Пожарная сигнализация в резервуарах дизельного топлива

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.09.2016 11:55:21]
 Проектируем склад ГСМ с резервуарным парком, в резервуарах предусмотрено ручное тушение, экспертиза требует "Дополнить раздел решениями по обнаружению возгораний в резервуарах хранения дизельного топлива РВС-2000". В СП 155.13130 нашел только ссылку на СП 5.13130, на данном сайте тема рассматривалась десять лет назад. В принципе, думаю над установкой точечных тепловиков ИП101-Спектрон-Т-Н-Р, ставить на крышу и чувствительный элемент опускать внутрь резервуара, но высота резервуара 12м (и диаметр 15), не представляю что делать. Подскажите нормативную документацию по данной задаче... решение тоже можно.


[02.09.2016 12:14:14]
 "экспертиза требует "Дополнить раздел решениями по обнаружению возгораний в резервуарах хранения дизельного топлива РВС-2000""

чем аргументирует? Для резервуаров такого объема по федеральным нормам должны быть только ручники п.13.1.2 СП 155.13130



[02.09.2016 12:52:38]
 "При отсутствии оперативного оповещения о возгорании, и с учетом принятых проектных решений (тушение и охлаждение мобильной техникой) локализация возгорания может начаться не раннее 15-18 минут (5-7 минут на обнаружение и оповещение с использованием ручных пожарных извещателей+8 минут прибытие ПА+2-4 минуты на развертывание и принятие решения)" (с)

В принципе, думаю, что отмазка типа "у нас на эти резервуары две камеры направлено, а первым фактором пожара в резервуаре является взрыв паров нефтепродуктов в этом самом резервуаре" может прокатить


[02.09.2016 13:21:22]
 ну т.е. нормативно эксперт свое требование никак не обосновывает??!!! С такими измышлениями можно и на 400 кубовый резервуар АУПТ делать.
ну если очень хочется...
В нормах транснефти написано: тепловые извещатели должны устанавливаться на расстоянии не более 12,5 друг от друга по периметру в крыше резервуара и на расстоянии не более 3 м от его стенки (чувствительный элемент извещателя должен при этом находиться под крышей резервуара). Допускается организация двух независимых шлейфов тепловых пожарных извещателей. Температура срабатывания теплового извещателя должна составлять плюс 90 0С

недавно на РВС-5000 и РВС-10000 ставили тепловые извещатели ИП101 «ГРАНАТ-МД»



[02.09.2016 21:43:44]
 2 GOR ®: Спорить с экспертом, конечно, буду, но хотелось бы и соломки подстелить. В смысле, определиться, если придется таки делать... В этих нормах транснефти ссылки на какой-нибудь общеприменимый документ нету, случайно? А сами извещатели снаружи ставили, просверлив дырку для измерительного элемента, или все же внутри? и если внутри - то как его запланировали обслуживать?


[02.09.2016 22:48:42]
 Есть реальное решение для резервуаров у Protectowire.
По периметру крышки ставится термокабель в фторполимерной оболочке.
Для выхода из резервуара используется гофрированный кабель, который растягивается на 15 м.
Обращайтесь в Пожтехнику http://firepro.ru/contacts/kontaktyi...


[05.09.2016 11:21:58]
 to Joprst ®
Извещатель ставится с внешней стороны на крышке резервуара, а термочувствительный элемент получается внутри под крышкой.
Вкручивается в посадочное отверстие под резьбу М30х1.5, контрится гайкой.
Бобышки по ОСТ 26.260.460-99.
Встречал в каких-то нормах Транснефти, РВС-1000 и более - ПС, РВС-5000 и более - АПТ.




[05.09.2016 13:03:53]
 резервуарный извещатель на крышке люка [по Эрвисту]
http://www.ervist.ru/images/foto/art...

наверное все ответы есть в РД 19.00-74.20.11-КТН-004-1-05


[05.09.2016 13:12:32]
 или в более свежем РД 13.220.00-КТН-014-10


[05.09.2016 15:28:10]
 ...для правильного направления можно еще почитать это: http://www.specpribor.ru/poddergka/s...


[07.09.2016 8:49:11]
 Всем спасибо, думаю, теперь информации хватит

2 krit ®: интересная рекламка, но на 2010 год.
  Дискусия закрыта