ИП 435-5 "Эксперт" (IP55)

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[14.06.2016 11:49:59]
 День добрый Форумчане.
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с эксплуатацией газового извещателя ИП 435-5 "Эксперт" (IP55).
Насколько они оправдывают себя ? Есть ли какие либо сложности в их настройке, работе и т.д.


[18.06.2016 19:13:47]
 Куда Вы их собираетесь ставить, что защищать? По результатам испытаний во ВНИИПО газовые СО обнаруживают практически только тление хлопка на уровне ИПДОТ:

"Но как видно из проведенных тестов, ИПГ не смогли обнаружить пожары, характеризующиеся горением, да и по тлеющим дымам (ТП2) они как-то не особо блещут. А если в защищаемых помещениях кроме как ИПГ ничего другого не будет, то кто или что обнаружит эти пожары. И даже обещанная разработчиками ИПГ диффузия, якобы упрощающая и сокращающая время обнаружение возгораний в пространствах между потолочными балками или частично закрытых областях помещений, не нашла своего подтверждения при проведенных комплексных огневых испытаниях. За рубежом эту эйфорию по части ИПГ пережили лет 10 назад, и сейчас уже никто не выпускает ИПГ в чистом виде. Газовый канал, как правило, используется совместно или с дымовым, или с тепловым каналами в режиме мультикритериального принятия решения."

http://www.algoritm.org/arch/arch.ph...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ИП 435-5 "Эксперт" (IP55)      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.