Кабель для системы ДПЛС и организация кольца

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.07.2016 16:49:21]
 Планируется запроектировать и построить адресную систему на Болиде.
Для организации кольца ДПЛС планирую использовать КПСЭнг-FRLS 2х2х1,5.
Длина линии ДПЛС 500м, с учетом кольца (туда обратно) 1000м, максимальное количество извещателей 110 шт.
Вопрос, может у кого есть практический опыт построения таких систем, можно ли для организации кольца использовать 4-х проводный кабель, на форуме болида написано что это не есть гут?
Впаспорте на С2000-КДЛ-2И написано, что лучше всего использовать кабель - витая пара, кабель КПСЭнг-FRLS 2х2х1,5 - кабель парной скрутки, на такое расстояние он подойдет?


[20.07.2016 17:17:04]
 Чем обусловлен выбор 2х2х1,5? Как будет организовываться подключение адресных устройств?

Почему не хотите использовать 1х2х1,5?
kapishnikoff ®

[20.07.2016 17:41:07]
 Из практики(моей) достаточно большое растояние в 1 км для ДПЛС болида. Да по паспорту может и будет работать , а по факту(на практике) может и не заработать. Просадка напряжения и все такое. У Болида всего 10 В на ДПЛС, а работать будет не ниже 8В. Можно конечно играться с сечением, но расстояния близки к критическим и косяки монтажа еще никто не отменял. Я вам рекомендую воспользоваться адресной линией с напряжением в 24 В, другого производителя.


[20.07.2016 17:53:45]
 2х2х1,5 обусловлено образованием кольца, 1 пара туда, 2 пара обратно.
Болид по требованию заказчика.


[20.07.2016 18:16:32]
 Всегда удивляла идея делать кольцо 4-кой.
Бывали ли у кого-нибудь в практике случаи КЗ или обрыва одной пары из двух в составе одного кабеля?


[20.07.2016 18:35:10]
 Так кольцо ДПЛС никогда не организовывал, но проблем не вижу, чтобы в одну сторону использовать одну пару, а в обратную - вторую.

Падение напряжения на 1000 м. не более 1,3В (если все 110 извещателей разместить на конце линии).

Больше нужно бояться суммарную электрическую ёмкость кабеля. Рекомендуется не более 100 нФ/км, а согласно тех. документации у кабеля КПСЭнг-FRLS 2х2х1,5 она составляет 95 нФ/км


[20.07.2016 18:38:15]
 Всегда удивляла идея делать кольцо 4-кой.
Бывали ли у кого-нибудь в практике случаи КЗ или обрыва одной пары из двух в составе одного кабеля?

Соглашусь - пропадает сам смысл кольца.


[20.07.2016 19:42:53]
 попробую объяснить идею
административное здание. коридор. по коридору кидаю 4, помещения по обе стороны коридора. дохожу до первых двух кабинетов, один в лево, другой в право. ставлю коробку, также в помещение завожу 4, получается один кабель заходит в помещение. подключаем к нему извещатели и второй парой возвращаемся в коридор и в этой же коробке просто разрываем 4 и включаемся в одну пару, с другого помещения тоже самое.


[20.07.2016 19:56:58]
 Правильно ли я понимаю, кроме как для защиты от обрыва и кз кольцо не имеет ни какого смысла?
На опрос извещателей и устойчивость системы (кроме кз и обрыва) кольцо ни как не влияет?


[20.07.2016 20:25:34]
 Правильно.
А вот в предложенной схеме:
Цитата Мариец 20.07.2016 19:42:53
дохожу до первых двух кабинетов, один в лево, другой в право. ставлю коробку, также в помещение завожу 4, получается один кабель заходит в помещение. подключаем к нему извещатели и второй парой возвращаемся в коридор и в этой же коробке просто разрываем 4 и включаемся в одну пару, с другого помещения тоже самое.
--Конец цитаты------
Вы соберете, помимо переходного сопротивления самих баз, еще и переходное сопротивление контактов в коробках.


[20.07.2016 20:46:44]
 Уважаемая Нина, если я буду применять радиальную схему ДПЛС, насколько критичны доп сопротивления контактов?
Вот примерно что я хочу реализовать
https://cloud.mail.ru/home/0-1/


[20.07.2016 21:02:46]
 Мариец ®

для радиальных систем у Болида (коль его применяете) есть Сигнал-10. на сайте выложена проектная документация. Аж целый победитель конкурса.


