Взрывоопасное помещение рядом с пожароопасным. Нужен ли тамбур-шлюз?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.09.2016 9:55:32]
 Здравствуйте, коллеги. Получаю новое задание на проектирование. Судя по чертежам в здании есть помещение категории А(т. е. взрывоопасное), и выход из него ведёт в помещение категории В. Данный выход тамбур-шлюзом не оборудован, хотя мне помнится, то было такое требование. Подскажите пожалуйста:
1. В каком нормативном документе это прописано?
2. Могу ли я ставить в помещении категории В обычное оборудование при такой планировке. Логика подсказывает, что есть смысл поставить взрывозащищённое оборудование.


[01.09.2016 11:12:40]
 Я извиняюсь за вопрос. Вы проектант?


[01.09.2016 13:47:27]
 1. п.6.1.37 СП 4.13130.2013
2. Оборудование выбирайте в соответствии с классом зоны по ПУЭ.


[01.09.2016 14:40:46]
 В соответствии с п. 6.1.37 "При невозможности устройства тамбур-шлюзов в противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от других помещений, или дверей, ворот, люков и клапанов - в противопожарных преградах, отделяющих помещения категории В1-В3 от других помещений, предусматривается комплекс мероприятий по ограничению распространения пожара и проникания горючих газов, паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пылей, волокон, способных образовывать взрывоопасные концентрации, в смежные этажи и помещения. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована."

Коллеги, по этому есть ряд вопросов:
1. что это за комплекс мероприятий по ограничению распространения пожара?
2. Необходимо ли это юридически закреплять СТУ, КИМ или РР или другим документом?
3. Чем обосновывается эффективность таких мероприятий?
Спасибо


[01.09.2016 15:25:01]
 Ibn,
1. Спасибо.
2. Суть вопроса вот в чём - простая логика подсказывает, что если взрывоопасное помещение расположено рядом с обычным, и не отделено от него тамбур-шлюзом, теоретически возможно попадание взрывоопасной пыли из одного помещения в другое со всеми вытекающими. Ваш ответ понял так, что строители должны были предпринять меры, чтобы этого не случилось, так что моя голова об этом болеть не должна. Правильно я Вас понял?

Shoozztr, я проектировщик. Почему Вы спрашиваете?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Взрывоопасное помещение рядом с пожароопасным. Нужен ли тамбур-шлюз?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.