определение диаметра трубопровода по Мешману

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.07.2016 18:17:25]
 добрый вечер

пытаюсь освоить гидравлический расчет, но что-то идет не так, диаметр трубы выходит некорректным, скажите, где я допустил ошибку

P=0,8 МПа
Q=10K*корень из P (всего один ороситель); Q=10*0,77*0,89=6,887 л/с

диаметр трубы:
d=10^(-3)*корень((4*Q)/(10^3*Пи*V)) получается 0,00002962 мм.

думаю, что где-то закралась глупая ошибка, но найти ее не могу. заранее спасибо



[17.07.2016 18:23:57]
 1000 надо внести под корень в числитель.


[17.07.2016 18:25:09]
 https://yadi.sk/d/ErnIO2m4tNMLa


[17.07.2016 18:26:52]
 не вполне понял чего у Вас и как, поэтому выше ссылка на формулу как правильно


[17.07.2016 20:34:44]
 странно, что существует так много трактовок этой формулы, в СП 5, например, она другая

FlintFD, спасибо за ответ, по вашей формуле выходит приемлемый ответ. посмотрите, пожалуйста, личные сообщения



[17.07.2016 20:38:14]
 Трактовка одна, у Мешмана в м.вод.ст, в СП в МПа, 1000 переводной коэффициент, который безмозглые граждане не туда воткнули...


[17.07.2016 20:41:55]
 и еще вопрос по коэф. расхода. нашел формулу для его расчета в ГОСТ Р 51043-97. получилось 0,76. но там же сказано, что он должен быть не менее 0,9. хотелось бы узнать, это я неправильно посчитал, или это значение должно быть указано в тех. документации на ороситель? там есть коэф-нт производительности, он равен 0,77. это один и тот же коэффициент?


[17.07.2016 20:44:47]
 https://yadi.sk/d/Mu27qOBytNWVS примерно


[17.07.2016 20:45:47]
 коэффициент оросителя исключительно в документации на него идёт


[17.07.2016 20:52:17]
 https://yadi.sk/d/2m3IlUfLtNX4C


[17.07.2016 20:54:15]
 еще раз спасибо за понятные и исчерпывающие ответы
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-