Пожарная сигнализация, оповещение один шлейф для света и второй для звука?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Nika2215 ®

[30.11.2020 18:03:03]
 Добрый времени суток! Помогите пожалуйста разобраться, еть ппкоп Гранит 8, 40 шт дип 212-141, 5 шт ипр, для них заложен кабель КПСнгFRLS 1x2x0,5. Вопрос вот в чем для оповещения предусмотрены: звуковое Маяк-12-3М1, световое молния 12В и есть кабель КПСнгFRLS 2x2x0,75 он предназначен для оповещения же и для светового и для звукового верно? То есть будет два шлейфа, один шлейф для света и второй для звука?


[01.12.2020 1:20:28]
 во! авторизация заработала...


ТС... а почему не наоборот? имхо 0,75 для таблички много, да и вообще должна же быть у вас рабочка, там все должно быть указано.


[01.12.2020 10:14:42]
 Если сиренка и табличка стоят вместе, то да, разумно их подключить одним двухпарным кабелем.


[01.12.2020 12:31:15]
 
[01.12.2020 10:14:42] Если сиренка и табличка стоят вместе, то да, разумно их подключить одним двухпарным кабелем.

А если 8 табличек выход и 10 сиренок?


[01.12.2020 14:13:18]
 ***А если 8 табличек выход и 10 сиренок?
Возможно придется увеличить сечение провода, надо считать. Я-бы сделал цепи отдельными однопарными проводами.


[01.12.2020 14:48:49]
 Nika2215® "А если 8 табличек выход и 10 сиренок?"
Да и ещё разбросаны в разных местах? Тогда лучше пустить два раздельных однопарных кабеля.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожарная сигнализация, оповещение один шлейф для света и второй для звука?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.