Требуется ли АУПС в венткамере?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.06.2016 23:50:01]
 Добрый день. Прав ли эксперт, требуя поставить пожарные извещатели в помещение венткамеры, у которой категория В1?


[17.06.2016 3:15:39]
 Прав:
А.4. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими
автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:

- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения
категории А или Б)...... в которых отсутствуют горючие материалы;
Раз В1 - значит они присутствуют.

Сами-то можете без СП, а чисто по смыслу, почему не надо.


[17.06.2016 5:21:06]
 откуда у вент. камеры такая категория???


[17.06.2016 7:06:07]
 Всегда с опаской смотрю на "венткамеры". Само понятие венткамер раньше исходило из наличия воздушных потоков в помещении, которое само по себе являлось камерой. Сейчас же это помещения с оборудованием, скорее вентиляционные, и смысл совсем иной. Как удалось в этом помещении достигнуть В1 - вот это уже загадка


[17.06.2016 8:56:20]
 Прав ли эксперт, что нибудь требовать без обоснования? Уважаемый MANager ® , у Вас в каком виде требование - письменное заключение, устная рекомендация, другое? Есть ли обоснование к требованию?


[17.06.2016 9:05:24]
 Откуда в вентпомещении категория-см сп 7.13130


[17.06.2016 9:09:16]
 Тем более по ППР там вообще нельзя ничего хранить лишнего.
adgernaut ®

[17.06.2016 9:20:12]
 Лично я ярый сторонник АПС в венткамерах, по следущим причинам, несмотря на категорирование:
1. Там есть электродвигатели вентустановок, а они горят бывает, ярко так и с задоринкой;
2. Туда обычно ставят шкафы управления вентмашинами. При таком раскладе по ПУЭ АПС надо ставить;
3. В чертевых венткамерах почти на всех знакомых мне зданиях устраивают склады, иногда вообще испльзуют как бытовые помещения. Да, это неправильная эксплуатация, но это факт. Так делают почти все.

Конечно, шансов на распространение пожара по первым двум пунктам не очень много, но с учетом треьтего вообще зачастую нужна АУП.


[17.06.2016 10:40:07]
 Ув. adgernaut ® я тоже считаю что в венткамере нужна АПС, но я противник складов в венткамере, на моих объектах нет складов в венткамерах, зато есть противопожарная дверь (60 мин)и АПС)


[17.06.2016 10:53:00]
 Да что же такое творится... "- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения
категории А или Б)...... в которых отсутствуют горючие материалы;" - это можно так все нормы читать как хочешь:
- В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать ....... двери, ... препятствующие свободному проходу людей.
- Ограждающие конструкции лифтовых шахт ... не нормируется.
Я против установки АПС в венткамерах, в соответствии с СТУ. А категория венткамерам присваивается по помещению которое оно обслуживает и там нет горючих материалов.


[17.06.2016 10:53:59]
 ОписАлся, какое нафиг СТУ, СП конечно.


[17.06.2016 10:56:29]
 Ув. Gidrant ® мы поставили два ПИ и ничего страшного в этом нет)


[17.06.2016 11:06:03]
 Maloy52 ®, а какое основание ставить? В СП есть требование "все помещения независимо от площади, кроме помещений:- венткамер" - это же не "допускается не устанавливать" - это конкретное требование.
Прошу прощения за свою неграмотность, но в предыдущем комментарии, по моему мнению, должно быть 5 запятых. Просто редактировать нельзя.


[17.06.2016 11:11:51]
 Ув. Gidrant ® у нас безопасники взяли и поставили, я думаю и пусть стоят не снимать же. А так я полностью с Вами согласен.


[17.06.2016 12:44:12]
 Maloy52 ®, а вы проектировщик или эксплуатационьщик? Если первое, то конечно нет никаких складов, только по факту они там появляются.
Я бы перечислил с десяток крупных объектов недвижимости, которые знакомы многим москвичам, а некоторые объекты известны и за пределами столицы, где склады и бытовые помещения в венткамерах устраиваются.
А все почему - жадность. Потому что помещения, пригодные для эксплуатации в качестве склада или бытового сдаются в аренду. Службе эксплуатации достается что осталось - в основном венткамеры.


[17.06.2016 13:38:31]
 
Цитата adgernaut 17.06.2016 9:20:12
2. Туда обычно ставят шкафы управления вентмашинами. При таком раскладе по ПУЭ АПС надо ставить;
--Конец цитаты------
а при чем здесь ПУЭ?


[17.06.2016 14:29:51]
 А если вент камера в Ф1.1 то, туда еще и АУП надо ставить в шкафы, но если они более 0,1 куб.м, то не надо, у нас же маразм крепкий.


[17.06.2016 14:31:52]
 Ув. adgernaut ®, я не тот и не тот. я просто слежу за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах в своей организации и сопровождаю проверки.


[17.06.2016 14:40:46]
 Maloy52 ®, и я занимаюсь тем же, однако дополнительная работа в виде разработки ППМ и хождения с ними по экспертизам - очень помогает пополнять запас знаний, ну и заодно прибавка к зарплате.


[17.06.2016 15:54:19]
 Gidrant ® я бы тоже походил))) а так мне просто присылают раздел 9 на согласование)


[17.06.2016 15:58:53]
 А платят в нормально и так)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Требуется ли АУПС в венткамере?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.