| | | Oxrana | 12.12.2017 11:33 | 35 / 803 | Oxrana | 14.12.2017 10:15 | |
| * * | Добрый день уважаемые коллеги! Дискуссия насчет расположения извещателей на подвесном потолке уже велась. Выводы по результатам проведения огневых испытаний ДИП-34А-01-02 ВНИИПО от 2013 являются основанием установки их на плитах Армстронга? |
=> | На основании вышеизложенных размышлений и обоснований все-таки как устанавливать ИП в армстронге. На тросах или на несущих конструкциях подвесного потолка? | |
 |  |
 |
| | | Plushker | 13.12.2017 22:55 | 1 / 306 | Рустам74 | 14.12.2017 8:05 | |
| * * | Здравствуйте!На обьекте пристроили небольшую котельную(12м2), один единственный отдельный вход с улицы., требуется дооборудовать ее АПС. Посути бытовой газовый котел.
Имеются следующие вопросы:
Требуется ли устанавливать в данном помещении Табло " |
=> | ИПР и сирену - нужно, табло Выход нет. АСПТ зависит от категории помещения которая на двери нарисована ;) | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 11.12.2017 18:44 | 17 / 494 | Volk_ | 13.12.2017 14:20 | |
| * * | Подскажите, где можно найти сертификат ПБ на лоутокс, на сайте есть только [ссылка] , но,как я понимаю, это не совсем то, что нужно. Сам завод пишет это все,что есть |
=> | ..., закрепленных межгосударственными нормативными актами | |
 |  |
 |
| | | EA1 | 23.10.2017 12:45 | 118 / 2304 | филимонище | 11.12.2017 18:32 | |
| * *
 | Приказ МЧС № 443 от 16.10.2017 г. "Об организации работы по передаче сигнала о возникновении пожара в пожарно-спасательные подразделения без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:"
[ссылка] |
=> | Я хотел бы пояснить про расстояние .Допустим есть районный ценнт вокруг деревни где школы сельские и садв детские и еще не забыть что посередине района про | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 04.12.2017 14:44 | 13 / 339 | dizel2012 | 11.12.2017 16:09 | |
| * * | Есть библиотека примерно 20 кв.м, сейчас думаю чем тушить. Газовое самый нормальный вариант, но в данному случае денег выделено очень мало и это не прокатит. ТРВ еще неплохой вариант, но последствия для книг очень печальны |
=> | Срочно покупайте модуль газового пожаротушения Заря-22 в группе компаний ИСП. У них акция до 15 декабря | |
 |  |
 |
| | | Polmetro | 15.11.2017 22:06 | 30 / 538 | Polmetro | 11.12.2017 9:07 | |
| * * | Последнее время наблюдаю такую нехорошую тенденцию: в приемке рабочей документации и монтажных работ решающее слово оказывается за службой эксплуатации. Чаще всего это люди, которые ничего не понимают ни в СПДС, ни в матчасти. Очень часто их интересы напр |
=> | 65 ®[10.12.2017 23:36:21]
Дураки далеко не все, а те, кто возмущается, что в составе переданной им РД нет:
- гидравлического расчета;
- общей аксонометр | |
 |  |
 |
| | | Маркес | 28.01.2013 10:22 | 16 / 1855 | Надопочитать | 08.12.2017 19:50 | |
| * *
 | Здравствуйте, в общем ситуация для мне не понятная, хотелось бы получить совет специалистов.
На объекте смонтирована пожарная сигнализация, на базе прибора "Сигнал 10" (Болид), датчики ДИП 141, два ИПРа + оповещатели "Соната"
|
=> | Да и еще порой в ИПре при монтаже когда скрутки делают проволочки торчат они могут КЗ делать между собойчик и типа сработка, такое у меня тоже было. | |
 |  |
 |
| | | prosto gip | 21.11.2017 15:42 | 35 / 1274 | prosto gip | 08.12.2017 16:31 | |
| * * | Нужна помощь зала, а то я что-то совсем запутался...
