О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

диаграмма направленности оповещателя

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
nikif ®

[10.08.2016 9:16:27]
 Здравствуйте

Пришел к выводу, что не могу прочитать информацию из диаграммы направленности оповещателя

https://yadi.sk/i/8njvUd3Qu6B8P



Подскажите пожалуйста, как ее прочитать или какие выводы из нее можно сделать об оповещателе в плане его размещения?


[10.08.2016 9:38:47]
 На 40 градусах от максимума уровень сигнала упадет на 5 дБ. Это не 1 кГц, на 4 кГц упадет еще больше.


[10.08.2016 9:51:26]
 Подскажите пожалуйста, а можно из этой схемы по5ять угол излучения оповещателя или ширину зоны оповещения для размещения оповещателей. Т.е. эффективную дальность для него я определил, 30м на 10Вт при Sшум=70дб (автостоянка).
Ширину упрощенно можно брать W= L/2.
А есть ли возможность W определить из диаграммы (или соотношение между L и W?


[10.08.2016 10:45:21]
 
Цитата nikif 10.08.2016 9:51:26
Ширину упрощенно можно брать W= L/2.
--Конец цитаты------
я беру W= L/1,5

Цитата nikif 10.08.2016 9:51:26
А есть ли возможность W определить из диаграммы (или соотношение между L и W?
--Конец цитаты------
при любом отклонении от оси излучения УЗД будет меньше максимума, но при наличии еще оповещателей в данном помещении можно рассчитывать на сложение от соседних.
Точный расчет можно получить только в программе.


[10.08.2016 11:01:19]
 Ув. Нина
По диаграмме.

Например, можно ли исходя из диаграммы сказать, что угол излучения рупора 180 град. (естественно с соответствующим ослаблением и эффективной дальностью).


[10.08.2016 11:10:13]
 Можно, почему нет?
просто УЗД при 90 градусах в горизонтальной плоскости будет на 7-8 дБ меньше максимального, приводимого в паспорте.


[10.08.2016 11:21:58]
 Ув. Нина
Я чисто рассуждаю исходя из того, что для рупоров угол излучения часто приводится 45-90 град.
Здесь же я вижу, 180 град. И ввиду первого вопроса уточняю, правильно ли я понимаю, что уоол излучения данного оповещателя 180 град.?

Его ,SPL на 10Вт составляет 115Дб, 7-8дб в горизонте не так пугают

Вопрос в w=l/? исходя из диаграммы направленности


[10.08.2016 12:21:10]
 
Цитата nikif 10.08.2016 11:21:58
Я чисто рассуждаю исходя из того, что для рупоров угол излучения часто приводится 45-90 град.
--Конец цитаты------
это имеется в виду, что у рупоров в этих пределах можно не сильно заморачиваться падением УЗД при отклонении от оси излучения, у них обычно узкая диаграмма.
Но:
любой рупор излучает и под 90 град от оси, только по-разному на разных частотах и с разным падением в зависимости от угла.

Цитата nikif 10.08.2016 11:21:58
Вопрос в w=l/? исходя из диаграммы направленности
--Конец цитаты------
http://www.arstel.com/details/proekt...


[10.08.2016 12:25:20]
 
Цитата nikif 10.08.2016 11:21:58
Здесь же я вижу, 180 град.
--Конец цитаты------
Диаграмма направленности обычно снимается в передней полуплоскости, т.е. в 180 град.
По этому графику определяется ширина диаграммы, по какому-то уровню сигнала. По уровню -3дБ получим ширину +-30 град, по -5 дБ +-40 дБ.
Но на более высоких частотах получим значительно меньшие значения, надо смотреть диаграммы на 2 кГц и на 4 кГц.
Вот например, если на 1 кГц по уровню 5 дБ ширина +-85 град, а на 4 кГц уже +-25 град.
Рис. 7. Диаграмма направленности потолочного оповещателя на частотах 1, 2, 4 и 8 кГц
http://www.security-bridge.com/bibli...
Снижение уровня сигнала на 10 дБ - это уменьшение расстояния от максимального более чем в 3 раза, снижение на 6 дБ - уменьшение в 2 раза.
http://www.security-bridge.com/bibli...
Правда эти расчеты справедливы для открытого пространства, исходя из распространения сферической волны, в реальных условиях в помещении будет значительное влияние отражений от стен, потолка и пола, особенно если это железобетон.


