Существует ли запрет на монтаж 100В-оповещения в детских садах (и иных Ф1.1)?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.09.2016 9:05:55]
 Всем здравствуйте!

Проектируется 3 тип в детском саду, одолевают сомнения, можно ли трансляцию на напряжении 100В делать? Запрещающих пунктов не нашел; м.б. есть иные заковыристые документы, которые не разрешают это делать?
Чем больше делаешь, тем больше опасений.


[05.09.2016 9:11:36]
 Да не должно быть таких запретов, такими темпами и электрификацию этих объектов можно было бы рубить на корню. Безопасность в нормах не должна граничить с паранойей, тем более что система оповещения ну никак не может болтаться на доступной для детей высоте, розетки с 220 куда доступней


[05.09.2016 9:27:09]
 Все понятно, это все ради дутья на воду. Вдруг нормотворцы что-нибудь свеженькое выдумали, а мы и не в курсе.


[05.09.2016 9:36:02]
 Если дети не занимаются обслуживанием системы оповещения - запрета нет.

А вот если аудиосистема в школьном актовом зале и школьники занимаются сами сборкой системы для дискотеки - уже нельзя.


[05.09.2016 9:42:24]
 ГОСТ IEC 60065-2013 "Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности" разделяет системы на непрофессиональные, для которых допустимая среднеквадратичная величина напряжения на контактах соединителя 71 В и профессиональные с напряжением 120 В. То есть величина напряжения для звуковых систем для которой требуется защита от косвенного прикосновения – 120 В.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Существует ли запрет на монтаж 100В-оповещения в детских садах (и иных Ф1.1)?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.