| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с 3571 3601 3631 3661 <3691> 3721 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
 |
| | | Art_Ind | 28.07.2016 0:19 | 1 / 634 | Ektor | 28.07.2016 1:14 | |
| * * | Здравствуйте. Производственное здание габаритами 150м х 30м, высотой около 9м в коньке крыши. Происходят ложные срабатывания данных извещателей, установленных на стены здания из-за смещений от ветровых нагрузок.
Какие могут быть решения данной проблемы |
=> | "ещё варианты решения проблемы" - Тут только перестановка на несущие элементы каркаса поможет, больше ничего. Именно ставьте на имеющиеся колонны | |
 |  |
 |
| | | ИМ | 21.07.2016 11:38 | 9 / 448 | Surveyor Andrey | 27.07.2016 9:08 | |
| * * | Здравствуйте, может кто встречал покрасочные камеры порошковой краской. Необходимо определить нужно ли там тушение или просто ПС.
Только что был на объекте, там несколько покрасочных помещений и одна покрасочная камера:
Всюду пыль, краска во взвешенном |
=> | Вообще при работах ворота должны быть закрыты, иначе пожаротушение вообще не сработает.
Да и пыли не должно быть при покраске ... | |
 |  |
 |
| | | Gamelkar | 26.07.2016 14:29 | 16 / 686 | Gamelkar | 26.07.2016 16:54 | |
| * *
 | Добрый день! Извините если вопрос этот уже освещался (скиньте тогда пожалуйста ссылку).
Дано: В торговом центре установлена Адресно-аналоговая система, производителя пока не знаю, нужно заново запроектировать и смонтировать АПС в одном из павильонах |
=> | goblin ® Спасибо! | |
 |  |
 |
| | | Молот | 26.07.2016 12:34 | 4 / 276 | j_flack | 26.07.2016 13:40 | |
| * * | Добрый день, установили на АПС в электрошкаф автоматы АВВ 10А с характеристикой "С", заказчик требует заменить на автоматы с характеристикой "В". Ссылается на норматив, а на какой -ищите сами.
Кто сталкивался? и как бороться? |
=> | ПУЭ 3.1.4? | |
 |  |
 |
| | | rigger | 25.07.2016 20:47 | 1 / 551 | ektor | 26.07.2016 11:17 | |
| * * | Первый раз достался пульт С2000М 3 версии. В целом все понятно, запнулся только на том, что два раздела отключены и как их включить - не нашел. Т.е. отключения видны во вкладке "просмотр по событиям", но если попытаться управлять этим моментом из данной в |
=> | Что значит "не видны во вкладке "Управление"? Вы заходите через главное меню (клавиша "домик") с паролем на эти разделы? У пароля | |
 |  |
 |
| | | ДюкНюкем | 25.07.2016 11:36 | 12 / 373 | nikif | 25.07.2016 17:53 | |
| * * | Доброго времени суток!
Коллеги, подскажите ответ на такой вопрос: Имеется отдельно стоящее здание складского назначения для хранения готовой алкогольной продукции, площадью 2000 м2, есть помещение кладовщика, работает 4 часа в день. Какие технические ср |
=> | вы все таки прежде чем делать дренчерное тушение на всей площади 2000м2 обсудили бы с ними вопрос | |
 |  |
 |
| | | Интересующиеся | 21.07.2016 12:41 | 10 / 497 | Dekov | 25.07.2016 9:46 | |
| * * | Есть проект на спринклерное пожаротушение подземной двухэтажной стоянки. Площадь двух этажей 2400 кв.метр.
