Крепление труб аспирационных извещателей

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[14.07.2016 20:31:22]
 Допускается ли крепление труб аспирационных извещателей к трубам спринклерного пожаротушения?
Если допускается, то как лучше крепить, учитывая разный коэф. температурного расширения.


[14.07.2016 22:39:32]
 Чтобы не крепить для меня достаточно п. 5.7.17 СП 5. Но учитывая, что отдел водяного тушения не против прокладки кабелей сателитных извещателей по трубам систем пожаротушения, думаю они не будут против труб аспирационный извещателей.


[14.07.2016 23:10:28]
 надо туд же питающий электрический кабель всей СПЗ закрепить
Пришлось раз такое лицезреть - кольца из проволоки за трубу. а на ней кабелечек...небольшой, квадрат на 50-70


[14.07.2016 23:33:21]
 А то. Трубы же пожаротушения, значит кабели к насосам по ним надо тянуть.


[14.07.2016 23:53:10]
 и измерение температуры подшипников насоса туда же, надо ж оптимизировать


[15.07.2016 16:18:14]
 Оценю иронию и поставлю вопрос несколько иначе:
Трубопроводы ПТ крепятся к перекрытию на шпильках.
Есть ли запрет крепить к этим шпилькам трубы аспирационных извещателей?


[15.07.2016 16:35:27]
 я такого запрета не встречала.
а если на таких хомутах?
https://www.hilti.ru/installation-sy...


[15.07.2016 21:29:41]
 Спецавтоматика (Бийск) для своих извещателей рекомендует пластиковые клипсы http://www.etm.ru/cat/nn/9801750/ с шагом 1м.
Линейное удлинение труб ПВХ составляет на 80м 6мм/град. Т.е. при перепаде температур 20 град - 120 мм. Необходимо крепление без жесткой фиксации с возможностью скольжения труб.


[15.07.2016 23:26:34]
 Ссылку криво дала:
имелось в виду:
сами трубы пожаротушения на шпильке и хомуте типа такого:
https://www.hilti.ru/%D0%9C%D0%BE%D0...
а трубы аспирационников лежат в петле типа такой:
https://www.hilti.ru/%D0%9C%D0%BE%D0...
шпилька общая.
Не знаю норм по количеству точек креплени для труб, а для аспирационников, действительно, шаг крепления 1-1,5 метра, иначе будут провисать.


[16.07.2016 13:07:13]
 
Цитата АК 15.07.2016 21:29:41
удлинение труб ПВХ составляет на 80м
--Конец цитаты------
Какие 80 м ? Максимум 50 м, один угол -2 м, вертикальный участок 10 м, остается 38 м.


[16.07.2016 20:24:47]
 http://www.sa-biysk.ru/upload/iblock...(ИПА).pdf
п.6.8


[16.07.2016 23:32:30]
 Для снижения инерционности обнаружения пожара рекомендуется трубопроводы выполнять минимальной длины (до 50 м) с минимальным количеством поворотов (не более 2)...

Воткнули в коробку дымовой "один дома" и получили фантастическую чувствительность?

1) оптическая плотность газовоздушной смеси (от 0,002 до 0,5 дБ/м);
http://www.sa-biysk.ru/upload/iblock...(%D0%98%D0%9F%D0%90).pdf

Чудеса да и только!


[16.07.2016 23:59:02]
 У меня нет личной испытательной лаборатории и поэтому приходится доверять весьма уважаемому производителю. Если он пишет - 80 м, то у меня нет причин этому не верить. Пишет, что лучше бы 50м, значит 50 лучше, но и 80 допустимо.


[17.07.2016 0:29:21]
 
Цитата АК 16.07.2016 23:59:02
Пишет, что лучше бы 50м, значит 50 лучше, но и 80 допустимо
--Конец цитаты------
Какие точные технические характеристики.
А почему времени транспортировки нет?

0,5 дБ/м - обычная чувствительность для ИПДОТ, а 0,002 дБ/м - это жульничество.


[17.07.2016 1:14:00]
 Bdfy ®, Конструктивные предложения будут или ограничимся тонкой иронией и наклеиванием ярлыков?


[17.07.2016 1:17:16]
 ИПА разрабатывался для защиты мусоропроводов, там ему самое место.


[21.07.2016 12:59:23]
 забавная штучка этот ИПА. особенно повеселил пункт 6.1 РЭ.


[21.07.2016 15:41:42]
 zerber , если посмотрите что у него внутри вообще обхохочитесь.


[21.07.2016 15:48:43]
 мне как-то доводилось заглядывать одним глазком. но я не вникал. профессионального интереса этот, с позволения сказать, мультикритериальный извещатель у меня не вызывает.


[21.07.2016 17:06:43]
 Я ошибся, там один дома-2 и полупроводниковый СО фигаро, без изысков.
https://cloud.mail.ru/public/2MYN/Lu...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 