[10.08.2016 12:46:37]
 Сорри, за оффтоп, -3дб, -10дб и т.д., это зависимость от расстояния до точки измерения ?


[10.08.2016 12:57:54]
 
Цитата al2007 10.08.2016 12:46:37
-3дб, -10дб и т.д., это зависимость от расстояния до точки измерения ?
--Конец цитаты------
падение УЗД в зависимости от угла излучения.
Будете стоять не прямо по оси оповещателя, а под 25 град - высокие частоты фиг услышите.


[10.08.2016 13:15:07]
 Б пишется всегда заглавная от фамилии изобретателя Белла
Снижение уровня сигнала на 3 дБ - это уменьшение в 2 раза.
На 10 дБ - уменьшение в 10 раз.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94...


[10.08.2016 15:49:52]
 Нина, puzzle

Спасибо вам за терпение, я праильно понимаю, что это всп на расстоянии 1м от оповещателя

Т.е. беру угол 45 град, смотрю затухание на 1м от оповещателя, вычитаю из 115дБ (10Вт) и дальше с учетом затухания на расстояние определяю эффективную дальность для угла 45 град на частоте (в данном примере) 1кГц


[10.08.2016 16:10:52]
 Извините что вклиниваюсь.

"Т.е. беру угол 45 град, смотрю затухание на 1м от оповещателя, вычитаю из 115дБ (10Вт)" (с)

Я вообще по-другому понял.
На громкоговорители, производители уже дают замеренное на расстоянии 1 м звуковое давление.
По примеру, приведенному ув. Ниной, нахождение точки затухания (R) происходит по теореме Пифагора, в примере 2,8 м.
Есть ли смысл дальше вести расчеты если в указанном примере просто считают по высоте потолка и делят на площади.


[10.08.2016 16:18:35]
 Совершенно верно, на 45 гр на 1 кГц ослабление сигнала примерно 7,5 дБ, соответственно получим 115 - 7,5 = 107,5 дБ.
Но для нормального восприятия диапазон частот должен быть шире, порядка 4 кГц для речи, для музыки 8 - 12 кГц минимум.
С повышением частоты диаграмма направленности обужается.


[10.08.2016 16:21:06]
 
Цитата nikif 10.08.2016 15:49:52
Т.е. беру угол 45 град, смотрю затухание на 1м от оповещателя, вычитаю из 115дБ (10Вт)
--Конец цитаты------
и получаете сколько в дБ?
108?


[10.08.2016 16:50:46]
 скажите, зачем делать такой расчет, если этот параметр дает производитель?


[10.08.2016 17:04:26]
 Какой параметр дает производитель?
Он дает УЗД на 1Вт/1м/1кГц по оси.
Человек хочет понять, почему при угле излучения 180 градусов, ширина озвучиваемой площади с нормативным УЗД меньше длины, и как эту ширину правильно посчитать.
Цитата СергейКо 10.08.2016 16:10:52
Есть ли смысл дальше вести расчеты если в указанном примере просто считают по высоте потолка и делят на площади.
--Конец цитаты------
для потолочных?
а для настенных ширина озвучиваемой одним оповещателем площади важна.


[10.08.2016 17:11:17]
 "Человек хочет понять, почему при угле излучения 180 градусов, ширина озвучиваемой площади с нормативным УЗД меньше длины, и как эту ширину правильно посчитать." (с)

не только этот человек хочет понять, я тоже хочу разобраться каким образом составили диаграмму на громкоговоритель - расстояние 1м на одной оси с фронтальной стороны, но получили углы, при котором УЗД меньше, при этом не дают это расстояние на диаграмме, значит должны выравнивать по этому затуханию и получать меньшие Дб, вместо 115 Дб, получают 107,5 Дб.
Вы уж простите, я просто хочу понять.
Вы привели пример с сайта, на котором также присутствуют диаграммы рупорного громкоговорителя CS-820, есть пример расчета, но в нем даже не смотрят на УЗД при 1 м.