Заказчик просит заменить проект (этот проект делали не мы), та как одна насосная установка стоит космических денег около 1,5 млн рублей, а таких |
=> | В этой ветки обсуждали недорогие предложения по АУПТ спринклерной системы - [ссылка] - смотрите ссылки. | |
 |  |
 |
| | | Александр81 | 28.06.2016 22:52 | 17 / 600 | puzzle | 23.07.2016 22:38 | |
| * *
 | Добрый вечер. Натолкните на мысль как организовать газовое пожаротушение в серверной с подвесным потолком (армстронг), нужно ли в запотолочном пространстве тянуть трубопровод. Расстояние между потолками 700 мм. Можно ли как нибудь применить модули газовог |
=> | [QUOTE Александр81 23.07.2016 21:19:35]Видео не показатель. Уж очень лица у всех спокойные.[/QUOTE]
Отнюдь, как раз видео и есть показатель.
Вот е | |
 |  |
 |
| | | 12345 | 21.07.2016 13:34 | 16 / 298 | СергейКо | 22.07.2016 23:11 | |
| * * | Добрый день. подскажите, пожалуйста, работат ли на практике требование СП 5? (приложение А, таблица АII, пункт 11). взять, например, офисное здание, в котором подвесные потолки Армстронг. для каждого помещения считают пожарную нагрузку в запотолочном прос |
=> | "не менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к
извещателю." (с)
Красиво. Благодарствую за у | |
 |  |
 |
| | | балалайкин | 21.07.2016 17:05 | 1 / 248 | zerber | 21.07.2016 17:36 | |
| * * | Здравствуйте. Кто-нибудь работал с системой ПБ НИТА? Есть трудности? |
=> | насчет трудностей не знаю. да и честно говоря, кроме того что приборы НИТА не соответствуют ГОСТ Р 53325 и о паре фактов ложного срабатывания пожаротушения | |
 |  |
 |
| | | АК | 14.07.2016 20:31 | 19 / 789 | Bdfy | 21.07.2016 17:06 | |
| * * | Допускается ли крепление труб аспирационных извещателей к трубам спринклерного пожаротушения?
Если допускается, то как лучше крепить, учитывая разный коэф. температурного расширения. |
=> | Я ошибся, там один дома-2 и полупроводниковый СО фигаро, без изысков.
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | МуС | 21.07.2016 14:51 | 2 / 321 | puzzle | 21.07.2016 15:35 | |
| * * | Здравствуйте, хотел бы узнать на каком расстоянии все таки друг от друга можно ставить ИПДЛы. в ихней инструкции написано что при расстоянии 150 метров они захватывают 1350 квадратов, то есть полосу шириной в 9 метров. но что то мне подсказывает что это с |
=> | [QUOTE МуС 21.07.2016 14:51:02]то есть полосу шириной в 9 метров[/QUOTE]
Сомневайтесь лучше при установке ИПДОТ. Если их можно ставить через 9 м, то линей | |
 |  |
 |
| | | Мариец | 20.07.2016 16:49 | 33 / 1712 | Мариец | 21.07.2016 14:50 | |
| * * | Планируется запроектировать и построить адресную систему на Болиде.
Для организации кольца ДПЛС планирую использовать КПСЭнг-FRLS 2х2х1,5.
Длина линии ДПЛС 500м, с учетом кольца (туда обратно) 1000м, максимальное количество извещателей 110 шт.
Вопрос, |
=> | Благодарю | |
 |  |
 |
| | | Молот | 21.07.2016 12:33 | 0 / 343 | | |
| * * | Имеется подземная автостоянка, под жилым зданием.
В СП 154.13130.2013 6.1.3 Инженерные системы автостоянок должны быть автономными от инженерных систем
пожарных отсеков другого класса функциональной пожарной опасности.
Что имеется в виду под автономнос |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Viss | 21.07.2016 10:15 | 0 / 210 | | |
| * * | Есть ли послабления к НТД для зданий, которые строят на максимум год. Здания - 10-20 строительных блок-контейнеров.
Или они приравниваются к жилым зданиям и по СП5 ?! |
=> | | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 09.07.2016 21:50 | 7 / 416 | kazakru | 21.07.2016 8:20 | |
| * * | никто не встречал? вот блин проблема нарисовалась...
