 Добрый день.
При проектировании систем газового пожаротушения надо или нет предусматривать изолирующие средства защиты органов дыхания внутри защищаемого помещения? Если да или нет то по каким нормам?)
Логика такова что при выходе ОТВ и невозможности эвакуации (дверь не разблокировалась и т.п...) можно было бы себя спасти.
Заранее благодарю.
jk

[09.12.2009 13:50:23]
 Логика такова, что изолирующие средства защиты органов дыхания предусматриваются снаружи защищаемого помещения по пунктам 8.16.7 и 8.16.8 СП-5. То, что вы описываете - кино. Проектом должно быть предусмотрено удаление людей из помещения ДО пуска ГОТВ.
Если люди остались надо отключить автоматичекий пуск...


[11.12.2009 16:58:14]
 Вообще-то это прописано в ст.83 п.1(4) ТРоПБ: " Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены:
.....
4) устройством для задержки подачи газовых и порошковых огнетушащих веществ на время, необходимое для эвакуации людей из помещения пожара;


[11.12.2009 22:31:30]
 2Zhiv
вам правильно все объяснили насчет того, что людей в защищаемом ГОТВ помещении быть не должно.
но никто не запрещает Вам разместить на стене шкафчик с ИП-5 или какими-либо самоспасателями
тем более, что согласно ГОСТ Р 50969-96:

5.9 Действия персонала в помещениях, в которые возможно перетекание ГОС при срабатывании установок, должны быть указаны в инструкциях по технике безопасности, применяемых на объекте.

5.10 Входить в защищаемое помещение после выпуска в него ГОС до момента окончания проветривания разрешается только в изолирующих средствах защиты органов дыхания.

поэтому если у вас нет вытяжной системы вентиляции, или стыковочных узлов в стенах или дверях помещения, то удалять продукты сгорания и ГОТВ вам придется вручную при помощи двух особей, которые должны быть в изолирующих противогазах

лично мы очень часто закладывали в проектах как ОНТМ самоспасатели или ИП
NSprite

[15.12.2016 14:01:40]
 ВНП 001-01, п.7.11.
7.11. Каждый работающий в помещениях, защищаемых установками автоматического газового пожаротушения, должен обеспечиваться самоспасателями, хранящимися в специальных шкафах, устанавливаемых непосредственно в этих помещениях. Самоспасатели для лиц, работающих в кладовых ценностей, хранятся в предкладовой.