Размешение ПИ в помещениях с балками и подвесными потолками

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.12.2016 0:27:46]
 Доброго времени суток, коллеги !!!

Вот так выглядит задача https://pp.vk.me/c626627/v626627289/...
В здании имеются типовые отсеки выгороженные балками более 0,4м
Размеры 6м на 9м. Также этот отсек делится на 3 отсека балками менее 0,4м. Перекрытие профлист типа http://list-prof.ru/image/data/75.jpeg
То есть как минимум отсек 6х9 будет сообщаться с другими отсеками с двух сторон. Логика И, расстояния половинные, высота около 4 метров.

Как бы разместили ПИ в случае если есть фальшпотолки на расстоянии 700мм от перекрытия, и в случае если их не будет.
Аналогичный вопрос по участку в нижнем правом углу, где размеры отсека уже 3х3 и еще чаще.

Так как, уважаемый ФПБ, по всей видимости считает, что над этой проблемой биться две недели невозможно, а вполне достаточно получаса, прошу его также высказаться.


[19.12.2016 0:37:18]
 Насчёт сообщения между отсеками при помощи профлиста я бы не торопился. Я видел письмо, где ВНИИПО считает, что сообщения не будет. Но там возможно высота профиля была 50 мм. Я к сожалению уже не помню.


[20.12.2016 9:54:12]
 подскажите пожалуйста, если расстояние от фальшпотолка до основного перекрытия меньше 700 мм, это влияет на установку извещателей в запотолочном пространстве?


[20.12.2016 10:03:15]
 я бы поставил в каждом отсеке 6х9 минимум по 3 неадресных/1 адресному (в случае выполнения приложения О). Если есть еще и потолок подвесной, то надо считать объем горючей массы. Если превышает норму, то защищаем запотолочное пространство, если нет то не защищаем.


[20.12.2016 10:04:50]
 раз логика И, то и в каждом отсеке 3х3 нужно ставить по идее по 3 извещателя


[20.12.2016 10:07:40]
 вот насчет сообщения между отсеками через щели профлиста не уверен конечно, если сообщение может быть, то тогда конечно, по 3 в каждом отсеке ставить не нужно, а ставим просто на половинном расстоянии
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Размешение ПИ в помещениях с балками и подвесными потолками      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.