 Добрый день. занимаюсь проектированием не так давно, впервые столкнулся с стационарной системой пенотушения от передвижных средств.

Вопрос: в каких нормативных документах/статьях/литературе есть что-либо про данный вид ПТ, может кто-нибудь может поделиться своими наработками, расскажет о нюансах?

Почта - samobum@gmail.com


[12.07.2016 13:35:50]
 СП 155.13130.2014, СП 4.13130.2013 РАЗДЕЛ 6.4, 6.10, СНиП 2.11.03-93
Более подробно:
№ П3-05 С-0208 "ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ НА ОБЪЕКТАХ ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»"
РД-13.220.00-КТН-014-10 "Нормы проектирования систем пенного пожаротушения и водяного охлаждения объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов"
Т-ТБ-02-2011 Альбом чертежей внутреннего типажа. Пожаротушение на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях.

ничего сложного нет. считаете как на автоматическую установку и на сухотрубах ставите головки в зависимости от производительности установки. я обычно беру 2 головки на каждые 30 л/с


[15.07.2016 11:23:27]
 РД-13.220.00-КТН-014-10 уже заменен на

РД-13.220.00-КТН-142-15 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Системы пенного пожаротушения и водяного охлаждения. Нормы проектирования (взамен РД-13.220.00-КТН-014-10, РД-19.00-74.20.11-КТН-004-1-05, ВНПБ 01-02-01-2000, ВНПБ 01-03-01-2000)


[16.07.2016 8:56:11]
 благодарю за откоики!


[16.07.2016 8:56:52]
 *за отклики!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: пенное пожаротушение от передвижных средст      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.