Размещение шкафа АПС

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.12.2020 17:16:12]
 Добрый день. Помогите сделать выбор. Имеется существующая адресная система на Болиде в одной части здания. Задача оснастить вторую часть здания системой АПС и СОУЭ, находящиеся от первой за хорошей стеной. Планируется установить приборы (КДЛ, КПБ, РИП-12 RS т.е. приборы без управления) во второй части здания, в шкаф металлический, и всё это соединить интерфейсом. Возникла трудность с размещением шкафа, т.к. не получается выделить помещение для его установки. Рассматривается 3 варианта:
1. В эл. щитовой, при условии отступа от эл. щитов 0,75 м. (кстати там только один щит обслуживающий только эту часть здание освещение и розетки). Просто я так и не понял можно в щитовую ставить приборы АПС. Этот вариант самый приемлемый для Заказчика;
2. В коридоре (коридор 1,5м), но тогда я так понимаю его надо поднимать выше 2м.
3. Плюнуть и поставить шкаф у существующей системы, и тянуть лишних 100м Табло, Сирену, УК-ВК и 2 ДПЛС.


[06.12.2020 20:52:59]
 ***Рассматривается 3 варианта:
Ставьте там, где вам удобно, в соответствии с разделом 13.14 СП5.
Шкаф поднимать не надо.


[06.12.2020 21:10:03]
 1 вариант


[06.12.2020 21:58:44]
 Да, не забудьте для выполнения п.7.4.20 ПУЭ, а именно оборудование Болид (которое имеет степень защиты оболочки IP30) при его размещении в зоны классах П-II, П-IIa обязательно производитель в шкафы не менее IP40


[06.12.2020 22:20:31]
 Неужели электрощитовое помещение имеет
Цитата Юлия_911 06.12.2020 21:58:44
зоны классах П-II, П-IIa
--Конец цитаты------
?


[07.12.2020 7:11:00]
 Prakt!k® > Шкаф поднимать не надо.

На путях эвакуации выступающее из плоскости стен оборудование ...


[07.12.2020 7:38:03]
 Шкаф поднимать не надо
На пути эвакуации надо или поднимать или вдалбливать. Поднимать могут возникнуть вопросы по эксплуатации, вдалбливать неизвестно разрешат нет.


[07.12.2020 9:44:59]
 ***вдалбливать неизвестно разрешат нет.
Если есть еще куда?


[07.12.2020 10:34:35]
 1. В эл. щитовой

Этот вариант самый приемлемый для Заказчика;
и самый нормальный.
Возьмите
https://bolid.ru/production/orion/su...
и установите все туда.


[07.12.2020 12:45:40]
 ***выступающее из плоскости стен оборудование ...
А сколько допускается выступать от стены?


[07.12.2020 15:18:07]
 Prakt!k®
Совсем нисколько.
4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м ...

В темноте или в дыму на бегу головой ударился - и сразу насмерть.


[07.12.2020 15:49:59]
 ***выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м ...
Век живи... не знал, а давно эта норма? В старых зданиях полно щитов в коридорах.


[08.12.2020 11:30:16]
 Prakt!k®

На лестничных клетках ещё при СССР было, как минимум в СНиП II-А.5-70, а в коридорах видимо позднее добавилось, может с СП1.13130-2009.


[08.12.2020 12:06:30]
 Нина ®
А отступать от щитов 0,75 обязательно?


[08.12.2020 13:10:29]
 ***может с СП1.13130-2009.
Спасибо! Скорее всего с этим СП. Раньше я об этом ничего не слышал.


[08.12.2020 13:33:32]
 
Цитата Alendi 08.12.2020 12:06:30
А отступать от щитов 0,75 обязательно?
--Конец цитаты------
отступать обязательно, чем больше тем лучше.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Размещение шкафа АПС      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.