |
 |  |
 |
| | | статист | 17.11.2020 8:26 | 14 / 1346 | Нина | 18.11.2020 11:12 | |
| * * | Коллеги, доброго времени суток.
Получили на обслуживание объект высотой 7 м (кровля скатная). Расстояние от потолка до ДПТ ИП 102х2 от 0,9 до 1,5 м. По нормам (п. 13.7.1 СП 5) он должен прокладываться под перекрытием, а по заключению ВНИИПО на 0,15Н. Тут |
=> | Осталось 3 месяца жить этим рекомендациям.
В СП484 ничего подобного нет, хоть кумулятивного действия, хоть какого.
[ссылка]
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Юлия_911 | 18.11.2020 9:56 | 0 / 737 | | |
| * * | Коллеги!
Есть здание, в котором деревянные перекрытия последнего этажа облагородили подвесным потолком.
Вопрос: нужно ли защищать пространство за данным подвесным потолком, если там проходят "одиночные кабель НГ"?
|
=> | | |
 |  |
 |
| | | Savelieff | 08.10.2020 8:19 | 14 / 1411 | madman | 18.11.2020 8:28 | |
| * * | Господа всем привет.
Год назад заморочился программкой учета технического обслуживания, вложил ненмого денежек и программист мне написал на Access неплохую БД. год мы ее модернизировали, старались убрать различного рода ошибки и тд.
Сегодня просто в кон |
=> | славный труд. хоть сейчас в конторе внедрили облачную систему с передачей заявок в смартфоны техников и клиентов эта разработка тоже интересна. | |
 |  |
 |
| | | rete | 13.11.2020 10:29 | 15 / 1076 | Georg | 17.11.2020 15:35 | |
| * * | Здравствуйте, смонтирована пожарная сигнализация, кинуты сухие контакты на отключение вентиляции в электрическом лотке. Инспектор требует отдельную прокладку слаботочных кабелей, есть ли норматив разрешающий прокладку кабеля с/к с электрическими кабелями? |
=> | >Он тоже всякими сигналами оперирует (и их форму сохраняет), однако почему то относится к разделу ОВ, а не к ПС.
Такие устройства должны быть в марке | |
 |  |
 |
| | | Тимур без команды | 30.10.2020 14:31 | 3 / 1414 | Alexey_02.ru | 17.11.2020 13:40 | |
| * * | Добрый день, уважаемые коллеги!
Возник ряд вопросов по вентиляции подпора в зонах безопасности МГН:
1. где в нормах прописана логика включения-выключения вентиляторов, назовем их "холодным", работающем при открытых дверях и "с подогрево |
=> | Не дыра, а ДЫРИЩЕ у тех, кто пишет их :)
Потому, что нет ответственности.
Вернуть расстрел и конфискацию :) | |
 |  |
 |
| | | biven23 | 13.10.2010 19:29 | 12 / 2417 | Андрей | 16.11.2020 14:12 | |
| * *
 | Подскажите, пожалуйста, наиболее эффективный способ огнезащиты деревянной сцены 12*7,5 в зрительном зале на 300 мест. Какой вариант лучше - просто пропитка, или лаки, или краски, просто со сценами не сталкивались раньше. Чердачные помещения -да, а вот сце |
=> | Черное огнезащитное покрытие для Большого театра
[ссылка]
| |
 |  |
 |
| | | CSB | 10.11.2020 8:29 | 31 / 2499 | Georg | 16.11.2020 12:49 | |
| * * | 1)Как отличить СПС от АУПС?(достаточно ли указать на отсутствие пожарного поста в здании,при условии что здание у объекта защиты одно)
2)Распространяются ли требования к СПС на АУПС?
3)Законно ли предписание надзора выполнить требование к СПС есл |
=> | >Требования к пожарной сигнализации будут из;Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации или Статья | |
 |  |
 |
| | | Павел30 | 16.11.2020 10:36 | 0 / 807 | | |
| * *
 | Здравствуйте!
Рассматриваю систему Астра-Адрес ЗАО "НТЦ "ТЕКО" с мониторингом на телефон собственника.
Кто монтировал и производил пусконаладку данной системы, поделитесь,пожалуйста, личным опытом возникают ли какие-либо трудности при обсл |
=> | | |
 |  |
 |
| | | koks | 13.11.2020 12:19 | 3 / 965 | Нина | 14.11.2020 17:41 | |
| * * | Всем привет.
Читаю пункт 5.1 паспорта на шкаф управления задвижкой "ШУЗ-М" ([ссылка]) - "Шкаф ШУЗ-М должен размещаться в прямой видимости от управляем |
=> | А у ШУЗа есть куда подключить такие таблички? | |
 |  |