| * * | Уважаемые коллеги!
Интересно мнение специалистов: нужно ли проектировать АУПС в стоянке автомобилей боксового типа?
Имеем гараж с 10-ю одинаковыми боксами. Из каждого бокса непосредственный выезд наружу. Здание II ст. огн., по короткой стороне сбло |
=> | п.6.5.6 СП 113.13330 включен в обязательный перечень к №384-ФЗ (ПП №1521), следовательно АУПС в стоянках боксового типа проектировать не требуется.
СП 5.1 | |
 |  |
 |
| | | uzdp | 28.06.2016 9:26 | 11 / 557 | uzdp | 29.06.2016 7:24 | |
| * * | Проблематика:
1) модульные здания, газированные по полной программе,
2) должно делаться всё по нормам,
3) заказчик очень хочет спрятать ЭДП в ящики за семью печатями и замками.
Желания понятны, как сделать также вполне понятно, обоснование реализации |
=> | Georg ®, обычно уходим от проблемы именно путём пристраивания тамбура, но не всегда это реально. Именно по этой причине вопрос по шкафам-ящикам | |
 |  |
 |
| | | Ingener_APS | 28.06.2016 10:49 | 3 / 328 | Georg | 28.06.2016 11:52 | |
| * * | Подскажите если кто сталкивался: отдел надзорной деятельности требует чтобы при проведении технического обслуживания проверялся уровень звукового сигнала системы оповещения с составлением протокола испытаний и ссылаются на ГОСТ 54101-2010 п.А5.1:
А.5 С |
=> | Само по себе существование национального стандарта никаких последствий не несет. ГОСТ Р 54101-2010 не применяется для целей технического регулирования. | |
 |  |
 |
| | | Evgeniy_66 | 23.06.2016 11:43 | 13 / 781 | FlintFD | 28.06.2016 7:55 | |
| * * | Здравствуйте
Эксперт требует определить первичный признак пожара для обоснованного выбора типа пожарных извещателей.
Может кто нибудь подскажет нормативку по этому вопросу?
Или есть только Приложение М, СП 5.13130.2009? |
=> | Evgeniy_66, вот и пришли к очень популярной нормативке в последние годы "я сам себе и норматив и закон физики"... | |
 |  |
 |
| | | auditor | 27.06.2016 14:58 | 2 / 385 | GHA | 27.06.2016 17:34 | |
| * * | Добрый день! подскажите документ, стандарт, где регламентирован выбор автоматической системы пожаротушения?
имеется склад ГСМ, где хранятся масла, краски, спирт и прочее горючее.
там установлена водяная (спринклерн) автоматическая система |
=> | СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.ВЫБОР ТИПА
Рекомендации МОСКВА, ВНИИПО, 2004
| |
 |  |
 |
| | | Gamelkar | 26.06.2016 15:50 | 7 / 872 | Gamelkar | 27.06.2016 11:58 | |
| * * | Дано: Школа, в которой функционирует и обслуживается АПС и СОУЭ уже несколько лет, потеряла Исполнительную документацию (ИД). От меня требуется ее заново запроектировать.
Подскажите пожалуйста:
1) Если я обнаружу, что некоторые д |
=> | IDok, Рустам74, kurilshik, особенно Волжанин®, большое вам спасибо за разъяснения!!! | |
 |  |
 |
| | | Айдар Валиев | 27.06.2016 9:36 | 0 / 369 | | |
| * * | Добрый день.
В настоящее время здание представляет собой 5 этажную открытую парковку с офисными помещениями на цокольном этаже. Водяное пожаротушение не предусмотрено.
В скором времени на цокольном этаже часть офисов будет переделана |
=> | | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 26.06.2016 2:59 | 0 / 330 | | |
| * * | собственно попалось помещение:
[ссылка]
на стену? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Agat | 25.06.2016 20:29 | 0 / 355 | | |
| * * | Добрый день, коллеги.
Есть АЗС контейнерного типа - вагончик оператора и два контейнера - хранилища, совмещенные с ТРК. ТРК в отдельном отсеке.
С операторской понятно - АПС, сирену.
Что делать с контейнерами?
В СП 156.13130.2014 сказано: &quo |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Александр81 | 21.06.2016 13:19 | 7 / 452 | Viss | 25.06.2016 1:09 | |
| * * | Всем доброго дня. Помогите добрым советом. Участвую в приемке систем пожарной безопасности детского сада, являюсь представителем обслуживающей организации. При приемке возникла целая куча вопросов к монтажу. Просьба вот в чем, кто может помогите со ссылк |
=> | А вообще перечитайте на ночь ФЗ-123, СП3, СП5, СП6, СП7 в части ППМ. Глядишь два года принимать будете.
