| * * | Здравствуйте.
Что-то давно не делал совсем маленьких объектов.
Есть производственное здание. 1 этаж. 20х30м. Согласно расчета все помещения в здании категории В4. Согласно СП3 оповещение 1-го типа (сирена).
Т.к. все помещения (производство |
=> | Спасибо!!!
как же нормы запутанно написаны | |
 |  |
 |
| | | Артем123 | 09.09.2016 9:50 | 13 / 345 | Рустам74 | 09.09.2016 16:41 | |
| * * | добрый день
имеется газовое пожаротушение от прибора С2000-АСПТ. вопрос: можно ли использовать дополнительный прибор (например, С2000-4), в шлейф которого включить тепловые извещатели таким образом, чтобы от их сработки пожаротушение тоже запускалось? |
=> | zerber®
Естественно да. Но подразумевается что С2000-4 и С2000-АСПТ стоят вместе и перемычка между ними короткая, а пульт стоит где-то на пожарном пост | |
 |  |
 |
| | | fefw | 27.06.2016 11:06 | 12 / 898 | Рустам74 | 09.09.2016 12:33 | |
| * * | Возник такой вопрос. Есть открывающиеся вверх ворота, а в ней дверь. Число эвакуирующихся человек 20. Хотим сделать АПС и не знаем, можно ли поставить табло выход над воротами. При полностью закрытых и полностью открытых воротах табло видно, но бывает, чт |
=> | Когда ворота приоткрыты до уровня колена, уже и через калитку неудобно перелезать и под воротами ползти неудобно.
Именно поэтому Правила противопожарного | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 09.09.2016 11:57 | 1 / 270 | Ektor | 09.09.2016 12:27 | |
| * * | Имеется склад шириной 17м. По нормам проходит 2 ИПДЛ SS 6500 RS. Заупускаться будет соуэ 2 тип и откл вентиляции. Вопрос, можно ли запускать системы по одному линейнику. ( Шлейф неисправность планируется тащить отдельной линией, а не рвать ШС, как вариант |
=> | "Вопрос, можно ли" - Да можно! Вообще всё можно, если хочется. | |
 |  |
 |
| | | COBRAnFenix | 05.09.2016 16:57 | 5 / 454 | Saxa01 | 09.09.2016 10:50 | |
| * * | Коллеги, кто сталкивался с оборудованием АПС холодильной камеры? Имеется 2 помещения - 20 и 64 кв.м. Склад лекарств. Температура от -12 до +5. Поделитесь опытом, какие извещатели более работоспособны в данных условиях агрессивной внешней среды? |
=> | COBRAnFenix Ставили извещатели пламени и ИПДЛы когда стелажи под потолок. Однажды дренчерное тушение заводили в холодильник.
| |
 |  |
 |
| | | Дарик | 08.09.2016 18:56 | 1 / 422 | Рустам74 | 08.09.2016 19:48 | |
| * * | Добрый День, коллеги.
Интересует вопрос. В нормативной документации (ФЗ 123) убедительного ответа не нашёл для себя.
Необходимо ли сертифицировать стойку для СОУЭ. Имею в виду монтажный шкаф (к примеру 19" шкаф).
У Интер-М такой сертификат есть, |
=> | Обязателен сертификат на "Прибор управления пожарный". Если производитель в состав этого ПУП-а включил всю стойку и болты, то получается и стойка | |
 |  |
 |
| | | Viss | 06.09.2016 18:12 | 23 / 487 | Билли Бонс | 08.09.2016 10:16 | |
| * * | Доброго времени суток!
Вот такие шкафы на улице с пожарной начинкой. [ссылка]
Расстояния и мощности разные. Не могу подобрать питающие кабели.
