спринклерное АПТ в доме с деформационными швами

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[24.06.2016 10:46:34]
 Добрый день,
имеется объект с деформационными швами, в котором требуется устройство водяного АПТ и здесь возникает вопрос: знаю, что в СП "Внутренний водопровод и канализация" есть пункт: "внутри зданий в местах пересечения деформационных швов на трубопроводах следует предусматривать установку компенсаторов", в наших пож. норах я подобного пункта не знаю, вроде бы раньше было требование запрещающее пересекать деформ. швы. Так как правильно делать? 1)ставить гибкие вставки на распределительный трубопровод?; 2)пытаться не пересекать деформ.швы (что почти не выполнимо);
3)не принимать швы во внимание;
4)или есть в нормах другое решение?


[24.06.2016 12:32:03]
 не принимать во внимание.

Вы же не собираетесь учитывать, например, тепловой расширение труб и устанавливать компенсаторы...


[24.06.2016 13:35:37]
 CV ® у вас там случаем здание не в сейсмически опасном районе?

Выполните проходы аналогично требованиям по проходам в сейсмически опасных районах:
СП 14.13330.2014 "9.3.10 Жесткая заделка труб при проходке трубопроводов установок пожаротушения через стены не допускается. Размеры отверстий для пропусков труб через стены должны обеспечивать в стене зазор вокруг трубы не менее 0,2 м. Зазор следует заполнять эластичным негорючим материалом с пределом огнестойкости не ниже, чем у основной конструкции.


[24.06.2016 16:42:48]
 DSeaman ®, да район сейсмоопасный, спасибо за ссылку.

al2007 ®, меня вдохновило разобраться с этим вопросом после просмотра фото "деформационный шов в действии" http://www.privetsochi.ru/isee/see-3... (это просто как пример,и это не аварийный дом, говорят что так и должно быть) на первых этажах думаю зазор не критичен для АПТ, но по фото вижу, чем выше - тем сильнее может "гулять" зазор, на верхних этажах шов наверно на пол метра расходится.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: спринклерное АПТ в доме с деформационными швами      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.