надо два вида крепления потолочное и настенное... |
=> | а копы то каким местом к потолку крепить?? )))) | |
 |  |
 |
| | | svale | 20.07.2016 15:30 | 3 / 225 | svale | 20.07.2016 21:15 | |
| * * | Здравствуйте,
2 смежных помещения оборудованы модульными установками АУГП. Управление на С2000-АСПТ. Тип модулей, масса газа, насадки и пр. в установках одинаковы.
Помещения объединяются(сносится перегородка).
Предполагается изменить электротехническу |
=> | Масса газа с запасом, перегородка по объему существенной роли не сыграет.
Спасибо. | |
 |  |
 |
| | | bormen | 19.07.2016 19:24 | 8 / 841 | mavas01 | 20.07.2016 12:50 | |
| * * | приветствую, коллеги! в тех.задании написано-труба гофрированная НЕГОРЮЧАЯ ПВХ... где посмотреть? что-то не нашел... |
=> | Получается, что FR и HF ничем не подтвержденная реклама. Таким образом в целях упрощения сбыта на "цианистый калий" достаточно приклеить надпись | |
 |  |
 |
| | | Maksimbv | 07.07.2016 15:59 | 7 / 585 | j_flack | 19.07.2016 23:28 | |
| * * | Здравствуйте коллеги! Не поделитесь опытом? У нас есть 11 панелей FP2864C-25 которые работают в кольце, нам нужно подключить 12-ю панель в кольцо, но как мы это делаем отваливается пол кольца всегда в одну сторону! Если мы 12-ю панель подключаем к 11 звез |
=> | Alex116 ®
Не работает или сбоит (из обсуждения с другого форума).
Из своей практики:
1) с отечественной грозозащитой не работал коммутатор PoE;
2) с | |
 |  |
 |
| | | zerber | 22.05.2016 17:05 | 104 / 1771 | Админ | 19.07.2016 23:28 | |
| * *
 | Кому известны факты гибели людей при пожаре из-за отсутствия ОКЛ или невыполнение задач НЕ огнестойкими кабельными линиями в результате пожара? |
=> | Переполнение. продолжение см [ссылка]
А вообще-то исходный вопрос был "Кому известны факты гибели людей при пожаре из-за отсут | |
 |  |
 |
| | | СемёнСемён | 15.07.2016 15:30 | 3 / 471 | FlintFD | 19.07.2016 16:19 | |
| * * | есть ли в свободном доступе учебно-методическое пособие "оросители водяных и пенных автоматических установок пожаротушения" от ВНИИПО. в частности интересует эпюра орошения "ОПДР-15-УСА" (или "ОПД-20")? |
=> | Замена устаревшей, ранее выпускаемых моделей оросителя пенного дренчерного ОПД-20 (плюс футорка латунная 20х15) на новые соответствующие ГОСТ Р 51043-2002 | |
 |  |
 |
| | | rete | 02.07.2016 10:24 | 17 / 1164 | green8888 | 19.07.2016 13:58 | |
| * * | Здравствуйте! Есть торговый центр на болиде. Стоит Арм Орион, пульт с2000м вер.2.04 в режиме "компьютер", с2000 кдл 4шт, с2000 сп1 2шт, с2000кпб 1шт и с2000 АСПТ 7шт, площадь объекта 30000 кв.м. При запуске оперативной задачи опрос приборов прох |
=> | rete полностью распиши здесь, как выполнено подключение: от АРМа к С2000М, и от С2000М к приборам, топология и длина ДПЛС, количество и типы датчиков по КД | |
 |  |
 |
| | | Viss | 15.07.2016 15:00 | 22 / 587 | Viss | 18.07.2016 23:11 | |
| * * | Добрый день!
На объекте (одно здание) предусмотрено 10 С2000М - у каждого своя территория линия RS-485.
Посоветуйте, что лучше сделать в помещении, где установлены все 10 С2000М.
