| | | Installer | 22.11.2016 12:29 | 37 / 3962 | ФПБ | 22.12.2016 19:11 | |
| * * | Добрый день.
Не так давно расписывал в письме почему "С2000-СП1" недопустим на объекте в качестве пускового блока СОУЭ.
И хотел бы услышать Ваше мнение коллеги относительно следующих рассуждений:
1. Первым делом смотрю СП3.13130
//
3.4 Ка |
=> | Все судебные рассмотрения начинаются и заканчиваются на базе требований ФЗ№123.
А про то как это интерпретирует ФЗ№123 я тут уже давно написал в своем: [2 | |
 |  |
 |
| | | 11cn4 | 22.11.2016 17:55 | 11 / 1361 | madoff | 21.12.2016 16:02 | |
| * * | Добрый день!
Прошу поделиться опытом. Собственно есть подземная автостоянка (56 мест), общая на два смежных здания. Не понятны следующие моменты:
1. Какой тип пожарных извещателей лучше применить (будет спринклерное пожаротушение). Насколько я понимаю д |
=> | Firetrap ® Поделитесь пожалуйста ссылкой на методику расчета?
Ссылкой не поделюсь, мне morozofkk на пальцах объяснял что такой расчет пытались делать н | |
 |  |
 |
| | | Lenprom | 14.12.2016 15:40 | 12 / 674 | Рустам74 | 21.12.2016 8:27 | |
| * * | Заказчик выдвинул требование оснащать наше контейнерное оборудование системой пожаротушения с использованием Инергена.
Мы ранее ставили АСПТ либо порошок, либо хладон.
Но в Техническом задании четко прописано - Инерген.
В связи с этим вопрос:
Кто прод |
=> | Iosif®
В РФ действуют "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под из | |
 |  |
 |
| | | Дарик | 17.12.2016 19:32 | 20 / 998 | Дарик | 20.12.2016 23:33 | |
| * *
 | Доброго времени суток, коллеги!
Прошу вас высказаться о качестве оборудования, приведенной ниже. Просто очень интересно мнение форумчан о производителях и системах. Оценивайте по 5-бальной шкале. 5-отлично, 4-выше среднего, 3-среднее, 2-ниже среднего, |
=> | Viss, оценивать качество производителей по удобству проектированию, думаю совсем некорректно.
Я сам проектировщик, проектировал и запускал (авт. надзор | |
 |  |
 |
| | | sov456 | 20.12.2016 17:00 | 3 / 253 | sov456 | 20.12.2016 18:44 | |
| * *
 | Ситуевина следующая: Муниципальное образование в лице отдела хозобеспечения получило лицензию на обслуживание ОПС. Для заключение договоров необходимо утвердить методику расчета стоимости обслуживания. Экономисты прислали какую-то муть без ссылок на норма |
=> | Неужели муниципалитет не может своим внутренним документом утвердить, к примеру методику рассчитанную ресурсным методом. Определить сколько стоит обслужив | |
 |  |
 |
| | | RAMZAS | 20.12.2016 14:11 | 0 / 350 | | |
| * * | Привет всем. Может кто нибудь поделится примером заполнения наряда допуска при работе на высоте??? В данном случае будем производить монтаж опс на зерновом заводе.
[У нас не принято капслочить даже в теме =Админ] |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Black_bird | 20.12.2016 7:31 | 3 / 333 | asol611 | 20.12.2016 11:50 | |
| * * | Добрый день уважаемому сообществу !!
Насколько мне не изменяет память, то одно время кабель ПВ (1,2,3) был в загоне, поскольку имел горючую оболочку.
Его заменили на ПуГВ. С ним проблемы никакой. Работает прекрасно.
Сейчас смотрю , на ПВ3 опять сд |
=> | Видимо в сертификате опечатка. Должно быть ДО 400 Гц. | |
 |  |
 |
| | | Viss | 19.12.2016 0:27 | 5 / 328 | Роман П | 20.12.2016 10:07 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги !!!
