Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Отказ в предоставлении расчетов по пожароопасности новому детскому саду

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Шаян ®

[07.12.2020 15:14:27]
 Добрый день, как быть если проектировщики отказывают в предоставлении расчетов по пожароопасности? Мы новый Детский сад и в проекте указаны категории складов и помещений, но расчеты являются интеллектуальной собственностью и нам не предоставляются. Нам новые расчеты нужно сделать для предоставления пожарному инспектору или проектировщики должны нам предоставить?


[07.12.2020 16:26:52]
 Если по уму - надо новый расчет, т.к. Вы не найдете исходных данных по категорированию (в целом, их скорее всего не было, либо имеется несоответствие им: была кладовая уборочного инвентаря, открывается дверь через пол года после проекта - еще и костюмерная, и елка там же..."чтобы далеко не носить")
А если хочется заморочиться и отложить данный вопрос, то можно сослаться на проектную организацию: Расчет категорий произведен ООО "Рога и копыта" в рамках проекта №... При необходимости самого расчета инспектор запросит его у Вас, а Вы на основании этого запроса обратитесь в проектную организацию, либо попросите сделать запрос сразу на проектную организацию.
Только потом инспектор(если делать все правильно) должен сверить правдивость исходных данных (понятно, что полного совпадения не будет, но хоть что-то похожее).


[07.12.2020 16:34:36]
 Сперва надо разобраться требуется ли вобще что-то категорировать в связи с введением с 20 августа изменения №1 в СП4.13130.2013
Указанное категорирование и выделение противопожарными преградами в жилых и общественных зданиях допускается не предусматривать:

- для помещений водоснабжения, канализации, мокрых помещений и других помещений, оборудование которых автоматическими установками пожарной сигнализации и пожаротушения нормативными документами не требуется;

- для размещаемых по процессу деятельности общественного объекта помещений санитарно-бытового назначения (гардеробных, кладовых уборочного инвентаря, белья, помещений мойки, стирки, глажения и т.п.);

- для кладовых любого назначения площадью до 10 м2, за исключением хранения изделий с горючими газами или легковоспламеняющимися жидкостями (кроме лекарственной, пищевой и парфюмерно-косметической продукции в мелкой расфасовке в соответствии с пунктом 5.5.3);

- для помещений приготовления пищи (с учетом требований к выделению пищеблоков в соответствии с пунктом 5.5.2), а также для охлаждаемых камер для продуктов питания и камер для пищевых отходов.


[07.12.2020 16:37:32]
 а зачем вам делать расчеты евсли в проекте все категории уже указаны?
даете проект инспектору и пусть читает..
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Отказ в предоставлении расчетов по пожароопасности новому детскому саду      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.