Арм Орион 7.6.3 некорректная работа

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.07.2016 10:24:11]
 Здравствуйте! Есть торговый центр на болиде. Стоит Арм Орион, пульт с2000м вер.2.04 в режиме "компьютер", с2000 кдл 4шт, с2000 сп1 2шт, с2000кпб 1шт и с2000 АСПТ 7шт, площадь объекта 30000 кв.м. При запуске оперативной задачи опрос приборов проходит в нормальном режиме по времени, а отображение состояния разделов и шлейфов на плане примерно с задержкой в 5 мин. и 10% извещателей определяет как отсутствует контакт с извещателем хотя подводишь курсор мыши на извещятель производишь взятие и он берется и отображается нормально. При многократных перезапусках ОЗ такое происходит с разными извещателями. В чём может быть проблема?


[04.07.2016 9:45:56]
 С таким количеством приборов не обойтись без повторителя интерфейсов. Да и от сечения кабеля очень зависит время опроса.
надежда на чудо

[04.07.2016 14:13:50]
 А если без АРМа, то как работает?
надежда на чудо

[04.07.2016 14:19:36]
 Иван 54 РУС. насчет повторителя интерфейса на 14 приборов - ржунемогу.


[04.07.2016 15:05:46]
 Если сечение кабеля маленькое, и КДЛы забиты, то как раз и нужны тогда повторители интерфейса.
надежда на чудо

[04.07.2016 17:08:52]
 Иван 54 если вы хотите по-спорить, то давайте спросим rete ® какой у него на объекте кабель и какая у него длинна?
надежда на чудо

[04.07.2016 17:44:36]
 Извиняюсь, длина.


[05.07.2016 7:01:23]
 Ну конечно пускай. Я не спорю, причина может быть и в другом. Просто привел одно из возможных решений проблемы. Если конечно rete опишет поподробнее что и как проложено.


[05.07.2016 12:10:35]
 Как анекдот обычно рассказываю: сработала пожарная сигнализация в очень серъезном здании с кабинетом "самого главного пожарного в радиусе тысячи км", с с2000 не отключалась, АРМ зависло и в итоге вся база данных слетела, оперативно отключали отрывом проводов сирен. По прямому устному указанию "самого главного пожарного..." вся АУПС простояла выключенной очень долго, ну чтоб не мешала работать ему и "самым главным по другим важным вопросам", по строжайшему же письменному приказу "самого главного пожарного...", давашемуся накануне под роспись всем ответственным в радиусе этой тысячи км, не дай бог, где будет отключена, немедленно докладывать по вертикали власти... К той АУПС было много вопросов, один из них - "Орион" по мнению производителя, ака Болид, не работает с АСПТ, только Орион-Про, но некоторые монтажные организации оптимизируют закупку. Посмотрите этот вопрос (совместимость ПО с железом), сейчас как не знаю.


[08.07.2016 12:05:02]
 Сечение кабеля 0,75 , длина не более 400 метров, напряжение на линии нормальное 7.8-8.2 вольта, пульт определяет нормально как приборы так и датчики, а вот арм не хочет, ещё при опросе приборов армом на 1 из кдл иногда выдает ошибка () , типа нашел но с ошмбкой.


[08.07.2016 13:42:31]
 Значит или COM порт глючит на ПК, либо RS-232 на С2000-М. Пробовать методом замены.


[18.07.2016 10:34:17]
 на ноуте пробовали цеплять?


[18.07.2016 14:22:12]
 В uprog, в режиме опроса приборов "С2000-КДЛ", все определенные
датчики отображаются устойчиво? (отображаются в адресном поле КДЛ постоянно зеленым цветом)


[18.07.2016 14:30:40]
 Какова степень загрузки приборов КДЛ датчиками? Раньше
в указанных версиях приборов рекомендовалось не более 50-70 датчиков на один КДЛ, дабы не иметь проблем с тормозами при работе КДЛ. По паспорту на КДЛ суммарное токопотребление линии ДПЛС не более 65мА. Если на КДЛ в линии ДПЛС навешана гирлянда из толпы С2000-ИК или других токопотребляемых АУ, тогда - ой.


[18.07.2016 16:04:14]
 Откуда вы только эту ересь берете?


[19.07.2016 7:54:47]
 "Болид" пишет, что на КДЛ поключать не более 30 С2000-СТ (звуковые на разбитие стекла, жрут по 2мА). Насчет С2000-ИК такой строчки не видел, у них токопотребление 0,5.
причем здесь кдл?

[19.07.2016 9:37:08]
 green8888 ®, Joprst ® Причем здесь кдл и нагрузка на ДПЛС? rete ® пишет что при выключенном АРМ пульт все видит и все опрашивает без потерь. Уважаемый rete ® опишите каким образом подключены приборы к АРМ? Складывается ощущение что АРМ и пульт "мешают" друг другу.


[19.07.2016 13:58:14]
 rete полностью распиши здесь, как выполнено подключение: от АРМа к С2000М, и от С2000М к приборам, топология и длина ДПЛС, количество и типы датчиков по КДЛ
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Арм Орион 7.6.3 некорректная работа      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.