Вот так выглядит задача [ссылка]
В здании имеются типовые отсеки выгороженные балками более 0,4м
Размеры 6м на 9м. Также этот отсек делится на 3 отсека балками менее |
=> | вот насчет сообщения между отсеками через щели профлиста не уверен конечно, если сообщение может быть, то тогда конечно, по 3 в каждом отсеке ставить не ну | |
 |  |
 |
| | | ksv112 | 07.12.2016 11:21 | 23 / 392 | Sdn | 19.12.2016 17:47 | |
| * * | Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу высказать свои соображения по следующему вопросу.
Имеется проектируемый склад хранения фасованных мин. удобрений на стеллажах, высотой более 6 метров. Кат. В3, площадь более 4000м2.
СП 5.13130 приложение А табл. |
=> | Iosif
> Не распространяется значит не распространяется. От слова совсем.
Он не распространяется на проектирование. А требования по необходимости при | |
 |  |
 |
| | | Tregart | 17.12.2016 14:32 | 0 / 277 | | |
| * * | Приветствую всех.
В-общем запускаю СКУД на этих считывателях и при подаче на такой считыватель питания он начинает прерывисто пищать и мигать индикатором. Так себя ведут все считыватели. Руководство пользователя эту ситуацию не описывает, питание 12,8 |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Анфан террибль | 10.12.2016 19:56 | 21 / 439 | saveliy | 16.12.2016 23:02 | |
| * * | Всем привет!Выиграли контракт на обслуживание управы на год.Сегодня нас вызывала к себе глава управы и говорит зачем вы так понизились,как собираетесь выполнять контракт,Я ВАС БУДУ ПРОВЕРЯТЬ ЕЖЕДНЕВНО,ВЫЗЫВАТЬ! Нас 2 года обслуживала одна организация и на |
=> | Анфану! Ничего вам не будет! Побухтит бабка и успокоится. Все они такие по началу. Своей добросовестной работой вы растопите её сердце и квартальный акт бу | |
 |  |
 |
| | | KinstM | 18.11.2016 13:39 | 57 / 1932 | Марк | 16.12.2016 15:50 | |
| * * | Заказчик получил полуофициальное письмо о необходимости создания новой системы пожарной сигнализации, так как старая якобы выработала свой срок (монтаж в 2005 году).
Система обслуживается, находится в рабочем состоянии.
Как грамотно отпинаться от прокт |
=> | А теребят скорее всего по тому что ПС выполненна кспв, СОУЭ без контроля КЗ о обрыва, да много еще чего в те времена не пользовали. | |
 |  |
 |
| | | avs | 25.09.2016 20:26 | 88 / 1273 | Марк | 16.12.2016 14:35 | |
| * * | Уважаемые разработчики систем противопожарной безопасности на базе ПЛК. Предлагаю обсудить проблемы реализации требований нормативной документации... например контроль линий. Пишите кто как контролирует... аппаратно или схемные решения... |
=> | Адресный Болид не решит вопрос? | |
 |  |
 |
| | | dmi3ev | 15.12.2016 14:30 | 9 / 427 | koks | 16.12.2016 14:10 | |
| * * | Добрый день всем присутствующим. Имеется помещение трансформаторной в производственном здании. Эту трансформаторную необходимо оснастить установкой газового пожаротушения. Обычно и ЭДУ, и прибор управления пожаротушением ставили на выходе из защищаемого п |
=> | Световой оповещатель уличного исполнения Люкс-24 [ссылка] плюс козырёк к нему [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Petrov_I_S | 15.12.2016 15:14 | 5 / 319 | Роман П | 16.12.2016 10:02 | |
| * * | Уважаемые форумчание, добрый день. Прошу помощи советом, ссылками на нормы и вообще - кто чем сможет.
