СОУЭ в части бизнес-центра

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.12.2016 17:29:09]
 Добрый день, господа. Возникла следующая ситуация: здание бизнес-центра высотой более 6 этажей, оборудовано СОУЭ 3-го типа. Помещения первого этажа разбиты на некие "отсеки" с отдельными входами и сдаются в аренду под различные коммерческие заведения обслуживания граждан (банк, магазин и т.д.). В одном из таких "отсеков" выполнена АПС и СОУЭ 2-го типа. Инспектор ГПН настаивает на том, что, в соответствии с СП3, во всем здании должна быть установлена СОУЭ 3-го типа, соответственно, указанное помещение требует переоборудовать системой 3 типа и подключить к системе здания. Каким образом можно выйти из сложившейся ситуации? Насколько я знаю, это довольно частая практика, когда арендатор устанавливает в своих помещениях обособленную пожарку и систему оповещения и никогда не возникало претензий по этому поводу.


[14.12.2016 17:38:47]
 2. Допускается использование звукового способа оповещения для СОУЭ 3-5 типов в отдельных зонах пожарного оповещения (технических этажах, чердаках, подвалах, закрытых рампах автостоянок и других помещениях, не предназначенных для постоянного пребывания людей).

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/195656/#ixzz4S...


[14.12.2016 17:47:48]
 Viss, благодарю за ответ, но сложность заключается в том, что у нас в помещении планируется постоянное пребывание персонала в течение дня.


[14.12.2016 18:23:49]
 Dest ®

Вам уже ответили,что это не правильно.


[14.12.2016 21:12:33]
 В ФЗ №123 есть один небольшой пробел, они когда придумывали одно, забыли о другом. Это всегда так в нормативных документах.
К примеру, взять ст.31. В ней здание приравнивается к пожарному отсеку.
Тогда идем в ст. 2
27) пожарный отсек - часть здания и сооружения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара;
Через эту дыру в законе можно доказать при желании, что тот "отсек" является пожарным, и может претендовать на те же функциональные характеристики, что и самостоятельное здание. В этом случае в этом отсеке д.б. своя система ППЗ. Ведь эта же дыра работает на встроенные помещения в жилых домах.


[15.12.2016 9:29:42]
 Это не пожарные отсеки, а пожарные секции. Система оповещения должна быть единой в пределах пожарного отсека, пожарную сигнализацию можно делать свою для каждой секции.


[15.12.2016 11:05:37]
 Но на практике, если какая-нибудь "Пятерочка" арендует помещения в подобном здании, она никогда не подключается к их системе оповещения. Интересно, как они аргументируют это? Заказчик просит избежать подключения.


[15.12.2016 13:51:53]
 ФПБ ®, поясните пожалуйста, в каком месте ст. 31 отсек приравнивается к зданию?


[15.12.2016 14:13:36]
 Статья 29. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков
Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков осуществляется с учетом следующих критериев:

Статья 30. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по степени огнестойкости
1. Здания, сооружения и пожарные отсеки по степени огнестойкости подразделяются на здания, сооружения и пожарные отсеки I, II, III, IV и V степеней огнестойкости.

Статья 31. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по конструктивной пожарной опасности
1. Здания, сооружения и пожарные отсеки по конструктивной пожарной опасности подразделяются на классы С0, С1, С2 и С3.

Статья 32. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности
1. Здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по

Везде идет - здания, сооружения и пожарные отсеки.
Тогда вопрос: почему ПС и СОУЭ должна быть только в зданиях. Чем в принципе отличается здание от пожарного отсека. Почему мы делаем раздельные системы в жилых зданиях по пожарным отсекам. Почему встроенные помещения должны иметь и имеют свои системы ППЗ.
Это вот такая дыра в ФЗ№123. А вот доказывать, как ею воспользоваться это уже тем, кому надо.


[15.12.2016 14:48:38]
 Ещё немного и мы узнаем, что здания строятся не для того, чтобы в них делали пожарную сигнализацию. И в первую очередь люди руководствуются не противопожарными соображениями.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 