А лучше грех на душу не берите, если не знаете, де | |
 |  |
 |
| | | CV | 24.06.2016 10:46 | 3 / 456 | CV | 24.06.2016 16:42 | |
| * * | Добрый день,
имеется объект с деформационными швами, в котором требуется устройство водяного АПТ и здесь возникает вопрос: знаю, что в СП "Внутренний водопровод и канализация" есть пункт: "внутри зданий в местах пересечения деформационных |
=> | DSeaman ®, да район сейсмоопасный, спасибо за ссылку.
al2007 ®, меня вдохновило разобраться с этим вопросом после просмотра фото "деформационный шо | |
 |  |
 |
| | | Александр81 | 23.06.2016 21:49 | 0 / 269 | | |
| * * | Подскажите, нужно ли устанавливать систему АПС в контейнерах, используемых для хранения покрышек. Если да, то какие извещатели лучше использовать (дым, тепло) |
=> | | |
 |  |
 |
| | | p_lastik | 19.06.2016 18:51 | 26 / 720 | Асашай | 22.06.2016 19:36 | |
| * * | Уважаемые форумчане, подскажите какой тип оповещения принятьв надземном переходе. Переход через ж/д пути из здания вокзала |
=> | СП 153.13130.201
1.1 Настоящий свод правил устанавливает требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов инфра | |
 |  |
 |
| | | san259 | 20.06.2016 17:43 | 14 / 489 | Maloy52 | 22.06.2016 12:17 | |
| * * | Хотельсь бы услышать мнение специалистов. СТО(станция тех обслуживания) площадью 420м. одноэтажное. |
=> | Да, вы правы | |
 |  |
 |
| | | Алексей-испытатель | 21.06.2016 11:56 | 7 / 322 | puzzle | 22.06.2016 10:07 | |
| * * | Добрый день!
Поделитесь пожалуйста опытом - как правильно имитировать минимальное напряжение в безадресном ШС при испытаниях по 53325-2012 ?
Существуют ли ППКП, в которых можно установить напряжение питания? Или может быть есть какие-то стандартные |
=> | [QUOTE Алексей-испытатель 21.06.2016 11:56:34]как правильно имитировать минимальное напряжение в безадресном ШС [/QUOTE]
Максимальной нагрузкой.
Сдают П | |
 |  |
 |
| | | CV | 31.05.2016 12:27 | 9 / 486 | FlintFD | 21.06.2016 17:34 | |
| * * | Добрый день,
имеется существующая система АПТ в торговом центре с атриумом. Интенсивность орошения защищаемой площади 0,12 л/с, появилась задача (СТУ) защитить межэтажный проем (эскалатор) спринклерами в одну ветку, при этом интенсивность тушения про |
=> | боюсь что в атриуме дымоудаление по нормам положено, и в этом случае просто смешно это позиционировать как компенсирующее мероприятие. | |
 |  |
 |
| | | Petrovich_pg | 21.06.2016 10:19 | 6 / 493 | Petrovich_pg | 21.06.2016 14:10 | |
| * * | Приветствую коллеги. Вопрос по методикам и программам испытания вылезал здесь не раз, но всё как то со стороны монтажников, у меня вопрос со стороны проектировщика. Может разъяснит мне кто сирому да убогому с чем это есть.
Старый добрый РД 78.145-93 пунк |
=> | Ладно, понял, ещё упрощу.
ГОСТ Р 50776-95 Системы тревожной сигнализации. Часть I. Общие требования.
3.2 Планирование работ
м) разработка служебных инс | |
 |  |
 |
| | | ФПБ | 12.06.2016 23:18 | 9 / 578 | ФПБ | 21.06.2016 9:42 | |
| * * | Десять лет была у меня в моей деревне под Питером Ленэнергозащита, охраняла от всех бед.
Потом вдруг она стала Цезарь-Сателит. Ну бог с ней, как не назови, работают -укрупнение, скупка потенциала. Только пришлось сменить Контур-4П от Импалса на Хантер от |
=> | Цитата IDok:"вызов техника на объект в Самаре через Москву и ихнее "ваш звонок бесконечно важен для нас"
Вся бывшая обслуга уже уволена. Да | |
 |  |
 |
| | | Виткор | 20.06.2016 0:09 | 5 / 599 | puzzle | 20.06.2016 16:00 | |
| * * | Помогите пожалуйста перевести непонятный диапазон чувствительности ИПДА от 0,02%/м до 10%/м в понятные нам Дб/м. ИПДА - европеец.
Заранее спасибо! |
=> | Если понадобится обратный перевод из дБ/м в %/м, то можно посчитать по формуле:
∆[%/м] = 100 - 100/10^(m/10), где
10^(m/10) - это 10 в степени | |
 |  |
 |
| | | zerber | 14.06.2016 23:33 | 12 / 443 | zerber | 20.06.2016 13:29 | |
| * * | Есть ли у кого актуальные сертификаты на приборы серий МА и МВ Матаэля? |
=> | ФПБ ®
[16.06.2016 21:13:02]
написал обоим. посмотрим, что ответят | |
 |  |
 |
| | | Tregart | 18.06.2016 22:51 | 12 / 424 | Tregart | 19.06.2016 11:48 | |
| * * | Здравствуйте все!
Запускаю объект, на котором диспетчерская связь запроектирована на Тромбон БС-16. И никак не могу догнать, как заставить БС-16 контролировать линии. Вроде бы и связь есть, а контроля линий нет. Никаких "режимов обучения" в б |
=> | Объект следующий:
16-этажное здание, все линии проложены вертикально по стояку с ответвлением на этаже 10 метров и заходом в дежурку (внизу) еще 10 метр | |
 |  |
 |
| | | AndyT | 14.06.2016 11:49 | 1 / 370 | абырвалГ | 18.06.2016 19:13 | |
| * * | День добрый Форумчане.