[20.07.2016 21:43:57]
 Благодарю за подсказку про сигнал-10, хотелось бы запилить на КДЛ


[20.07.2016 22:02:17]
 Мариец ®

Маловато будет. Берите 10х2х2,5


[20.07.2016 22:27:23]
 
Цитата Мариец 20.07.2016 19:42:53
административное здание. коридор. по коридору кидаю 4, помещения по обе стороны коридора. дохожу до первых двух кабинетов, один в лево, другой в право. ставлю коробку, также в помещение завожу 4, получается один кабель заходит в помещение. подключаем к нему извещатели и второй парой возвращаемся в коридор и в этой же коробке просто разрываем 4 и включаемся в одну пару, с другого помещения тоже самое.
--Конец цитаты------

Почему нельзя пройти в одну сторону через помещения, которые находятся по правую сторону от коридора, а назад - по левую сторону коридора. Общая длина ДПЛС будет меньше как минимум на 20%.


[20.07.2016 22:34:36]
 изначально планировалось использовать 2-х парный кабель, для реализации кольца. После комментария Уважаемой Нины, решил использовать радиальную систему (не кольцо).
https://cloud.mail.ru/home/0-1/
вот тут выложен пример, посмотрите пожалуйста.
Схему прокладки тоже решил переделать теперь на 1 КДЛ не более 70 ИП. Т.к. система радиальная, длина линии ДПЛС тоже сократилась.
Если данная схема рабочая, то остается один вопрос: Кабель КПСЭнг-FRLS подходит для организации линий ДПЛС, вроде как он не витая пара?


[20.07.2016 22:52:00]
 
Цитата Мариец 20.07.2016 22:34:36

https://cloud.mail.ru/home/0-1/
вот тут выложен пример, посмотрите пожалуйста.
--Конец цитаты------

Не могу посмотреть пример по ссылке

Цитата Мариец 20.07.2016 22:34:36

Схему прокладки тоже решил переделать теперь на 1 КДЛ не более 70 ИП. Т.к. система радиальная, длина линии ДПЛС тоже сократилась.
--Конец цитаты------

Я думаю Нина, не хотела Вас переубедить не использовать кольцо. Просто не типично использовать 2х2хS кабель для организации кольца, где первая пара используется для ДПЛС в одну сторону, а вторая - назад.


[20.07.2016 22:57:29]
 
Цитата Virt 20.07.2016 22:52:00
Я думаю Нина, не хотела Вас переубедить не использовать кольцо. Просто не типично использовать 2х2хS кабель для организации кольца, где первая пара используется для ДПЛС в одну сторону, а вторая - назад.
--Конец цитаты------
именно :)
кольцо лучше радиальной схемы, только не надо делать его 4-кой.
Цитата Virt 20.07.2016 22:27:23
пройти в одну сторону через помещения, которые находятся по правую сторону от коридора, а назад - по левую сторону коридора
--Конец цитаты------
присоединяюсь.


[20.07.2016 22:58:33]
 https://cloud.mail.ru/public/B6Jr/2W...

у меня не большой опыт проектирования адресных систем, поэтому мне казалось, что кольцо необходимо не только для защиты от обрывов и кз, а для "лучшего" опроса ИП.
В таком случае необходимость в кольце отпадает.


[20.07.2016 23:03:46]
 там не совсем так просто замутить кольцо, здание многофункциональное с двумя пристройками, сложной формы, не просто прямоугольник с одним коридором... В общем разными трассами вернуться не так просто. Да и патом 2 кабеля 1х2х0,5, дороже чем один 2х2х0,5


[20.07.2016 23:03:49]
 Да почему же отпадает?
При обрыве или КЗ кольца вы получаете 2 жизнеспособных радиуса, а вот при обрыве или КЗ радиуса будет работать только то, что находится до места обрыва или до ближайшего к КДЛ БРИЗа (при КЗ).


