производственное По поводу отсутствия дымовых ПИ есть какие либо возражения (мнения)?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
nikif ®

[08.09.2016 18:20:31]
 Здравствуйте.

Что-то давно не делал совсем маленьких объектов.

Есть производственное здание. 1 этаж. 20х30м. Согласно расчета все помещения в здании категории В4. Согласно СП3 оповещение 1-го типа (сирена).

Т.к. все помещения (производство, тамбура и т.д.) категорированы как В4, а, кроме того, производство с мокрыми процессами, то дымовые ПИ нигде не устанавливаю, а для запуска сирен предусматриваю на путях эвакуации ручники.

Есть ОВ. Предусматриваю отключение при пожаре в ВРУ отрубанием контактора через УК/ВК.

По поводу отсутствия дымовых ПИ есть какие либо возражения (мнения)?


[08.09.2016 20:54:29]
 Расчеты честные?


[08.09.2016 23:33:37]
 Да, чистая В4. Сметану делают )


[09.09.2016 0:25:54]
 А может сметана хранится в супергорючей упаковке на супергорючих поддонах?
Как правило, В4 - обман. Расчет есть, подтверждающий что там В4?


[09.09.2016 10:22:30]
 Помещение с ВРУ крайне маловероятно что В4 и мокрые процессы


[09.09.2016 11:13:04]
 Да, есть расчет. Конечно, как и прочие расчеты он притянут за уши, но в эксертизу пойдет В4, поэтому пока подстраиваюсь под нее.

Для Под Именем.
Объектик маленький, производство вшивенькое по оборудованию. Там ВРУ в виде щита на стене.

(Я вам по секрету скажу, что щитовые на Сити под В4 подогнаны, так что....))))


[09.09.2016 13:06:39]
 Расчет есть, получается В4. делаем "П", поэтому если экспертиза придерется, будем пересматривать и все остальное. Но пока идет на экспертизу с В4 по всем помещениям.

Получается из пожарки только ручники 2шт. для запуска СОУЭ и отключения ОВ при пожаре, и СОУЭ 1го типа (2 сирены).


[09.09.2016 13:12:00]
 А с чего вы взяли, что сметана не горит?


[09.09.2016 13:15:31]
 "Нередки случаи, когда Управление пожарной безопасности МГЭ просто не может принять решения, согласованные с пожарной охраной.

Приведем примеры, хотя и не относящиеся к высотным объектам, но дающие представление о том, с чем нам приходиться сталкиваться.

1. Проект распределительного центра «Лианозовский молочный комбинат», согласованный пожарной охраной в 2006 г. Здание площадью более 17 тыс. м2 III степени огнестойкости с высокостеллажным складированием продукции. По требованиям необходимо оборудовать здание системами автоматического пожаротушения, дымоудаления, разделения на пожарные отсеки, что не предусмотрено в проекте. В качестве обоснования допущенных отступлений фигурирует заключение Академии Государственной противопожарной службы МЧС России.

Академия предложила вместо требуемой системы автоматического пожаротушения использовать, цитирую, «естественное пожаротушение жидкой молочной продукцией», то есть хранящимися на складе сметаной, йогуртами, молоком. Причем разрешено не разделять здания на пожарные отсеки, не предусматривать противодымную защиту с учетом, цитирую, «надежности тушения жидкой молочной продукцией».

МГЭ вынуждена была обратиться с письмом во ВНИИ Молочной промышленности РФ, откуда получила разъяснение, что молочные продукты сгорают уже при температуре 180°С, что гораздо ниже температуры пожара, и не могут использоваться в качестве огнетушащего средства. Более того, они будут способствовать развитию пожара. Кроме жидкой молочной продукции на складе хранится сухое молоко, что гораздо страшнее.

12 ноября 2007 г. на Лианозовском комбинате произошел пожар со взрывом, погиб человек."

Жилищное строительство 2008 №08 Т.Г. КОЖУШКО Пожарная безопасность высотных зданий


[09.09.2016 13:18:13]
 Georg ®

Уважаемый, сметана там не фасуется, а объем производства не большой. Несколько поддонов, полиэтилена и деревянная мебель.

В любом случае, категорию считал не я, а мне бы очень хотелось понять, все ли верно в описанном выше вопросе, т.е. что если у меня все помещения мокрые и В4, то я для оповещения и отключения ОВ ставлю только ручники?

Вопрос простой вроде, но за 12 лет ни разу не попадались такие ))) Просто перестраховываюсь нет ли какого подвоха из-за необходимости отключения ОВ.


[09.09.2016 13:20:17]
 а выдержка очень занятная, спасибо.

но объем производства совсем не значительный, складирования нет, фасовки нет.


[09.09.2016 13:24:01]
 СП 60.13330.2012, п.12.3 Блокировка требуется только для помещений с автоматической пожарной сигнализаций. Если извещатели только ручные достаточно кнопки отключения вентиляции даже не связанной с пожарной сигнализацией.


[10.09.2016 11:51:37]
 Спасибо!!!

как же нормы запутанно написаны
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 