[10.08.2016 18:00:15]
 если честно, я не понимаю, чего вы не понимаете ))
если классические диаграммы УЗД для оповещателей, где в зависимости от угла уровень звукового давление всегда меньше, чем прямо по оси;
есть паспортные данные на оповещатель - УЗД на 1Вт/1м/1кГц по оси.
а дальше либо надо принять, что ширина озвучивания в 1,5 раза меньше длины и исходя из этих соображений расставлять оповещатели, либо поставить себе на комп тот же SPL модуль от Арстела
http://www.arstel.com/po/spl
и наслаждаться результатами точных расчетов.


[10.08.2016 18:11:06]
 
Цитата СергейКо 10.08.2016 17:11:17
получать меньшие Дб, вместо 115 Дб, получают 107,5 Дб.
--Конец цитаты------
Еще раз, единица Белл в честь изобретателя телефона Александра Белла, поэтому Б пишется всегда заглавная.
деци - десятая часть Белла, в 10 раз меньше, поэтому д - строчная.
Вместе получается дБ.
СергейКо, имейте уважение к изобретателю телефона.


[10.08.2016 18:14:19]
 "а дальше либо надо принять, что ширина озвучивания в 1,5 раза меньше длины и исходя из этих соображений расставлять оповещатели" (с)

это как, ширину помещения поделили пополам, а потом решили что будет соотношение 1 к 1,5?))) давайте тогда возьмем помещение шириной 80 м, поделим пополам и найдем площадь защиты.

Посмотрите на диаграмму УЗД громкоговорителя CS-820 четыре значения частоты, возьмем 1 кГц, в одной части (правой) на 70 град. теряется почти 18 Дб, а на другой части (левой) только 5 дБ. Хорошо, возьмем более менее ровные параметры - это угол где-то 40 град. т.е. конус получаем 80 град. Хотите предложить монтажнику покрутить громкоговоритель в разные стороны? (претензии не к Вам )))

Я не понимаю, почему изначально надо приводить диаграммы, вместо того чтобы указать в ТТХ на громкоговорители: угол, дальность, УЗД?


[10.08.2016 18:15:11]
 Ув. puzzle ®
простите, сам не любитель размерность писать неправильно, торопился. Уважение имею, честное слово.


[10.08.2016 18:28:48]
 
Цитата СергейКо 10.08.2016 18:14:19
Я не понимаю, почему изначально надо приводить диаграммы, вместо того чтобы указать в ТТХ на громкоговорители: угол, дальность, УЗД?
--Конец цитаты------
как можно указать угол, если при разных углах разное УЗД?
как можно указать дальность, если она зависит от уровня постоянного шума и мощности включения оповещателя?
вот именно поэтому производитель и дает УЗД на 1Вт/1м/1кГц по оси, и диаграммы.


[11.08.2016 0:08:24]
 СергейКо ®
@скажите, зачем делать такой расчет, если этот параметр дает производитель?@

Я всегда делал расчет оповещателей используя приведенные производителем паспортные значения и формулой W=L/1.5 (как меня правильно поправила ув. Нина) для рупоров.
Мне просто стало интересно разобраться для себя с диаграммой. Я попросил производителя мне прислать данные по ширине диаграммы направленности, а мне прислали эту картинку. Стал разбираться ))))


ув. Нина ® и puzzle ®, спасибо!


[11.08.2016 9:40:57]
 Ув. Нина, давайте разберемся.
Вы на этом деле собаку съели, да не одну... я же в основном делал систему оповещения для производств, где максимум был 3 тип оповещения (в основном 1-2).

Мое видение данной картинки:
Мне надо поставить рупорный громкоговоритель (РГ), у которого (судя по диаграмме направленность 180 град.
Соответственно, как я понимаю, в центре этой диаграммы стоит РГ, на угол 0 град установлен шумомер. По данным шумомера на расстоянии 1 м от РГ выдается УЗД в дБ.
Конструкция РГ не позволяет в диапазоне 180 град выдавать один и тот же УЗД, поэтому значения разные.
Соответственно при диапазоне (угол) 60 град (конус) имеем падение где-то 2,5 дБ, при диапазоне (угол) 80 град имеем падение где-то в 5 дБ.
Какой смысл показывать диапазон 180 град, если на раскрытии 100 град, проседание до -10 дБ.

Если я хочу поставить РГ с "углом вещания" 100 град, то значение SPL будет не заявленные 115 дБ, а всего 105 дБ.

У данного РГ характеристика более или менее равная от 0 до 90 и от 0 до 270, но что делать с теми, у которых данные диаграммы похожи на каракули из теста шизофрению?

