Aritech серии FP2000, а в частности FP2864C-25. Неисправность интерфейса!

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Maksimbv ®

[07.07.2016 15:59:17]
 Здравствуйте коллеги! Не поделитесь опытом? У нас есть 11 панелей FP2864C-25 которые работают в кольце, нам нужно подключить 12-ю панель в кольцо, но как мы это делаем отваливается пол кольца всегда в одну сторону! Если мы 12-ю панель подключаем к 11 звездой все работает но устанавливая 2 БЗЛ на линию опять пол кольца в туже сторону, отваливается! Что может быть?


[08.07.2016 15:22:12]
 2 БЗЛ на линию получается заземление в 2-х точках, а в топологии Aritech для кольцевого полудуплекса экран кабеля должен быть заземлён только в одной точке.
Перемычки проверить, узел-мастер только один для кольца. БЗЛ ставите для участков между зданиями?


[08.07.2016 15:39:59]
 Да. Но самое смешное что без них все работает нормально!


[08.07.2016 16:28:01]
 Возможно производитель установил защиту (как минимум гальваническую развязку) в сетевые карты (недешёвые). Спросите в техподдежке, потом нам расскажите :)


[08.07.2016 16:48:10]
 С удовольствием, как этот единственный светила выздоровеет!)


[19.07.2016 15:55:18]
 Встречал в обсуждениях высказывание, что с отечественной (кроме пары изготовителей)защитой RS-485 оборудование некорректно работает, а импортная защита стоит дорого. Сравните к примеру стоимость БЗЛ (500 руб.) и Moxa http://www.moxa.ru/shop/converters/i...


[19.07.2016 20:40:19]
 j_flack ® [19.07.2016 15:55:18]
Встречал в обсуждениях высказывание, что с отечественной (кроме пары изготовителей)защитой RS-485 оборудование некорректно работает
===========================================================
Некорректно работает это 1) оборудование перестает работать после установки защиты, или 2) защита не защищает ? Само оборудование при этом отечественное или импортное, в остальном к оборудованию вопросов нет?


[19.07.2016 23:28:58]
 Alex116 ®
Не работает или сбоит (из обсуждения с другого форума).
Из своей практики:
1) с отечественной грозозащитой не работал коммутатор PoE;
2) с отечественной грозозащитой из-за грозы выгорали платы видеозахвата на разных объектах, после замены на другого производителя везде тишина.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Aritech серии FP2000, а в частности FP2864C-25. Неисправность интерфейса!      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.