Сухой контакт и норматив

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.11.2020 10:29:57]
 Здравствуйте, смонтирована пожарная сигнализация, кинуты сухие контакты на отключение вентиляции в электрическом лотке. Инспектор требует отдельную прокладку слаботочных кабелей, есть ли норматив разрешающий прокладку кабеля с/к с электрическими кабелями?


[13.11.2020 10:42:05]
 Кто кинут? Куда кинут? Зачем кинут?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять к чему относится линия, которая "кинута в электрическом лотке". Если это, например, кабель от С2000-КПБ до УК/ВК (которая установлена на щите управления вентиляцией), то инспектор прав. Если же эта кабельная линия относится к системе управления вентиляцией и проложена на С2000-СП1, то инспектор не прав.


[13.11.2020 10:47:34]
 От сп-1 идут кабеля по лотку электрическому в шкафы управления. А какой норматив это разрешает?


[13.11.2020 10:58:51]
 >>>От сп-1 идут кабеля по лотку электрическому в шкафы управления. А какой норматив это разрешает?

Тогда эта кабельная линия не имеет отношения к СПЗ и требования, предъявляемые к кабельным линиям пожарной сигнализации, на неё не распространяются.


[13.11.2020 11:19:19]
 Это ведь все равно подходит под пункт совместная прокладка силовых и слаботочных кабелей или нет?


[13.11.2020 11:36:40]
 Нет запрета на совместную прокладку силовых и слаботочных линий передачи. Они делятся по принадлежности к системам и диапазонам напряжений.


[13.11.2020 14:56:51]
 В ПУЭ и СП по электропроводкам в некоторых случаях есть запрет но это не компетенция ГПН.


[14.11.2020 12:26:12]
 rete ®
Ну вы конкретизируйте наконец, что у вас в этой линии. Если вы рвете цепь 220В на питание катушки пускателя - она не слаботочная. Если вы управляете дискретным входом какого-то контроллера, то да - слаботочная. Но требования к ней надо искать в ПУЭ, а не пожарных нормах, т.к. она не имеет отношения к пожарной сигнализации.


[14.11.2020 15:17:03]
 >Если вы рвете цепь 220В на питание катушки пускателя - она не слаботочная.

Напряжение не определяет, слаботочная сеть или нет. Неужели все забыли, какое напряжение было в ламповых радиоприемниках?


[14.11.2020 18:25:08]
 Georg ®
Вот когда вам нужно будет при пожаре размыкать цепь лампы радиоприемника, тогда ваш аргумент будет уместен.


[14.11.2020 19:24:24]
 >Вот когда вам нужно будет при пожаре размыкать цепь лампы радиоприемника

Размыкаете цепь управления на 24 В или 220 В - это в обоих случаях передача сигналов и слаботочная сеть.


[16.11.2020 12:33:33]
 ***Неужели все забыли, какое напряжение было в ламповых радиоприемниках?
Как забыть? Помним,что в молодости выучил-то на всю жизнь!
Так вот, в ламповых схемах (не только в радиоприемниках) управление осуществлялось в цепи управляющей сетки. Напряжение и токи там почти сопоставимы с транзисторными схемами.


[16.11.2020 12:53:48]
 >в ламповых схемах (не только в радиоприемниках) управление осуществлялось в цепи управляющей сетки. Напряжение и токи там почти сопоставимы с транзисторными схемами.

Потери на нагрев в ламповых радиоприемниках были гигантские - это и есть признак передачи сигнала, когда главным является сохранение формы сигнала, а с потерями смиряются.


[16.11.2020 13:03:55]
 Причем, пример с ламповым радиоприемником имеет прямое отношение к обсуждаемому вопросу - напряжения и токи в нём сами разные и всё расположено рядом.


[17.11.2020 14:52:13]
 Georg ® [16.11.2020 12:53:48]

К примеру, такой вот контроллер: https://cityron.ru/konfiguriruemyj-k...
Он тоже всякими сигналами оперирует (и их форму сохраняет), однако почему то относится к разделу ОВ, а не к ПС.


[17.11.2020 15:35:05]
 >Он тоже всякими сигналами оперирует (и их форму сохраняет), однако почему то относится к разделу ОВ, а не к ПС.

Такие устройства должны быть в марке АОВ - автоматизация отопления и вентиляции.
  Ответ пойдет СЮДА