Если я не прав, то поправьте, хочется понимания данной ситуации.


[11.08.2016 10:28:03]
 Если Вы делали 3-й тип, то эти вопросы должны были возникнуть уже тогда :)
Вот что делают диаграммы с людьми :))
Все рассуждения правильные, диаграммы у всех оповещателей разные, успокоить может то, что:
1) сигналы от нескольких оповещателей, установленных в одном помещении, складываются (но не бесконечности);
2) есть переотражения, но как их учитывать - я не знаю и не умею;
3) не надо брать оповещатели "впритык"
Для наглядности посчитала стоянку (70 дБ) размерами 50х25 на рупорах с ярко выраженным конусом (особенно на 4 кГц)
http://www.arstel.com/details/HS-10-...

вот что получилось
https://cloud.mail.ru/public/MygE/iK...


[11.08.2016 10:42:25]
 "Если Вы делали 3-й тип, то эти вопросы должны были возникнуть уже тогда :)" (с) Нина

Каюсь, делал тогда как многие другие, лепил не глядя, времени разбираться не было.

"1) сигналы от нескольких оповещателей, установленных в одном помещении, складываются (но не бесконечности);" (с)

я так понимаю что при проектировании это не учитывают, а просто считают что будет сложение (как с оросителями - вылет капель за радиус 2 м) или же есть расчет для сложения?

"вот что получилось " (с)

а как же рекомендации по установке громкоговорителей на противоположных стенах со смещением по оси или это действует только для помещения меньших площадей, есть цифры?

В приводимых расчетах у ARSTEL дальность действия РГ принят по половине ширины помещения, до какой бесконечности может действовать РГ в таком случае если есть затухание по дБ, может все таки значение R брать по затуханию до нормы (SPLпом. + 15 дБ)? В таком случае W/1.5 не работает или же у данной формулы другое значение?





[11.08.2016 11:02:03]
 Ув. СергейКо ®, мне бы поработать :)
Цитата СергейКо 11.08.2016 10:42:25
я так понимаю что при проектировании это не учитывают, а просто считают что будет сложение
--Конец цитаты------
+3 дБ для синфазного сигнала, программа это учитывает, внимательно посмотрите цифры в квадратиках (это расчетный УЗД в данной точке)при разных вариантах установки.

Цитата СергейКо 11.08.2016 10:42:25
а как же рекомендации по установке громкоговорителей на противоположных стенах со смещением по оси или это действует только для помещения меньших площадей, есть цифры?
--Конец цитаты------
все действует, я просто быстро просчитала несколько вариантов.



[11.08.2016 11:26:04]
 "+3 дБ для синфазного сигнала, программа это учитывает" (с)

Программа - это хАрАшо, а если ручками?)))

Допустим, ставим на противоположных стенах 2 РГ, на расстоянии 10 м, в точке пересечения (или наложения) "карт" звучания к падению дБ на расстоянии прибавляем 3 дБ?

"все действует," (с)

т.е. при ширине помещения 40 м, беру 20, возвожу в квадрат и делю на 1,5 тем самым получая площадь оповещения без учета затухания?



[11.08.2016 13:41:58]
 
Цитата СергейКо 11.08.2016 11:26:04
Допустим, ставим на противоположных стенах 2 РГ, на расстоянии 10 м, в точке пересечения (или наложения) "карт" звучания к падению дБ на расстоянии прибавляем 3 дБ?
--Конец цитаты------
да
Цитата СергейКо 11.08.2016 11:26:04
т.е. при ширине помещения 40 м, беру 20, возвожу в квадрат и делю на 1,5 тем самым получая площадь оповещения без учета затухания?
--Конец цитаты------
нет
с учетом уровня звука постоянного шума и УЗД оповещателя при данной мощности считает дальность, затем делите на 1,5 - это ширина.
Также существуют рекомендации: для равномерности и разборчивости в любом случае стараться не превышать для одного настенного оповещателя площади 260 кв.м


[11.08.2016 13:50:45]
 Ну слава огнетушителю!

Огромное спасибо за пояснения.
Надеюсь таким как я эта ветка поможет, т.к. в примерах расчетов зачастую ленятся давать пояснения из разряда: что, куда, откуда и зачем.

Еще раз спасибо.


