вопрос по газовому пожаротушению на С2000-АСПТ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.09.2016 9:50:59]
 добрый день

имеется газовое пожаротушение от прибора С2000-АСПТ. вопрос: можно ли использовать дополнительный прибор (например, С2000-4), в шлейф которого включить тепловые извещатели таким образом, чтобы от их сработки пожаротушение тоже запускалось?


[09.09.2016 10:02:25]
 Де-юре нельзя, С2000-АСПТ готовый сертифицированный пожарный прибор для тушения, а конструкция с С2000-4 - уже самоделка без сертификата.
Непонятна задача - у С2000-АСПТ есть три независимых шлейфа и по каждому из них запускается тушение, то есть можно тепловики подключить к одному из свободных шлейфов С2000-АСПТ. В чем проблема - не осталось свободных шлейфов?


[09.09.2016 11:05:12]
 Рустам74, да, не хватает шлейфов

а де-факто можно так сделать?


[09.09.2016 11:16:12]
 Артем123 ®

с точки зрения норм и ТД Болида можете. у АПСТ есть функция приема сигналов по интерфейсу. но я сомневаюсь, что при сертификации АПСТ проверялся именно прием сигнала "Пожар" из интерфейса Ориона.


[09.09.2016 11:16:50]
 Рустам74 ®

в новой версии АСПТ - не готовый прибор для тушения.


[09.09.2016 12:06:20]
 "в новой версии АСПТ - не готовый прибор для тушения" - Чем это он не готовый?

"я сомневаюсь, что при сертификации АПСТ проверялся именно прием сигнала "Пожар" из интерфейса Ориона" - Эта функция штатная: именно она используется при пуске с блока ПТ (или с пульта). Не знаю, что вообще проверяется при сертификации чего бы то ни было (кроме банковского счёта заявителя :-)), но работоспособность функций прибора неизбирательна.

Так что можно делать смело всё, чего душа попросит; ну, или смета :-).


[09.09.2016 12:16:29]
 Артем123®

Де-факто проблема в том, что С2000-4 взаимодействует с С2000-АСПТ не напрямую, а через пульт С2000-М. При обрыве или закорачивании интерфейса (если он длинный) связь между ними потеряется. При наличии в интерфейсе множества приборов опрос по нему происходит медленно и задержки прохода информации могут быть большими. Более надёжным, хотя и нештатным вариантом может быть подключение нескольких шлейфов на С2000-4, а реле ПЦН самого С2000-4 на один из входных шлейфов С2000-АСПТ.


[09.09.2016 12:24:01]
 Ektor ®

"Чем это он не готовый?" нужен еще С2000М и С2000-ПТ

"Эта функция штатная: именно она используется при пуске с блока ПТ (или с пульта)."

пуск от шлейфов АПСТ, точно проверялся, а вот пуск от извещателей подключенных к другим приборам по интерфейсу вряд ли.


[09.09.2016 12:25:44]
 Рустам74 ®

"вариантом может быть подключение нескольких шлейфов на С2000-4, а реле ПЦН самого С2000-4 на один из входных шлейфов С2000-АСПТ"

обрыв этой линии, приведет к невозможности пуска, как и при КЗ интерфейса. в принципе, если в АСПТ будет использоваться 1 шлейф, то его обрыв это тоже хана тушению.


[09.09.2016 12:53:17]
 "нужен еще С2000М и С2000-ПТ" - Не обязательны ни тот, ни другой.

"пуск от шлейфов АПСТ, точно проверялся, а вот пуск от извещателей подключенных к другим приборам по интерфейсу вряд ли" - Сами себе противоречите: эта функция может не проверяться, только если прибор самодостаточен. Хотя он и самодостаточен :-))). Но, тем не менее, формально АСПТ в "Орионе" представляет собой комплекс из 4-х устройств, поэтому все взаимодействия контролируются.



[09.09.2016 12:54:32]
 Ektor ® [09.09.2016 12:06:20]"в новой версии АСПТ - не готовый прибор для тушения" - Чем это он не готовый? В руководстве по эксплуатации для версии 3.50 появилось " Работа блока возможна только в ИСО «Орион» под управлением сетевого контроллера (пульта «С2000М») совместно с блоком индикации системы пожаротушения «С2000-ПТ»" - в предидущих версиях сие отсутствовало.


[09.09.2016 13:06:23]
 S_Andre ® "для версии 3.50 появилось " Работа блока возможна только в ИСО «Орион»"

- Да, интересно! Судя по т.19 (список версий) оная 3.50 отличается только расширением совместной работы. Кроме того, версия блока С2000-ПТ 2.50, потребная для такого расширения, ещё не выпущена. Ну... будем посмотреть, а пока кажется мне, что эта приписка призвана только удовлетворить некоторым требованиям ГОСТ 53325. Без реальной отмены автономии. Хотя кто знает...


[09.09.2016 13:42:11]
 Сертификат выдан со ссылкой применять, смотря на п.7.2.6 Госта, который правда не определяет, что такое "блок приемно контрольный и управления" и формально теперь это не "Прибор" получается, так что покупайте "С2000-АСПТ" версии ниже 3.50, который всё еще "Прибор", пока сертификат старый действителен, т.к. оборудовав объект новым блоком без С2000М и С2000ПТ вы не выполните требование оборудования объектом АУПТ, а вынос С2000М с передачей ему логики управления (подачи запускающего сигнала) на пожарный пост в другом здании или помещении, кстати активно практикуемый проектировщиками у меня также вызывает сомнение.


[09.09.2016 16:41:54]
 zerber®

Естественно да. Но подразумевается что С2000-4 и С2000-АСПТ стоят вместе и перемычка между ними короткая, а пульт стоит где-то на пожарном посту далеко и линия до него длинная.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 