Имеем многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями на 1-м и 2-м жилых этажах - офисы магазины и прочая мелочь. Встроенные помещения и жилая част |
=> | Petrov_I_S
раз официально (т.е. по проекту) это 1 отсек, то нужно делать так как требуют нормы для 1 отсека. А то, что кто-то там "в реальности&quo | |
 |  |
 |
| | | Начинающий | 14.12.2016 12:38 | 8 / 326 | Аларик | 16.12.2016 9:15 | |
| * * | Значение площади для расчета расхода воды Fp нужно брать из таблицы 5.1 СП 5.13130, только там эта графа называется "Минимальная площадь спринклерной АУП*, м2, не менее" или из таблицы 1 НПБ 88-2001 там эта графа так и называется "Площадь д |
=> | отсутствие слова "расчетная" означает, что площадь для расчета может быть больше "минимальной"... | |
 |  |
 |
| | | dazed | 12.12.2016 18:20 | 12 / 604 | Iosif | 16.12.2016 8:06 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
Может кто-то встречался с такой проблемой: станция esser 8000m. В последнее время один и тот же извещатель (оптический дымовой) в приблизительно одно и то же время (17-18 часов вечера) выдает ошибку. в помещении ничего необычн |
=> | Вообще у ESSER достаточно просто прогнать шлейф с контролем экрана, это долго и нудно, но все проблемы с экранами решаются. | |
 |  |
 |
| | | Dest | 14.12.2016 17:29 | 9 / 548 | Georg | 15.12.2016 14:48 | |
| * * | Добрый день, господа. Возникла следующая ситуация: здание бизнес-центра высотой более 6 этажей, оборудовано СОУЭ 3-го типа. Помещения первого этажа разбиты на некие "отсеки" с отдельными входами и сдаются в аренду под различные коммерческие заве |
=> | Ещё немного и мы узнаем, что здания строятся не для того, чтобы в них делали пожарную сигнализацию. И в первую очередь люди руководствуются не противопожар | |
 |  |
 |
| | | Zhiv | 09.12.2009 12:23 | 4 / 1177 | NSprite | 15.12.2016 14:01 | |
| * *
 | Добрый день.
При проектировании систем газового пожаротушения надо или нет предусматривать изолирующие средства защиты органов дыхания внутри защищаемого помещения? Если да или нет то по каким нормам?)
Логика такова что при выходе ОТВ и невозможн |
=> | ВНП 001-01, п.7.11.
7.11. Каждый работающий в помещениях, защищаемых установками автоматического газового пожаротушения, должен обеспечиваться самоспас | |
 |  |
 |
| | | andresus | 14.12.2016 22:13 | 1 / 356 | Роман П | 15.12.2016 13:46 | |
| * * | Добрый вечер всем, коллеги. Подскажите кто знает. Имеется помещение склада, где хранится всякое барахло в картонных коробках. Помещение оборудуется АПС. Потолок склада выгнутый (арочный), т.е. потолок состоит из плит, которые аркой уложены на фермы. Хочу |
=> | думаю, что аналогично двускатной крыше | |
 |  |
 |
| | | Юлия_911 | 08.12.2016 10:45 | 38 / 1104 | ФПБ | 15.12.2016 12:28 | |
| * * | Коллеги, помоги, запуталась совсем!
Нужно ли сокращать расстояния между пожарными извещателями при выдачи командного импульса на управление дымоудалением.
14.2 Формирование сигналов управления системами оповещения 1, 2, 3, 4-го типа |
=> | По части ИПГ надо понимать, что самым главным в них компонентом является датчик газа, штучка такая. Именно этот компонент определяет и возможности ИПГ и е | |
 |  |
 |
| | | Анечка 1 | 15.12.2016 0:34 | 2 / 338 | Анечка 1 | 15.12.2016 8:19 | |
| * * | Люди добрые! Помогите!
Нужен пример расчета о возможности установки ИПДЛ ниже 0,6 м от перекрытия. Знаю, на сайте были ссылки, найти не могу, которые нашла уже не работают.
Установить ИПДЛ на 0,6 просто не возможно |
=> | по нормам | |
 |  |
 |
| | | koks | 12.12.2016 12:57 | 27 / 358 | Роман П | 13.12.2016 15:44 | |
| * * | Всем привет!
В большом помещении балки высотой 89см ([ссылка]) с 6 отверстиями разделяют потолок на несколько отсеков.