Имеем некую группу офисных помещений с фальшпотолком, за которым проложены металлические спирально-навивные воздуховоды без какой-либо изоляции или дополнительной обработки. Там же (в запотолочном прос |
=> | to Volk_
Прочитайте ответ ElectroLamp в моём комментарии в 16:10. Речь была только о некорректности определения негорючести Андреем и не более того. | |
 |  |
 |
| | | Zedred | 08.12.2017 16:21 | 0 / 313 | | |
| * * | Доброго времени суток!
Считаю суммарную площадь проходных сечений насадков АУГП и никак не могу найти чему равен приведенный расход для Инергена.
Прошу помогите в данном вопросе, если можно с инструкцией КАК его вычислить.
Заранее благодарю. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | AndyT | 23.06.2015 12:34 | 48 / 3560 | bvv | 08.12.2017 12:56 | |
| * *
 | День добрый !
Поделитесь пожалуйста вашим опытом по проектированию.
1. По какому принципу устанавливаете ручные извещатели в одном шлейфе вместе с домовыми. Или лучше делать отдельным шлейфом все ручники.
2. Как подсчитываете сопротивление в ш |
=> | Уважаемый Servit!
Действительно создавайте новую ветку с вопросом:
Может ли ППКП по ГОСТ Р 53325-2012 из состояния ПОЖАР1 перейти в состояние НЕИСП | |
 |  |
 |
| | | Pumka | 07.12.2017 19:01 | 5 / 550 | Рустам74 | 08.12.2017 8:13 | |
| * * | Подскажите пожалуйста в каких нормах написано, что СОУЭ должно работать при пропадании основного напряжения в дежурном режиме 24 часа и 1 час при пожаре. И делается ли электроакустический расчет для каждого помещения? |
=> | Pumka® "И делается ли электроакустический расчет для каждого помещения?"
Как вариант - посчитать расстояние от оповещателя на котором в пустом п | |
 |  |
 |
| | | моемчистимстираем | 06.12.2017 12:24 | 6 / 296 | моемчистимстираем | 07.12.2017 17:03 | |
| * * | Подскажите чем регламентируется ширина двери в насосную станцию пожаротушения? Или можно применить по общему 0,8м., согласно СП 1 п.4.2.5 |
=> | Считаю так и есть 0,8.
Тему можно закрыть. | |
 |  |
 |
| | | intellekt | 05.12.2017 17:33 | 17 / 511 | Владимир227 | 07.12.2017 16:36 | |
| * * | Добрый день!
Предложили после монтажа обслуживать смонтированную нами же систему АПС ЗАГСа, проект разрабатывали не мы, ошибки что были подправили, все сдали все работает. Интересует следующий вопрос - ответственность как обслуживающей организ |
=> | Подрядчик (если не шабашник) обязан оповестить заказчика о нарушениях в проектной документации (ГК РФ Статья 743. Техническая документация и смета). Далее | |
 |  |
 |
| | | xenia93 | 07.12.2017 15:38 | 6 / 3718 | xenia93 | 07.12.2017 15:55 | |
| * * | Добрый день!
Помогите разобраться
Ситуация в следующем, АУПТ построено на Болиде, АПС на Рубеже (делалось не мной), теперь вопрос в том как оно совместно будет работать на двух системах? и можно ли их интегрировать вообще? |
=> | хорошо, спасибо вам большое! | |
 |  |
 |
| | | Abraham | 19.01.2017 15:19 | 30 / 1027 | dpv2005 | 06.12.2017 17:53 | |
| * * | Доброго времени суток.
Пришло замечание от эксперта по поводу отключения вентиляции при пожаре. В проекте централизованно отключается вся вентиляция в здании с помощью подачи сигнала через ук-вк на независимый расцепитель. Эксперту такое решение не понра |
=> |
Давайте поймем все-таки, можно или нельзя, согласно нормативов, отключать питание шкафов автоматизации вентиляции (комплектные или не комплектный), подчер | |
 |  |
 |
| | | samol555 | 04.12.2017 10:34 | 2 / 272 | KOKOS_KOKOS | 06.12.2017 12:17 | |
| * * | Приветствую всех! Есть такой вопрос. Есть завод керамической плитки и к нему пристраивается цех сушки, глазурования и печати. Категория данного помещения определена как В4. Согласно СП 5.13130.2009 и приложения А.4
В зданиях и сооружениях, указанных в д |
=> | категорируются как раз таки производство и склады, так что все ок | |
 |  |
 |
| | | Тимур без команды | 05.12.2017 16:50 | 4 / 399 | Тимур без команды | 05.12.2017 21:34 | |
| * * | Уважаемые коллеги, имеется объект с резервуаром для нужд наружного ПТ, ВПВ и автоматического водяного ПТ, объем резервуара примерно 800 куб.м.