[11.08.2016 14:37:27]
 
Цитата СергейКо 11.08.2016 11:26:04
ставим на противоположных стенах 2 РГ, на расстоянии 10 м, в точке пересечения (или наложения) "карт" звучания к падению дБ на расстоянии прибавляем 3 дБ?
--Конец цитаты------
Как-то расплывчато "наложение".
Строго по теории только на равном расстоянии от оповещателей будет сложение сигналов и будет +3 дБ для сирен и +6 дБ для когерентных источников.
Бош считает, что добавляется +6 дБ, многие другие производители +3 дБ, т.к. динамики не идентичны и фазировка нарушается.
Не следует рассчитывать, что на всей площади будет +3 дБ, только на равном расстоянии от оповещателей.


[11.08.2016 15:48:31]
 "Строго по теории только на равном расстоянии от оповещателей будет сложение сигналов и будет +3 дБ для сирен" (с) puzzle

Возьмем более распространенное - +3 дБ.
Вопрос тогда в -равном расстоянии-

Четки расчеты проводить не будем, пример для понимания:

Расстояние между РГ, установленных друг на против друга - 20 м.
На расстоянии 15 м от одного РГ выполняется условие по обеспечению требуемого звукового давления в помещении (пусть будет 70 + 15 дБ, т.е. 85 дБ), тоже самое и для другого РГ. Перекрытие между зонами оповещения двух РГ составляет 10 м, т.о. в зоне 10 м необходимо добавить +3 дБ?

Другой пример, с теми же условиями установки, но уже не на 15 м, а на 10 м от РГ обеспечивается требуемый уровень звука, т.е. зоны громкоговорителей лишь соприкасаются (если учесть что их зона полуэллипс или нет?), следует прибавлять 3 дБ и в каком месте?


[11.08.2016 16:37:15]
 
Цитата СергейКо 11.08.2016 15:48:31
Перекрытие между зонами оповещения двух РГ составляет 10 м, т.о. в зоне 10 м необходимо добавить +3 дБ?
--Конец цитаты------
Нет. Нет в принципе зон оповещения. Звук примерно как свет, яркость падает в зависимости от расстояния в квадрате, т.к. волна сферическая. Лампочка почти точечный источник имеет сферическую диаграмму направленности, за исключением цоколя. Если возьмем прожектор, то будет диаграмма узкая, примерно как у рупора, но все равно по квадрату от расстояния будет уровень падать.

Цитата СергейКо 11.08.2016 15:48:31
Расстояние между РГ, установленных друг на против друга - 20 м.
--Конец цитаты------
Если на расстоянии 15 м имеем уровень 85 дБ, то на 1 м имеем 85 + 23,5 = 108,5 дБ, на 10 м имеем 108,5 - 20 = 88,5 дБ, на 5 м имеем 108,5 - 14 = 94,5 дБ.
Т.е. в центре на 10 м будет 88,5 дБ от каждого оповещателя и с учетом сложения сигналов +3 - +6 дБ = от 91,5 дБ до 94,5 дБ. На расстоянии 5 м от ближнего будет 94,5 дБ, от дальнего на 15 м будет 85 дБ и никакой добавки к уровню 94,5 дБ этот сигнал уже не даст.
Вот если рядом поставить две сирены, то тогда увеличится уровень сигнала на 3 дБ практически на всей площади.
Моей статье "Расчет системы оповещения. Практические советы" уже больше 10 лет.

http://www.security-bridge.com/bibli...

Порядка 30 000 просмотров только на Мосту безопасности за это время (18 000 на старом сайте и 12 000 на новом).
Вроде бы ничего сложного нет.
Просто удивительно, откуда такое непонимание? Наверное некоторые производители сбивают с толку своими примитивными "формулами".
Вот еще пара статей в развитие темы
"Звуковые системы оповещения о пожаре"
http://www.security-bridge.com/bibli...

"Речевые пожарные оповещатели"
http://www.security-bridge.com/bibli...
Вроде бы и с диаграммами должно быть понятно. Кстати можно снимать диаграмму и в диапазоне +-180 градусов, чтобы учитывать задние лепестки. У антенн так диаграммы снимают.