Как ни крути шкафы 3 и 4 просятся на одну фазу и с падением в 2-3 раза выше, чем другие. |
=> | где много (~ от 5) мелких (до полкиловата) в ряд уличных электроустановок. Удорожание при этом за счёт разделительного трансформатора и устройства контроля | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 07.09.2016 21:28 | 3 / 360 | KOKOS_KOKOS | 08.09.2016 9:09 | |
| * * | Такой вопросик, есть склад 130м х15м. на площади 70х15 будут хранится автомобили, на остальной части резина и каучук. Причем перегородка там непонятно какая и не до перекрытия. Высота до конька 6 м. Категория склада написано В-2, но как мне сказали, ее на |
=> | Правильно понимаю, если бы были разные пожарные секции, то для стоянки пт не нужно, а где каучук нужно по таблице а2 сп 5? И какие датчики лучше выбрать, | |
 |  |
 |
| | | Интересующиеся | 01.09.2016 11:41 | 14 / 527 | Демогоргон | 08.09.2016 0:02 | |
| * * | 1. Для поликлинике-больницы выделили всего 155 тысяч рублей с "копейками" на пожарную сигнализации для двух этажей.
2. Проект от 2008 года
3. Проект слишком хиленький, несмотря на то, что у проектной организации есть СРО.
4. В скором времени |
=> | Tregart ® Какой ещё ЦУКС на стрельце, где написано, что именно на стрельце за 70 тыщ банка? | |
 |  |
 |
| | | КонстантинФ | 12.07.2016 21:01 | 30 / 3555 | shtazi | 07.09.2016 22:13 | |
| * *
 | Неоднократно обсуждалось, но так не получилось сколько-нибудь однозначного, и реализуемого физически способа. (ну или я не увидел).
Поэтому прошу вашего мнения - а как же в реальности сделать?
Варианты: [ссылка]
Случаи: |
=> | Благодарю, сделаю также. | |
 |  |
 |
| | | Наивныш | 06.09.2016 9:30 | 5 / 325 | Наивныш | 07.09.2016 21:52 | |
| * * | Добрый день.
Недавно данный вопрос поднимался, тем не менее хотелось бы получить однозначные ответы:
[ссылка] - пример ситуации с запотолочным пространством.
Предыстория:
В последний момент решили смонтировать в помещении 2х2 п |
=> | ...Если попытаться вникнуть в смысл корявых терминов СП5 (точнее, их корявого применения)...
- проблема в том, что у него(проверяющего) нет никакого жел | |
 |  |
 |
| | | nikson001 | 06.04.2016 23:27 | 35 / 559 | nikson001 | 07.09.2016 21:16 | |
| * *
 | Получили заказ на монтаж ОПС в магазинчике. У них был проект, но для удешевления переиграли оборудование и кабели.
Подскажите как внести изменения в проект. Проектная организация недоступна!
Заранее благодарен! |
=> | Всем большое спасибо!!! | |
 |  |
 |
| | | vitan | 07.09.2016 11:59 | 0 / 279 | | |
| * * | Здравствуйте, всем
Есть проект по которому необходимо выполнить гидравлический расчет, выполненный именно в SprinkCALC. Варианты расчета в других программах Заказчиком не рассматриваются.
Кто может помочь на сдельной основе - прошу отозв |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Петр М. | 05.09.2016 16:37 | 29 / 599 | Дмитрий К | 07.09.2016 11:13 | |
| * * | Добрый день
Имеется объектовая С2000.
Стоит задача в ряде помещений поставить и подключить к С2000 извещатели серии "Леонардо" (Систем Сенсор).
Вроде как есть какой-то модуль АМ99, с помощью которого можно это сделать.
Помогите пожалуйс |
=> | >>> Вх ШС надо подключить к шлейфу Сигнала, чтобы с Сигнала сброс проходил на АМ-99.