[20.07.2016 23:09:37]
 Коробки, кстати, тоже денег стоят, и работа монтажников тоже.
Хотя самая любимая работа наших монтажников - кидать кабель в гофре по потолку :)


[20.07.2016 23:12:27]
 тут два момента)
1.Использую ДИП-34-04, им БРИЗЫ уже ненужны, по крайней мере ТП Болида так заявляет.
2.Задача слегка сэкономить денег, в проекте кабеля не обрываются и на КЗ не пробивают, это происходит при обслуживании и монтаже)))

Если бы к примеру от кольца зависило не только кз и обрыв, то смысл бы был. А так получается если система отвалилась, то это обрыв, обрыв это к кривому монтажу)



[20.07.2016 23:13:36]
 у нас ПС пока коробки УК-2П прокатывают, на ОКЛ пока внимания не обращают


[20.07.2016 23:23:21]
 
Цитата Мариец 20.07.2016 22:34:36
Кабель КПСЭнг-FRLS подходит для организации линий ДПЛС, вроде как он не витая пара?
--Конец цитаты------

По факту КПСЭнг-FRLS и ему подобные Nx2xS - витая пара.

У производителей оборудования ПС в технической документации не указывают шаг скрутки для витой пары.
Поскольку чем мельче шаг скрутки, тем меньше перекрестные помехи, но и больше погонное затухание кабеля, а также время распространения сигнала.

Например, у СКС для витой пары есть требования.


[20.07.2016 23:25:06]
 Благодарю Virt
Вы смотрели схему? Она работоспособна?


[20.07.2016 23:33:55]
 
Цитата Мариец 20.07.2016 23:03:46
там не совсем так просто замутить кольцо, здание многофункциональное с двумя пристройками, сложной формы, не просто прямоугольник с одним коридором... В общем разными трассами вернуться не так просто. Да и патом 2 кабеля 1х2х0,5, дороже чем один 2х2х0,5
--Конец цитаты------

Согласно прайса Спецкабель:
- стоимость 1 м. 1х2х0,5 - 20 руб.
- стоимость 1 м. 2х2х0,5 - 37 руб.
Так что большой разницы в этом не вижу.

Определяете полноценное кольцо - где, как и писал ранее, проходим в одну сторону через помещения, которые находятся по правую сторону от коридора (ов), а назад - по левую сторону коридора(ов). Для помещений (пристроек), где разными трассами вернутся не так просто, осуществляете ответвление через БРИЗ.


[20.07.2016 23:41:31]
 
Цитата Мариец 20.07.2016 23:25:06
Вы смотрели схему? Она работоспособна?
--Конец цитаты------

Схему посмотрел. Она работоспособна.

Но как писала Нина "при обрыве или КЗ радиуса будет работать только то, что находится до места обрыва или до ближайшего к КДЛ БРИЗа (при КЗ)."

Если не сложно - дайте ссылку на изображение планировки.


[20.07.2016 23:45:52]
 ссылка та же, 1 этаж, остальные пока в разработке


[20.07.2016 23:50:57]
 да, с кабелем по цене видимо промахнулся


[21.07.2016 0:05:03]
 Смысл кольца в поддержании работы при КЗ и при обрыве. Естественно при одном, а а не при двух. По=этому делать "четверкой" кольцо смысла нет. Обрыв и КЗ будет сразу в 2-х точках и отключится кусок шлейфа как при радиальной структуре.
Кольцо надо делать с прокладкой через различные зоны, тогда и пресловутая ОКЛ не потребуется.
Классы и стили шлейфов и линий связи. Обеспечение работоспособности. Часть первая
http://www.security-bridge.com/bibli...

Так же кольцом соединяются в сети пожарные панели, и при обрыве и при КЗ линии связи фиксируется неисправность, а связь и функционирование панелей не нарушается. В отличии от веревки RS485 с гирляндой КДЛок.
http://www.security-bridge.com/bibli...


[21.07.2016 11:11:13]
 
Цитата Мариец 20.07.2016 23:45:52
ссылка та же, 1 этаж, остальные пока в разработке
--Конец цитаты------

Вот на вскидку техническое решение по организации кольцевой структуре ДПЛС - http://www83.zippyshare.com/v/BXfkYM...


[21.07.2016 11:55:03]
 не используйте никогда адреснопороговые от сигнал 10. Это недо АА. Скорее всего при таких длинах проблемы будут по кольцу. Если нет возможности сделать нормальное кольцо делайте одну ветку , метраж сократится в два раза. Какой смысл делать кольцо по одному кабелю?


[21.07.2016 14:50:19]
 Благодарю
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Кабель для системы ДПЛС и организация кольца      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.