 Подскажите пожалуйста , правильно ли я понимаю нормы

В кратце, на объекте порошковое ПТ, под перекрытием линейные дымовые ПИ, высота 6м.

Имеем
14.1
<Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения>...
Расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3-13.6 соответственно.

Далее , лучевики, это раздел 13.5
вещатели конкретных типов.
13.5.3 При контроле защищаемой зоны двумя и более линейными дымовыми пожарными извещателями в помещениях высотой до 12 м максимальное расстояние между их параллельными оптическими осями должно быть не более 9,0 м, а оптической осью и стеной - не более 4,5 м.

и далее Таблица 13.4 в разделе 13.5.4 для помещений свыше 12м.

Т.е. получается что т.к. у меня помещение 6м, яя выбираю расстояние между ПИ по 13.5.3 т.е. 4,5 и 9м,

но у нас есть тушение, но таблица 13.4, в которой согласно 14.1 надо брать половину расстояния между ПИ, относится только к высоте свыше 12м...

А что заставляет половинить расстояние между ПИ при высоте менее 12м?


[10.12.2016 18:02:22]
 А какая длина помещения и ширина? И какой тип линейников, с отражателями или без?


[10.12.2016 20:27:57]
 высота 6м., длина 40м., ширина 30м. С отражателями.


[11.12.2016 0:07:28]
 Лучше всего поставить 4 пары, каждую пару рядом на один отражатель.
Через 7,5 м, 3,75 м от стен.
В каждой паре пороги разнести например, 25% и 50% поставить.


[11.12.2016 0:25:07]
 
Цитата mikl_new 10.12.2016 17:40:45
таблица 13.4, в которой согласно 14.1 надо брать половину расстояния между ПИ
--Конец цитаты------
таблица 13.4 не имеет прямого отношения именно к п.14.1.
Фраза
Цитата mikl_new 10.12.2016 17:40:45
определяемого по таблицам 13.3-13.6
--Конец цитаты------
некорректна.
Следует читать (и следовало написать):
Расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии не более половины нормативного, определяемого по разделам 13.3-13.9 соответственно.
По теме вопроса: да, надо половинить или устанавливать парами, как выше посоветовали



[11.12.2016 11:33:45]
 Puzzle, спасибо
Нина, спасибо
Вопрос формальный. Я понима как нужно поступить, я понимаю что иначе не правильно, но в в 14-м разделе указано , что запуск следует делать по логической "И" минимум от пары извещателей, но п. 13.5.3 при высоте менее 12м выпал из 14.1.
Это просто ошибка ВНИИПО или глубокий смысл для лучевых ниже 12м?


[11.12.2016 13:43:06]
 Нет там никакого глубокого смысла, просто так написаны наши нормы.


[11.12.2016 17:02:54]
 Ну вообще смысл при написании был и заключался в том, что расстояния половинят по одной оси, а у линейника по одной оси по умолчанию это выполнено. Линейники сознательно оттуда выпали.
Для расстояния нормативные применяются.


[11.12.2016 17:50:54]
 Отнюдь, уважаемый Viss, линейник не выдает сигналы Пожар от задымления вдоль луча с дискретом 4,5 м. Нет "располовинивания" вдоль луча линейника.
Если линейники стоят через 9 м, то каждый контролирует свою полосу шириной 9 м, подтверждения сигнала Пожар для запуска пожаротушения нет.
Должен быть контроль каждой точки площади помещения минимум двумя извещателями. При расстановке парами это условие строго выполняется.
При располовинивании нет двойного контроля крайних полос шириной по 4,5 м. Кроме того, при таких расстояниях между отражателями в диаграмму одного приемо-передатчика могут попадать соседние отражатели и его работа будет нарушаться.


[11.12.2016 19:23:29]
 
Цитата Viss 11.12.2016 17:02:54
расстояния половинят по одной оси
--Конец цитаты------
читаем вместе
"Расстояние не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3—13.6, принимают между извещателями, расположенными вдоль стен, а также по длине или ширине помещения (X или У)."
ВДОЛЬ СТЕН.
ipa

[11.12.2016 20:00:29]
 Нина, а как можно вдоль ОДНОЙ (к примеру ) стены расположить: или по длине, или по ширине??? и почему длинна и ширина ПОМЕЩЕНИЯ ? На мой непросвещенный взгляд в приведенном вами предложении два условия.
В любом случае :
Статья 49 Конституции РФ
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.


[11.12.2016 22:08:54]
 Вдоль одной линейники и располагаются, вдоль узкой стороны помещения.
Написано, безусловно, коряво, в переводе на нормальный язык требование звучит так:
половинятся расстояния по периметру помещения и по одной из осей.


[12.12.2016 11:52:25]
 Даже если Viss прав и линейники не половинят т.к. они и так контролируют зону по оси (а-ля гирлянда безадресных дымовых ПИ),

Это не объясняет
1)почему если лучевые ПИ распологаются в 2 яруса (при высоте 12.1м) их уже нужно "половинить"
2) почему при это не выполняется полностью п. 14.1 в части "вдоль стен".
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: линейники и тушение      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.