Считать выгороженный объём отдельной зоной или сослаться на отверия в балке и принять большое помещение за одну зону |
=> | Тогда да, надо по 2 варианту | |
 |  |
 |
| | | altroy | 07.12.2016 11:21 | 31 / 769 | Volk_ | 13.12.2016 12:55 | |
| * * | Здравствуйте!
На объекте имеется группа зданий, система АПС представляет собой сеть из нескольких пожарных панелей, объединенных кольцевой интерфейсной линией (неэкранированный СПЕЦЛАН UTP-5нг(А)FRHF4x2x0,52). В некоторые здания проложены адресные шл |
=> | На зарубежные рекомендации по УЗИП в частности по молниезащите в общем нужно смотреть весьма осторожно.
Во-первых, у них рискориентированное проектир | |
 |  |
 |
| | | don pedro | 09.12.2016 12:05 | 1 / 308 | CV | 12.12.2016 15:59 | |
| * * | Подскажите, кто-нибудь оборудовал АУПТ бытовые и офисные помещения контейнерного типа, расположенные в производственном помещении (т.к. площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40%) |
=> | оборудовали порошковым АУПТ (помещения были на 2-3 рабочих места; раздевалка), экспертизу проект прошел, система смонтирована 4года назад. | |
 |  |
 |
| | | nikif | 01.12.2016 14:45 | 33 / 913 | puzzle | 12.12.2016 15:21 | |
| * * | Коллеги. Хотел просить вашего мнения. Вопрос простой , да денег много на систему выходит.
Есть гостиница. Длинный коридор, по обе стороны от коридора номера. СТандартная тема.
но сами номера размером 1600х3200 всего, без санузла - просто прямоугольн |
=> | [QUOTE Mvit 12.12.2016 12:50:55]Так, чтобы была хоть какая то для галочки[/QUOTE]
Кому после пожара за эту галочку голову оторвут? При таком скоплении нар | |
 |  |
 |
| | | mikl_new | 10.12.2016 17:40 | 12 / 298 | mikl_new | 12.12.2016 11:52 | |
| * * | Подскажите пожалуйста , правильно ли я понимаю нормы
В кратце, на объекте порошковое ПТ, под перекрытием линейные дымовые ПИ, высота 6м.
Имеем
14.1
<Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения>...
|
=> | Даже если Viss прав и линейники не половинят т.к. они и так контролируют зону по оси (а-ля гирлянда безадресных дымовых ПИ),
Это не объясняет
1)почем | |
 |  |
 |
| | | agentsmit857 | 05.12.2016 12:12 | 21 / 413 | agentsmit857 | 12.12.2016 11:22 | |
| * * | Добрый день. Написали предписание установить уличную речевую систему оповещения. Писали правда не ОНД а из центра по защите населения, естественно денег не предложили, чтоб это выполнить. Территория 130*200 м. Подскажите самый дешевый вариант пожалуйста? |
=> | хммм...в санатории хлор? что за чушь....топикастер об этом не пишет.
ЗЫ если рядом есть объект использующий хлор, то лг и обязан создавать ЛСО до 2,5 км.. | |
 |  |
 |
| | | alex-d | 09.12.2016 13:32 | 2 / 278 | Рустам74 | 11.12.2016 19:39 | |
| * * | Коллеги, немного не стандартный вопрос.
Заказчик хочет поставить модули МПП Буран-2.5С. По нормам тушение не требуется. Чистая подстраховка "чтобы было" в ряде помещений объекта. Самосрабатывающие - автоматического пуска не будет. И ручного тож |
=> | IPA® прав, с самосработкой можно только по одному модулю на помещение ставить т.к. нет синхронного запуска ... | |
 |  |
 |
| | | al2007 | 09.12.2016 17:02 | 1 / 322 | asol611 | 09.12.2016 17:31 | |
| * * | Здравствуйте
Имею МПП Гарант-12.
Защищаемая площадь 40м2(при h=6м).
Зона защиты согласно паспорта 6,3м*6,3м.
(понятно что надо пересчитывать с учетом коэффициентов, сейчас не в этом вопрос).
Подскажите пожалуйста, при размещении что первичн |
=> | Первичнее защищаемая площадь. Т.е. на ваш коридор нужно много МПП. | |
 |  |