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с эксплуатацией газового извещателя ИП 435-5 "Эксперт" (IP55).
Насколько они оправдывают себя ? Есть ли какие либо сложности в их настройке, работе и т.д. |
=> | Куда Вы их собираетесь ставить, что защищать? По результатам испытаний во ВНИИПО газовые СО обнаруживают практически только тление хлопка на уровне ИПДОТ: | |
 |  |
 |
| | | uzdp | 17.06.2016 14:35 | 12 / 669 | Georg | 18.06.2016 18:27 | |
| * * | Столкнулся с вопросом, который сам себе задал, на который сам себе ответил, а потом сам себе стал опровергать)
Суть такова, создаётся система противодымной вентиляции, вроде всё просто, вентиляторы на подпор и удаление. На первый взгляд - это СПЗ, с выте |
=> | >Есть распоряжение правительства 304р, есть ГОСТы, есть 123-ФЗ. Что ещё надо?
Нужно, чтобы форма оценки соответствия "исследования (испытания)& | |
 |  |
 |
| | | статист | 17.06.2016 16:06 | 4 / 536 | puzzle | 18.06.2016 14:07 | |
| * * | Доброго времени всем! Посоветуйте тепловые извещатели в помещение парилки. Стояли в одной парилке «ИП 105-1-D» "САУНА" - были постоянно отключены, так как срабатывали. Эксплуатация говорит, что замеряли температуру в парилке - 135 градусов. Хоте |
=> | Можно кусок термокабеля проложить по потолку ИПЛТ 180/356XCR с температурой сработки на 180 грС .
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | splinker | 06.06.2016 15:11 | 7 / 360 | ALEX_SE | 17.06.2016 21:49 | |
| * * | Подскажите инспектор требует сертификаты (сканы) на пожарное оборудование но у нас в проекте есть таблица с номерами сертификатов на оборудование, он говорит что таблица не подходит и нужны сканы.
Так ли это? |
=> | Совсем обленились что ли они...
В куда более серьезной отрасли - создании и аттестации защищенных АРМ и выделенных помещений никто и никогда такую дурь не | |
 |  |
 |
| | | MANager | 16.06.2016 23:50 | 20 / 1941 | Maloy52 | 17.06.2016 15:58 | |
| * * | Добрый день. Прав ли эксперт, требуя поставить пожарные извещатели в помещение венткамеры, у которой категория В1? |
=> | А платят в нормально и так) | |
 |  |
 |
| | | VaDoS26 | 15.06.2016 21:00 | 4 / 294 | Petrovich_pg | 17.06.2016 13:13 | |
| * * | Доброго времени суток коллеги! Столкнулся с таким вопросом, можно ли между собой связать вентмашину CAUP 1000CE-A и BOLID так чтобы клиент мог управлять приточной вентиляцией через ОРИОН-ПРО, и чтобы при поступлении сигнала пожар включалось дымоудаление? |
=> | С2000-Т не рассматривали? | |
 |  |
 |
| | | AIP | 16.06.2016 14:44 | 5 / 361 | S_Andre | 17.06.2016 8:38 | |
| * * | Добрый день, коллеги. Прошу Вашей помощи. Дело в том что на производство работ по АПС и АУПТ выдали проект здания автостоянки (1 этаж подземный и 3 надземных). Проект выполнен в 2008м году еще по НПБ. Во всем проекте присутствуют ИП 103-3-А2 и модули поро |
=> | по пособию к РД 78.145-93 срок актуальности проекта 2 года, а он (РД этот) скорее всего где нибудь упоминается в тексте договора (ТЗ) на производство рабо | |
 |  |
 |
| | | Delphin | 16.06.2016 8:54 | 2 / 351 | Александр_аск | 16.06.2016 17:49 | |
| * * | Проектирую порошковое пожаротушение в парковке и появилось несколько вопросов. На всякий случай уточню, что тушение по площади.
1) Нужно ли отключать автоматику при открывании двери? в п.9.3.3 СП5 говорится, что нужно исключать проемы (открытые двери и т |
=> | По поводу восстановления автоматического режима, на сколько помню у С2000-АСПТ имеется программа управления пусковыми цепями: "Восстановление режима п | |
 |  |
 |
| | | Pasha2585 | 06.06.2016 23:08 | 24 / 637 | Horn | 16.06.2016 15:52 | |
| * * | Уважаемые специалисты, помогите разобраться со следующим вопросом: стоит задача оснастить помещение парной бани системой пожаротушения. Заказчику были предложены вариант с сухотрубом и вариант со спринклерной системой. Клиент настаивает на газовом пожаро |
=> | [QUOTE puzzle 16.06.2016 15:14:23]Не на перекрытии, а в перекрытии[/QUOTE]Дословно в справочнике звучит так: «потолок, крыша, кровля, безчердачное покрыт. | |
 |  |