Согласен. | |
 |  |
 |
| | | Joprst | 02.09.2016 11:55 | 10 / 1135 | Joprst | 07.09.2016 8:49 | |
| * *
 | Проектируем склад ГСМ с резервуарным парком, в резервуарах предусмотрено ручное тушение, экспертиза требует "Дополнить раздел решениями по обнаружению возгораний в резервуарах хранения дизельного топлива РВС-2000". В СП 155.13130 нашел только сс |
=> | Всем спасибо, думаю, теперь информации хватит
2 krit ®: интересная рекламка, но на 2010 год. | |
 |  |
 |
| | | Maxxxx | 06.09.2016 13:50 | 2 / 283 | Рустам74 | 06.09.2016 21:16 | |
| * * | Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, существует документ регламентирующий gjhzljr внесения каких-либо изменений в конфигурацию системы АПС (имеется ввиду только программную часть)? Так же я хотел бы узнать, не противоречит ли действующему законодательст |
=> | "когда обслуживанием АПС в здании занимается одна организация, а работами по модернизации системы, в частности добавлением новых датчиков и внесением | |
 |  |
 |
| | | ai12007 | 06.09.2016 4:39 | 3 / 244 | абырвалГ | 06.09.2016 12:16 | |
| * * | Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста какой документ регламентирует как, куда и какую ПС устанавливать в помещениях с печным отоплением? Заранее благодарен. |
=> | [QUOTE ai12007 06.09.2016 11:50:07]печь топится и идет дым, дымари срабатывают[/QUOTE]
Вы слишком хорошо об ИПДОТАх думаете, они срабтают только если труб | |
 |  |
 |
| | | Timbu$ | 05.09.2016 9:05 | 4 / 232 | Georg | 05.09.2016 9:42 | |
| * * | Всем здравствуйте!
Проектируется 3 тип в детском саду, одолевают сомнения, можно ли трансляцию на напряжении 100В делать? Запрещающих пунктов не нашел; м.б. есть иные заковыристые документы, которые не разрешают это делать?
Чем больше делаешь, тем бо |
=> | ГОСТ IEC 60065-2013 "Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности" разделяет системы на непрофессиональные, для к | |
 |  |
 |
| | | emo | 23.08.2016 8:32 | 21 / 1078 | shtazi | 05.09.2016 3:02 | |
| * *
 | Доброго всем дня!
Прошу совета у коллективного разума в решении следующего вопроса.
Ситуация простая и стандартная: в офисном здании имеются фальш- потолки из гипсокартона, а за потолками скрыты предположительно одиночные (а может где-то и группов |
=> | Недопустимо. | |
 |  |
 |
| | | Роман П | 02.09.2016 13:01 | 1 / 291 | Роман П | 02.09.2016 14:18 | |
| * * | Добрый день! Товарищи, помогите определиться. Есть здание наксосной ГСМ с (1 этаж) с пристройкой АБК (3 этажа). Все это один пожарный отсек. Категория всего здания - А. Нужно ли делать оповещение 3 типа в соответствии с п.17 таблицы 2 СП3 (категория А и к |
=> | и еще вопрос вдогонку, если в здании 2 пожарных отсека, по пожарной сигнализации я точно знаю, что нужно строить 2 отдельные системы (т.е. нельзя поставить | |
 |  |
 |
| | | RAMZAS | 01.09.2016 18:50 | 4 / 2708 | RAMZAS | 02.09.2016 12:02 | |
| * * | Привет всем! Такая ситуация! Пришлось до оборудовать объект на базе Болид.
В наличии С2000 кдл -4 шт версия прошивки 2.0
И датчики ДИп 34А (2016 г.в.)
Программирование датчиков через Uprog проходит нормально, датчик обнаруживается,
задаю тип, в зонах |
=> | Перепрошил кдл до версии 2.13 и все датчики пульт увидел. Спс за суету. | |
 |  |
 |
| | | SergT | 31.08.2016 13:34 | 4 / 369 | SergT | 01.09.2016 18:28 | |
| * * | Согласно правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 "О противопожарном режиме". Подпункт "а" пункта 36 Правил противопожарного режи |
=> | Я предложил ST-ER 115 но.... пока не получилось доказать необходимость использовать такой вариант.
В общем "творчество масс" продолжается.
| |
 |  |
 |
| | | СМК | 31.08.2016 17:56 | 2 / 781 | l-tanton | 01.09.2016 15:44 | |
| * * | Можно ли ставить пожарные извещатели на горючем основании? Например, на деревянном потолке.
СП5 требует только ППК устанавливать на негорючем основании и листовом материале если основание горючее.
