Порошковое пожаротушение в парковке. Отключение и включение автоматики.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.06.2016 8:54:32]
 Проектирую порошковое пожаротушение в парковке и появилось несколько вопросов. На всякий случай уточню, что тушение по площади.
1) Нужно ли отключать автоматику при открывании двери? в п.9.3.3 СП5 говорится, что нужно исключать проемы (открытые двери и т.п.) при тушении по объему. А у меня по площади
2) п.12.4.3 СП5 предписывает всегда устанавливать герконы (если есть двери). Если все же поставить герконы на ворота и двери по факту система никогда не будет в автоматическом режиме, так как постоянно будут открываться ворота/двери, но никто после этого не будет включать автоматический режим.

Как быть? Ставить герконы, и не мучать себя вопросом о включении автоматического режима или есть еще какие-нибудь нормативные документы по этому вопросу?


[16.06.2016 15:58:45]
 Этот вопрос сродни аналогичному по газу. Я его вижу так, что необходимо обезопасить в первую очередь людей, которые могут остаться в зоне, подвергаемой тушению. Проблема проёмов, которые не являются постоянно-открытыми (которые участвуют в расчётах) и которые могут оказаться фактически открыты и не имеют приводов(элементарно - окна), это уже вопросы к безопасникам и АХО объекта. Почему именно так - все возможные подобного рода проёмы должны быть закрыты при тушении и не должны на нём сказываться. В Вашем случае ворота не являются путём эвакуации и автоматика ворот должна обеспечивать получение сигнала на управление технологическим оборудованием (пожар -> ворота закрыть, и этот сигнал должен быть приоритетом, светофор на въезд красный). Система должна быть в автомате, время эвакуации через эвакуационные выходы должно подразумевать что оно меньше времени срабатывания АУПТ, но чего-то слабо себе это представляю в паркинге


[16.06.2016 17:49:24]
 По поводу восстановления автоматического режима, на сколько помню у С2000-АСПТ имеется программа управления пусковыми цепями: "Восстановление режима пуска" в котором он продолжает отсчет при восстановлении герконов на дверях(и в принципе автоматический режим он точно также включает/отключает).
В свое время мы делали порошковое АУПТ на двухуровневой подземной стоянке и там реализовывали локальное пожаротушение по рядам в которых стоят машины (условная разметка машиномест от застройщика: ряд справа-ряд слева и по центру проход) а время эвакуации обеспечивалось наличием системы дымоудаления.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Порошковое пожаротушение в парковке. Отключение и включение автоматики.      здесь могла быть ваша реклама