Балка 75 см с отверстиями

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
koks ®

[12.12.2016 12:57:50]
 Всем привет!
В большом помещении балки высотой 89см (http://prntscr.com/didaoe) с 6 отверстиями разделяют потолок на несколько отсеков.
Считать выгороженный объём отдельной зоной или сослаться на отверия в балке и принять большое помещение за одну зону.
P.S. В каждой зоне у меня не менее 3-ёх извещателей. Тактика "И". Расстояния ополовиниваю.


[12.12.2016 13:11:00]
 СП5 данную ситуацию для точечных ПИ не рассматривает.
Только ИПДЛы могут Вам помочь.


[12.12.2016 13:28:24]
 С ИПДЛ ами тоже не все просто, т.к. ограничено расстояние от покрытия


[12.12.2016 14:05:36]
 Вся загвоздка как подойти к таким балкам!
По проекту будут установлены точечные извещатели.


[12.12.2016 15:26:45]
 ИПДЛ 2-х компонентные поставить и через прогалы в балках прострелить.
Можно для точечных считать одним объемом, сослаться на перфорированный подвесной потолок - 40% прогалов по площади наберется наверное, но сложно будет объяснять.


[12.12.2016 15:43:54]
 если ваши балки образуют отсеки шире 75 см, то можете считать все единым объемом (СП5 п. 13.3.8)
koks ®

[12.12.2016 16:14:00]
 Для большего понимания обстановки прислали фото объекта http://prntscr.com/difh4f


[12.12.2016 16:27:37]
 
Цитата CV 12.12.2016 15:43:54
если ваши балки образуют отсеки шире 75 см, то можете считать все единым объемом
--Конец цитаты------
с чего бы это?


[12.12.2016 16:35:23]
 ну а почему бы нет? просто не забывать при этом что ПИ должен в каждый отсек попасть


[12.12.2016 17:18:44]
 судя по фото в каждом отсеке в любом случае будет больше 3 извещателей, так в чем же тогда проблема?


[12.12.2016 19:28:50]
 13.5.5 Извещатели следует устанавливать таким образом, чтобы минимальное расстояние от их оптических осей до стен и окружающих предметов было не менее 0,5 м

Высота отверстия меньше 1м по высоте


[13.12.2016 0:59:09]
 
Цитата nikif 12.12.2016 19:28:50
минимальное расстояние от их оптических осей до стен и окружающих предметов было не менее 0,5 м
--Конец цитаты------
Не четко сформулировано требование в СП5. В британских СП было сначала что окружающие предметы на расстоянии менее 0,5 м должны иметь протяженность не более 3 м примерно. В следующей версии уточнили, что протяженность луча, где предметы ближе 0,5 м не считается что защищает, как -то так.
Действительно, на потоки влияют предметы ближе 0,5 м, к стене например, ближе 0,5 поставить будет плохо работать в плане времени обнаружения дыма.
Для нашего случая внутри балок защищать нечего и эти 0,5 м никакой роли не играют. Но когда и как этот пункт изменят никому неизвестно.
koks ®

[13.12.2016 7:31:21]
 ИПДЛы отпадают - ставим точечные.
Необходимо ли сокрашать расстояние вдоль стены, перпендикулярной балкам?
Вариант №1 - когда балка выделяет помещение в отдельную зону http://prntscr.com/diqk9g.
Вариант №2 - когда всё помещение одна зона http://prntscr.com/diqkro.



[13.12.2016 9:45:27]
 Считаю, что нужно ставить извещатели по варианту №2, т.е. взять каждый отсек как отдельную зону, т.к. перфорация не сплошная по всей длине, а участками. Т.е. есть места где перфорация есть, а есть участки где её нет. В таком случае считаю что необходимо делить помещение на отдельные зоны.
koks ®

[13.12.2016 9:52:57]
 Роман П ® у меня во втором варианте всё помещение - одна зона. Я у стен сократил на половину нормативного и минус 25%, по одной из осей так же на половину нормативного и минус 25%.


[13.12.2016 10:39:22]
 ой, перепутал, по варианту №1 я хотел сказать


[13.12.2016 11:24:49]
 Поддерживаю Романа в части варианта № 1, а скажите какая длина пролета, сколько в одном пролете между балками у Вас извещателей получается? Может по цене будет сопоставимо поставить ИПДЛ-Д-II/4Р? Явно проще в монтаже и обслуживании будет...


[13.12.2016 11:29:44]
 kazakru ® ИПДЛы отпадают - ставим точечные. По ТЗ.


[13.12.2016 13:06:14]
 жаль
было бы интересно поставить ИПДЛ нижу ферм и глянуть разок на соответствующий расчет, предусмотренный в этом случае по СП5


[13.12.2016 13:41:30]
 Это не балка а арочная ферма. Думаю, в п.13.3.8 речь идет о сплошных конструкциях. Вообще фермы такого типа могут быть и стальные. Там вообще препятствия дыму не будет. По идее разработчики должны были бы учесть процент перфорации как в п.13.3.16


[13.12.2016 14:27:26]
 Вариант №2 отсек - отсеком, но вдоль стены надо половинить расстояние


[13.12.2016 14:50:43]
 x-plintus ®, почему?


[13.12.2016 15:05:23]
 Роман П ® В соответствии с 14.1 необходимо устанавливать извещатели на расстоянии не более половины нормативного (табл.13.3) вдоль стен
koks ®

[13.12.2016 15:06:58]
 x-plintus ® я в первом варианте половинил.


[13.12.2016 15:17:25]
 koks ® я говорю о стене слева. Вдоль этой стены у тебя 1/2 расстояния во втором варианте.


[13.12.2016 15:38:37]
 "Расстояние не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3 - 13.6, принимают между извещателями, расположенными вдоль стен, а также по длине или ширине помещения (X или У)."

что означает "а также по длине или ширине помещения (X или У)"?


[13.12.2016 15:42:27]
 ааа, я так понял, что вдоль всех стен половинится и еще вдоль одной стены вообще все половинятся по всей ширине помещения, так?
мда, вот что зачит проектировать только адренсые системы на болиде. Я уже даже не в курсе как размещать неадресные извещатели)))


[13.12.2016 15:44:42]
 Тогда да, надо по 2 варианту
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Балка 75 см с отверстиями      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.