 Добрый день!

Поделитесь пожалуйста опытом - как правильно имитировать минимальное напряжение в безадресном ШС при испытаниях по 53325-2012 ?

Существуют ли ППКП, в которых можно установить напряжение питания? Или может быть есть какие-то стандартные решения не из области автоматики?

Заранее спасибо,
Алексей


[21.06.2016 15:05:48]
 Если не секрет, для каких целей вам это нужно?


[21.06.2016 15:38:53]
 В целях оснащения нашей заводской мини-лаборатории.


[21.06.2016 16:12:45]
 Небось, Вы эти самые ИП-ы, которые размещаются в этих ШС, производить на заводе собрались, а в мини-лаборатории испытывать?


[21.06.2016 16:30:13]
 Не совсем так, но в целом подумываем попробовать разработать что-нибудь в этом направлении. В принципе занимаемся промышленными устройствами контроля загазованности.


[21.06.2016 16:41:39]
 Ну тогда нужно или самим разрабатывать нестандартное испытательное оборудование и аттестовывать его по ГОСТ 24555, или покупать подходящее оборудование, которое производится для организации входного контроля лицензированных инсталляционных организаций.
Например, ПКИ-1 КПСМ.421413.001 или ПВК-1 (http://voltek.com.ua/1047/)


[21.06.2016 16:49:46]
 Спасибо за ссылочку. Посмотрим!


[22.06.2016 10:07:18]
 
Цитата Алексей-испытатель 21.06.2016 11:56:34
как правильно имитировать минимальное напряжение в безадресном ШС
--Конец цитаты------
Максимальной нагрузкой.
Сдают ППКП по ГОСТ Р с магазином сопротивлений, а не с ИПДОТами.
http://www.0-1.ru/articles/showdoc.a...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ППКП и управляемый безадресный ШС      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.