Нормы монтажа потолочных и запотолочных извещателей.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Golovanov ®

[08.12.2020 11:37:55]
 Всем доброго дня.
Такой вопрос, можно ли монтировать на один шлейф в одном помещении за потолочные и потолочные не адресные извещатели? Объект без постоянного пребывания людей, мед учреждение, подвесной потолок, до основного потолка 40-50 см.


[08.12.2020 11:52:48]
 сейчас можно, после 1 марта нельзя


[08.12.2020 11:54:12]
 Но к каждому запотолочному - свой отдельный ВУОС.


[08.12.2020 11:55:37]
 СП5 п.13.3.11


[08.12.2020 11:58:54]
 makuc, а чем это регламентируется?


[08.12.2020 12:01:50]
 Я имею в виду что на одном шлейфе.


[08.12.2020 12:54:30]
 13.3.11 При расстановке пожарных извещателей под фальшполом, над фальшпотолком и в других недоступных для просмотра местах должна быть обеспечена возможность определения места расположения сработавшего извещателя (например, они должны быть адресными или адресуемыми, то есть иметь адресное устройство, либо подключены к самостоятельным шлейфам пожарной сигнализации, либо должны иметь выносную оптическую индикацию и т.п.). Конструкция перекрытий фальшпола и фальшпотолка должна обеспечивать доступ к пожарным извещателям для их обслуживания.

вот, делаете один шлейф, но при этом выполняя - либо должны иметь выносную оптическую индикацию.
Либо два шлейфа, при этом выполняя - либо подключены к самостоятельным шлейфам пожарной сигнализации


[08.12.2020 12:56:52]
 Спасибо.


[08.12.2020 12:56:54]
 тут важно - должна быть обеспечена возможность определения места расположения сработавшего извещателя.
Это делается либо адресом, либо ВУОС и т.п. (что такое т.п. не знаю), либо делаете отдельный шлейф.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Нормы монтажа потолочных и запотолочных извещателей.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.