 Здравствуйте все!

Запускаю объект, на котором диспетчерская связь запроектирована на Тромбон БС-16. И никак не могу догнать, как заставить БС-16 контролировать линии. Вроде бы и связь есть, а контроля линий нет. Никаких "режимов обучения" в блоке нет вообще. Сертификат по ГОСТ Р 53325-2012 и ФЗ-123 у него имеется, т.е. контроль линий вроде как должен быть.


[18.06.2016 23:28:31]
 А разве там есть контроль линий?


[18.06.2016 23:42:18]
 Ну... Должен быть. Это ж все-таки СОУЭ. В паспорте правда ни слова про контроль, но там и паспорт плюгавенький.


[18.06.2016 23:44:27]
 На мой взгляд, система обратной связи нормативно не является частью СОУЭ и соответственно контроль линий не требуется.

Сертификат по ГОСТ Р 53325-2012 и ФЗ-123 досадное недоразумение - там нет требований к обратной связи.


[18.06.2016 23:49:43]
 >>>На мой взгляд, система обратной связи нормативно не является частью СОУЭ и соответственно контроль линий не требуется.

Вот паспорт на это чудо:

"...Устройство селекторное (далее Устройство) осуществляет двухстороннюю коммуникационную связь между пожарным постом-диспетчерской и зонами пожарного оповещения..."

Вот ФЗ-123:
Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации
5. Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, управления системами противопожарной защиты, приборами управления установками пожаротушения."

Вот СП 3.13130-2009: https://yadi.sk/i/lI2fm68_sbySM

Таким образом видно, что обратная связь с постом это неотъемлемая часть СОУЭ 4 типа и производитель в паспорте отмечает, что этот блок именно для этого и предназначен. Так что контроль у этого блока обязан быть. К понедельнику мне его запустить надо, а чего-то не получается.


[19.06.2016 0:04:06]
 2.5 система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ): Комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации.


Таким образом видно, что обратная связь не является частью СОУЭ, так как не относится к тех. средствам, предназначенным для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации.


[19.06.2016 0:09:13]
 Для примера, обратите внимание на п.5 таблицы, Вы же не будете считать УДП СПДЗ, СКУД, ОВ частью СОУЭ ?
Это также, как и п.3-4 определенные мероприятия, которые требуется для заданного типа СОУЭ.
Также и телефонная связь требуемая по СП5 не значит, что телефон - тех. средство АПС.

В общем, без бутылки Вам не разобраться, надо немного пофилософствовать, провести всеми любимую конъюнктурно-лингвистическую экспертизу.


[19.06.2016 0:15:43]
 Ну и неофициальное назначение обратной связи (единственная информация):

В качестве такой связи возможно использовать внутреннюю телефонную сеть здания и другие технические средства, позволяющие диспетчеру (дежурному радиотелефонисту) получать оперативную информацию о процессе эвакуации, месте возгорания, распространении ОФП, а также передавать управляющие команды лицам ответственным за эвакуацию в зонах оповещения.


[19.06.2016 0:35:44]
 Нет там контроля линий и никогда не было.


[19.06.2016 0:37:41]
 http://roxton-audio.ru/catalog/siste...
вот здесь есть


[19.06.2016 1:24:44]
 Viss ®

Ну вы читаете так, а я читаю эдак. Я вижу, что диспетчерская связь, это обязательный компонент СОУЭ 4 типа.

Нина ®

Ну проектировал не я, поэтому выбор оборудования не на мне лежит.

Кстати, с этим Тромбоном еще одна проблема. Связь просто отвратительна. Писк, бульканье, собеседник постоянно пропадает. Кто-нибудь с этой штукой вообще имел положительный опыт?


[19.06.2016 2:02:20]
 Длинные линии?
На одной линии сколько ВП?
Чем проложены?
Цитата Tregart 19.06.2016 1:24:44
Кто-нибудь с этой штукой вообще имел положительный опыт?
--Конец цитаты------
нет, качество ниже среднего.


[19.06.2016 11:48:59]
 Объект следующий:

16-этажное здание, все линии проложены вертикально по стояку с ответвлением на этаже 10 метров и заходом в дежурку (внизу) еще 10 метров. Т.е. самая длинная линия - примерно 65 метров. Самая короткая - метров 20.

Кабель КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,2 и 2х2х0,5, неэкран. Проложен в специально оборудованном слаботочном стояке. На каждой линии по одной ВП.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Тромбон БС-16      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.