Вопрос по расчету водяной (пенной) АУПТ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.12.2016 12:38:00]
 Значение площади для расчета расхода воды Fp нужно брать из таблицы 5.1 СП 5.13130, только там эта графа называется "Минимальная площадь спринклерной АУП*, м2, не менее" или из таблицы 1 НПБ 88-2001 там эта графа так и называется "Площадь для расчета расхода
воды, раствора ПО, м2". Сомнения по чему: Приложение "В" СП5 отсылает к таблицам 5.1-5.3 того же СП5, но там графа называется по другому хотя таблица 5.1 в прицепе идентична табл 1 НПБ88, а та в свою очередь табл 1 СНип 2.04.09. И еще для гр. помещений 4.2 значение площади разные в одной 180 кв.м в другой 360 кв.м. что брать для расчета?


[14.12.2016 12:39:09]
 работать с действующим на проектирование документом надо


[14.12.2016 14:18:18]
 Это понятно, но в сп 5 в таблице название графы другое и нет данных по максимальной площади,контролируемой одним спринклерным оросителем. Где их брать?


[14.12.2016 15:42:59]
 Понятно... ну во первых надо учесть момент: https://yadi.sk/d/HRPSJyiZ33Uo9W , во вторых, максимальная защищаемая площадь одним оросителем 12м2 (это в ГОСТе написано), для групп помещений где между оросителями 3 м берём 9 м2. Забудьте что написано в НПБ, не надо сравнивать и голову лишними мыслями забивать, есть СП и он действует, параметры и расчёты по нему.


[16.12.2016 8:18:31]
 Если бы вы были более внимательны, то вопроса по площади не возникло бы, ибо есть эпюра орошения просителя, из которой явно видна зона, на которой создается нормативная интенсивность орошения. Она-то и ограничивает площадь защиты просителем. И оросители ставятся именно исходя из эпюры. Более того, если вы не будете химичить, а будете считать правильно, то далеко не всегда получится защитить и эти несчастные 12м2 1 оросителем


[16.12.2016 8:19:15]
 Я не понимаю почему автозамена ороситель поменяла на проситель


[16.12.2016 8:35:42]
 Вообще я брал 9 м на ороситель, меня смущает что в сп графа в таблице не так называется, и площади в ней разные в сп и нпб. про расстояние между оросителями я знаю. там же все при расчете начинается с расчетной площади, какую брать?


[16.12.2016 8:44:52]
 Если мой пост выше Вам ничего не сказал, то берите любую, в случае чего переделка проекта добавляет практики, а практика это самое главное в этом деле :)


[16.12.2016 9:15:36]
 отсутствие слова "расчетная" означает, что площадь для расчета может быть больше "минимальной"...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Вопрос по расчету водяной (пенной) АУПТ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.