 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.08.2011 16:07:19]
 Добрый день.
Суть. Смонтировали узлы управления дренчерными секциями. Затворы - дисковые. Ремонтные - с ручками(не штурвалы). Пространственное положение ручек получилось такое, что затворы закрываются "вниз". Есть риск что самопроизвольно или по неосторожности будут закрыты и секции остануться сухими. Вопрос: подскажите, есть документ регламентирующий положение органов управления исполнительных механизмов? В голове фраза крутиться ...воизбежание самопроизвольного... явно не сам придумал. Где мог вычитать???


[16.08.2011 17:31:13]
 См. СП5,п.5.1.18


[17.08.2011 13:46:55]
 Хм. Это не совсем то что надо(5.1.18 Запорные устройства (задвижки, затворы), установленные на вводных трубопроводах к
пожарным насосам, на подводящих и питающих трубопроводах, должны обеспечивать визуальный и автоматический контроль состояния своего запорного органа («Закрыто» — «Открыто»).

Вот это уже ближе: 5.1.10 Устройства ручного пуска должны быть защищены от случайного приведения их в действие
и механического повреждения и должны находиться вне возможной зоны горения.

А более конкретно?



[18.08.2011 5:27:55]
 Из ГОСТ Р 51052 "Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ. Общие технические требования. Методы испытаний":

Конструктивные требования
6.2.3.4 Конструкция задвижек, затворов и кранов должна позволять проводить их опломбирование в рабочем положении.

6.2.3.9 При осмотре задвижек, затворов, кранов должна быть обеспечена возможность визуального контроля состояния данного запорного устройства: в открытом или закрытом положении. Задвижки, затворы, краны должны быть снабжены указателями (стрелками) и/или надписями: “Открыто” – “Закрыто”.

Методы испытаний
10.5 Проверку возможности визуального контроля состояния задвижек, затворов и кранов:“Открыто” – “Закрыто” (6.2.3.9) осуществляют визуально; рукоятки кранов в открытом положении должны располагаться вдоль продольной оси кранов, в закрытом положении – поперек продольной оси кранов.


[18.08.2011 12:24:19]
 О. То же близко, спасибо. А еще детальнее? Вдоль, это хорошо. но вдоль вверх или вниз? Поясню - при монтаже силовых кабелей они, кабели, пока в лоток их укладывают, иногда опираются на рукотки и своим весом переводат затворы в открытое положение(из "поперек" на "вдоль"). Происходит это только из-за того что положение затворов при установке такое выбрано, необходимо их перевернуть, чтоб открывались "вверх". А на собраннх ЗПУ это "работа", необходимость которой требуется обосновать.


[18.08.2011 12:43:22]
 
Цитата maxogen 16.08.2011 16:07:19
Есть риск что самопроизвольно или по неосторожности будут закрыты и секции остануться сухими.
--Конец цитаты------

Такого риска нет. Поскольку: "Запорные устройства (задвижки, затворы), установленные на вводных трубопроводах к
пожарным насосам, на подводящих и питающих трубопроводах, должны обеспечивать визуальный и автоматический контроль состояния своего запорного органа".

То есть, при несанкционированном вредительском закрытии сформируется и будет тревожиться на панели соответствующий сигнал.

А куда смотрит ручка....абсолютно "по-барабану".
Sergei NN ®

[16.07.2016 12:40:23]
 Подскажите. Имеем питающий трубопровод ф159, после всех распред.трубопроводов ф76, на конце установлен спускник ф50 на спускнике установлена задвижка. Надо ли, согласно п.СП5 (5.1.18 Запорные устройства (задвижки, затворы), установленные на вводных трубопроводах к

пожарным насосам, на подводящих и питающих трубопроводах, должны обеспечивать визуальный и автоматический контроль состояния своего запорного органа («Закрыто» — «Открыто»), монтировать автоматический контроль? Система водонаполненная.




[Sergei NN, Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ =Админ]


[18.07.2016 11:00:31]
 Нет, конечно. Да и зачем вам на дренаже задвижка?