Однако есть РД78.145-93 и п.4.3
4.3. При монтаже |
=> | РД - это не НПА. А в СП5 упоминается только ППКП, коим извещатель не является... | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 01.09.2016 9:55 | 4 / 280 | Вечный_студент | 01.09.2016 15:25 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Получаю новое задание на проектирование. Судя по чертежам в здании есть помещение категории А(т. е. взрывоопасное), и выход из него ведёт в помещение категории В. Данный выход тамбур-шлюзом не оборудован, хотя мне помнится, то было |
=> | Ibn,
1. Спасибо.
2. Суть вопроса вот в чём - простая логика подсказывает, что если взрывоопасное помещение расположено рядом с обычным, и не отделено от | |
 |  |
 |
| | | тарчоков виктор | 31.08.2016 3:04 | 4 / 325 | Georg | 31.08.2016 9:25 | |
| * * | граждане инженеры подскажите нормы запрещающие прокладку кабелей АПС АППЗ АПТ и СОУЭ на ПВХ клипсе т.к.ПРИ ПОЖАРЕ КАБЕЛИ ПРЕГРОДЯТ ПУТИ ЭВАКУАЦИИ,если она всё таки есть то какой шаг мет.скоб необходимо выдержать(дабы избежать провиса кабеля во время пожа |
=> | Опасность в данном случае в первую очередь представляют не кабели пожарной автоматики, а компьютерные сети. Кабелей там больше и под весом они выпадают из | |
 |  |
 |
| | | dobryaaasha | 30.08.2016 17:07 | 2 / 429 | dobryaaasha | 30.08.2016 23:13 | |
| * * | Добрый день.
Очень нужно найти где-то в нормах или в техдокументации на спринклеры информацию о минимальном расстоянии от стены до универсального спринклерного оросителя, например, СВВ-К115.
Единственное, что удалось найти, и то это фраза из NFPA:
Мини |
=> | Ув. BTS, я не читала полностью NPFA, просто на одном сайте наткнулась на выписки из него. Там конкретного расстояния не было. В оригинал NFPA заглянуть не | |
 |  |
 |
| | | j_flack | 25.08.2016 13:15 | 55 / 827 | j_flack | 30.08.2016 22:14 | |
| * * | Для системы оповещения начали укладывать кабель марки КПСнг(А)-FRHF ТУ 3581-002-59998301-2014 на который есть сертификат соответствия техрегламенту Таможенного союза
[ссылка]
,но нет сертификата соответствия |
=> | 30 декабря 2015 г. Росаккредитация лишила лабораторию "СПб-Стандарт" права на работу.
[ссылка]
,а протокол ис | |
 |  |
 |
| | | COBRAnFenix | 29.08.2016 17:56 | 3 / 229 | Рустам74 | 30.08.2016 14:07 | |
| * * | Добрый день, коллеги!
Хотел узнать мнение у коллективного разума по следующему вопросу: Имеется офисно-складское здание, 2005 года сдачи в эксплуатацию. Недавно в части помещений владельцы произвели косметический ремонт. В процессе ремонта часть сигнал |
=> | Демогоргон®
Огнестойкая Кабельная Линия (не путать с огнестойким кабелем) в соответствии с п.4.8 и 4.9 версии 2012 года Свода правил СП6.13130. | |
 |  |
 |
| | | Интересующиеся | 24.08.2016 16:46 | 6 / 283 | Timbu$ | 29.08.2016 13:10 | |
| * * | Исполнительная схема на дооборудование ОПС, как оформлять её в данном случае? И что писать в надписи? Исполнительная схема на дооборудование ОПС?
Если известно, что заменяются / добавляются только некоторые датчики.
Например ДИП 2шт., ИПР 1 шт, Фот |
=> | По уму нужно организации-проектировщику писать замечание, они соглашаются и вносят изменения в проект
Если будет еще и замечание, то точно не видать Вам | |
 |  |
 |
| | | FW | 08.08.2016 10:16 | 22 / 841 | FW | 29.08.2016 10:57 | |
| * *
 | Собираемся делать монтаж АПС. В двухэтажной встройке работает человек 10 в общем. Куда здесь прикрутить табло выход? Ворота открываются редко. Из фирмы приезжали, тоже затылки чесали. Так-то над дверью должно быть сказали.
[ссылка] |
=> | Спасибо большое всем! | |
 |  |