1) 10 источников питания
2) 10 С2000-ПИ, изолированная часть к прибо |
=> | >> 20480 адресов через один СОМ-порт не страшно?
Использовано 10 COM портов (плата МОХА)
Адресов на пульт максимум 300.
>> Туда есть до | |
 |  |
 |
| | | LEXX-08 | 04.07.2016 15:51 | 14 / 452 | AntonAnton | 18.07.2016 11:04 | |
| * * | Уважаемые коллеги, всем день добрый!
Вопрос заключается в следующем - в настоящее время у нас на производстве (где в процессе работы образуется большое количество пыли) тестируется Аспирационный извещатель FAAST модель 8100Е фирмы SYSTEM SENSOR, в пл |
=> | Здравствуйте, LEXX-08.
Всю информацию направил Вам еще на прошлой неделе.
| |
 |  |
 |
| | | maxogen | 16.08.2011 16:07 | 7 / 849 | Sdn | 18.07.2016 11:00 | |
| * *
 | Добрый день.
Суть. Смонтировали узлы управления дренчерными секциями. Затворы - дисковые. Ремонтные - с ручками(не штурвалы). Пространственное положение ручек получилось такое, что затворы закрываются "вниз". Есть риск что самопроизвольно ил |
=> | Нет, конечно. Да и зачем вам на дренаже задвижка? | |
 |  |
 |
| | | REG15 | 19.05.2016 9:16 | 8 / 349 | Билли Бонс | 17.07.2016 23:39 | |
| * *
 | Как на данный момент обеспечивать передачу сигнала о пожаре в ПЧ,если Стрелец отменили,а в ПЧ стоит именно он (куплен не МЧС)?Продолжать передавать объекты пАкостникам или ....?
|
=> | Хорошо подождём. Тем более что АПС установлена до 2012 года и тогда требования о дублировании сигналов в ПЧ не было. Проект есть, реконструкций не было, жд | |
 |  |
 |
| | | 74 | 17.07.2016 18:17 | 10 / 238 | 74 | 17.07.2016 20:54 | |
| * *
 | добрый вечер
пытаюсь освоить гидравлический расчет, но что-то идет не так, диаметр трубы выходит некорректным, скажите, где я допустил ошибку
P=0,8 МПа
Q=10K*корень из P (всего один ороситель); Q=10*0,77*0,89=6,887 л/с
диаме |
=> | еще раз спасибо за понятные и исчерпывающие ответы | |
 |  |
 |
| | | Oblok | 09.07.2016 13:29 | 4 / 984 | Oblok | 16.07.2016 8:56 | |
| * * | Добрый день. занимаюсь проектированием не так давно, впервые столкнулся с стационарной системой пенотушения от передвижных средств.
Вопрос: в каких нормативных документах/статьях/литературе есть что-либо про данный вид ПТ, может кто-нибудь может под |
=> | *за отклики! | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 13.07.2016 2:46 | 4 / 705 | kazakru | 15.07.2016 13:56 | |
| * * | Правильно ли я понял из документации, что при снятой перемычке на этом блоке, будет использоваться только один адрес и одно реле № 1 ?
То есть я могу как пример - извещатель 97 адрес - СП2 98 адрес - извещатель 99 адрес ? Или все равно будет зарезервиров |
=> | ну если честно, то это несложно сделать, поменяв у пож извещателя в этом же помещении адрес на последний, он по адресации как раз занимает второй адрес СП- | |
 |  |
 |
| | | Lotar | 14.07.2016 10:17 | 0 / 282 | | |
| * * | Коллеги! Одна фирма хочет выйти на рынок со своей пожаротушащей фторорганической жидкостью. Лет 10 назад были проведены испытания во ВНИИПО, которые показали, что объемное пожаротушение на уровне 4.0% (NOVEC 1230- 4.2%). Сейчас требования во ВНИИПО измени |
=> | | |
 |  |
Список с