[11.08.2016 16:56:29]
 "Если на расстоянии 15 м имеем уровень 85 дБ, то на 1 м имеем 85 + 23,5 = 108,5 дБ, на 10 м имеем 108,5 - 20 = 88,5 дБ, на 5 м имеем 108,5 - 14 = 94,5 дБ." (с)

Написал: "Четки расчеты проводить не будем, пример для понимания:" (опечатка в слове четкие).

Все замолкаю, ткнули моськой в ... даже не дали разобраться, но в одном Вы правы, читая на разных сайтах примеры с формулами, получаешь кашу, отсюда: "сбивают с толку своими примитивными "формулами" (с)



[11.08.2016 17:41:08]
 Это и есть пример для понимания, на практике отражения будут влияние оказывать.
Еще простой пример, если есть стерео система, включаем сигнал моно.
Если в средине между колонками находимся - звук кажется идет из центра - сигналы равны складываются в фазе.
Если смещаемся в лево, звук тоже смещатется влево, т.е. уровень звука от левой колонки становится больше, при этом разница в расстоянии совсем незначительная.
Т.е. нет зон покрытия, есть снижение уровня сигнала от расстояния. Можно выделить площадь где он выше требуемого.


[11.08.2016 17:43:50]
 
Цитата puzzle 11.08.2016 16:37:15
На расстоянии 5 м от ближнего будет 94,5 дБ, от дальнего на 15 м будет 85 дБ и никакой добавки к уровню 94,5 дБ этот сигнал уже не даст.
--Конец цитаты------
я не знаю, какие алгоритмы расчетов заложены в программном модуле Арстела, но по расчетам, которые я выкладывала выше, отчетливо видно, что при установке 2-х оповещателей друг напротив друга сигнал увеличивается не только
Цитата puzzle 11.08.2016 14:37:27
на равном расстоянии от оповещателей
--Конец цитаты------


[11.08.2016 17:51:22]
 "Т.е. нет зон покрытия, есть снижение уровня сигнала от расстояния." (с)

Ну почему же, мы же можем условно сказать (как тут подчеркивать), что в помещение 3х3 зона покрытия одним динамиком будет 9 кв. м - это же условность, не учитываются поверхности отражающие, поглощающие.

"Можно выделить площадь где он выше требуемого." (с)

Вот именно про эту площадь я и писал - покрытие, очень условное, только для понимания.



[11.08.2016 17:55:55]
 Для справки, изменение уровня сигнала на 1 дБ практически не заметно, на 2 дБ еле слышно. Дискретные регуляторы громкости делали по-моему с дискретом 2 - 3 дБ и на слух это было плавное изменение громкости.
Так что 3 дБ на которые в центре помещения увеличится сигнал - погоду не сделают.


[11.08.2016 18:18:13]
 
Цитата Нина 11.08.2016 17:43:50
отчетливо видно
--Конец цитаты------
В цифрах почему не видно?
Сместимся на 2 м от центра, на 8 м получим 108,5 - 18,1 = 90,4 дБ, а от другой стены на 12 м получим 108,5 - 21,6 = 86,9 дБ. Разница в расстояниях 4 м, в сигналах от ближнего и дальнего оповещателя уже 3,5 дБ, прибавки уже практически нет.
ДядяВитя ®

[08.12.2020 11:55:35]
 Боюсь показаться глупым человеком. Возможно на мой вопрос уже отвечали на этом форуме, но я если честно не нашел. Изначально я воспринимал диаграмму направленности оповещателя с точки зрения системы координат. Мне сказали что это неверно. Когда я практически пришел к пониманию, я впал в ступор. На диаграмме четко видно как по оси идут цифры от 0 до -50. Как их интерпретировать (если не смотреть как на систему координат) я затрудняюсь. Мне объясняли что под таким-то углом будет такое-то падение звука (относительно цифр) Но это уже очень походит на вышеупомянутую систему координат. В интернете не нашел объяснений данного вопроса. Если динамик стоит в центре диаграммы и там же в центре указана цифра -50 глупо считать что звуковое давление будет тем ниже, чем ближе я к нему стою. Если есть эксперт в данном вопросе, надеюсь Вас не затруднит растолковать на пальцах как мне правильно читать диаграмму направленности. Заранее благодарен!!!


[08.12.2020 15:28:09]
 Звук согласно пояснениям гуру оповещения убывает в логарифмической зависимости. А графики всегда рисовались в системах координат. Кто Вам, что сказал?
  Дискусия закрыта