АПС в холодильной камере

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.09.2016 16:57:09]
 Коллеги, кто сталкивался с оборудованием АПС холодильной камеры? Имеется 2 помещения - 20 и 64 кв.м. Склад лекарств. Температура от -12 до +5. Поделитесь опытом, какие извещатели более работоспособны в данных условиях агрессивной внешней среды?


[05.09.2016 17:19:19]
 Не пробовали паспорта на дымовые датчики поднять? Большая часть до -30 работает по паспорту


[05.09.2016 18:07:15]
 А зачем вообще их оборудовать АПС? п. А4 прил. А СП 5


[05.09.2016 18:30:41]
 Иногда их очень хочется взять и оборудовать.
При границе с минус 30 или угрозы обледенения, остаются только термокабель и аспирационники.


[08.09.2016 12:42:55]
 
Цитата COBRAnFenix 05.09.2016 16:57:09
Поделитесь опытом, какие извещатели более работоспособны в данных условиях агрессивной внешней среды?
--Конец цитаты------
Ув. COBRAnFenix®, основной вопрос какого уровня АПС Вы хотите. Если Вас интересует надежная система или же раннее обнаружение возгорания, то рекомендую рассмотреть применение аспирационных извещателей. Для холодильных камер есть особенности расчетов подобных систем. Связано это с рекомендованной температурой проб воздуха и образованием конденсата и облединения при установке извещателей за пределами холодильной камеры.
У WAGNER есть версия с расширенным диапазоном рабочих температур до -40 градусов (например, TP-1-F/a), что позволяет ставить извещатель непосредственно в морозильную камеру, да и конденсата при таком подходе уже не будет. http://prosens.ru/aspirating-systems...
Если нужна будет помощь в расчетах или дополнительная информация - пишите в ЛС.


[09.09.2016 10:50:53]
 COBRAnFenix Ставили извещатели пламени и ИПДЛы когда стелажи под потолок. Однажды дренчерное тушение заводили в холодильник.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: АПС в холодильной камере      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.