Согласно п.5.9.14 СП5.13130.2009 при объеме до 1000 куб.м. допускается хранение в одном резервуара, однако в п. |
=> | vizitor, меня пункт про отсутствие пожарного запаса тоже поставил в тупик.
Асашай, спасибо за дельный совет | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 30.11.2017 12:14 | 4 / 357 | koks | 05.12.2017 18:20 | |
| * * | Здравствуйте. Впервые сталкиваюсь с извещателями пламени Пульсар 1-01С и помогите найти ответы на возникшие у меня вопросы. Предполагается их использование в здание склада размером 22,0 х 22,0 м. На складе хранится продовольственная продукция: масла, мука |
=> | dalexeus ® высота складирования какая? Тушение походу светит.
Первичный фактор пожара - дым. Извещатель пламени будет бесполезен при пожаре в межстеллажно | |
 |  |
 |
| | | j_flack | 04.12.2017 11:52 | 7 / 1564 | prosto gip | 05.12.2017 17:19 | |
| * * | СП5 (приложение М) рекомендует устанавливать в спортзалах дымовые извещатели. Высота спортзала 8 м (обслуживание с туры).
Для некоторых линейных дымовых извещателей заводы выпускают защитные кожухи, многие модели с выносными пультами; но оптический луч б |
=> | В подобных случаях используем ИПДЛ''ы от Полисервиса.
На кратковременные прерывания луча (мяч, воробьи или быстрый провод рукой перед извещателем) не | |
 |  |
 |
| | | lampard | 30.11.2017 15:45 | 15 / 1224 | j_flack | 04.12.2017 16:58 | |
| * * | Здравствуйте. Интересует вопрос интеграции АПС Bolid и СКУД PERCo. В производственном корпусе планируем установить АПС на Болиде, в качестве СКУДа так же рассматриваю вариант от Bolid, но наслышан о некой кривизне софта, по этому решил рассмотреть Perco, |
=> | Рустам74 ® "В России нет требований на разблокировку СКУД от АПС."
ГОСТ Р 51241—2008
5.3 Требования к функциональным характеристикам СКУД
5. | |
 |  |
 |
| | | Alexitf | 03.12.2017 11:11 | 4 / 387 | 65 | 03.12.2017 21:16 | |
| * * | здравствуйте. Оборудование Siemens cerberus pro FC721.
Клемы:sound-+ и Al_out-+. Каким образом осуществить контроль линий?
Подключаю по схеме данной в инструкции (собираю диод и сопротивление из комплекта). Ничего не получается, на жк дисплее неисправно |
=> | "ДП пож 1 ДП канала тревога" - это похоже что детектор в пожаре.
"Вн сир 2/1 внешнее оповещ." - соответственно включено оповещение.
| |
 |  |
 |
| | | Дмитрий К | 13.11.2017 13:00 | 6 / 1025 | Дмитрий К | 29.11.2017 14:55 | |
| * * | В типовом регламенте на обслуживание АУПС РД 009-01-96 "Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания" есть пункт: Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления, проводится ежегодно.
Допустим есть АУПС Болид с резер |
=> | Без этих норм в РД 25.964-90, на мой взгляд, как-то маловато конкретики, в том числе и по измерению сопротивления заземления. Так-то понятно, конечно: разр | |
 |  |
 |
| | | инженер по ОТ | 28.11.2017 16:11 | 16 / 311 | Дамир | 29.11.2017 13:20 | |
| * * | Народ подскажите. Работая в организации столкнулся с проектировщиками которые гнут свою линию по расчету категории помещения. Стоит в ж/бетонном помещении огромный станок к которому подходят кабеля ПВХ- П и больше ничего нет, да очень много кабелей и при |
=> | Как сообщил автор, кабеля проложены в бетонном лотке, тогда зачем их считать в общем объеме помещения? Возможно это просто кабельная галерея? | |
 |  |
 |
| | | АлДм | 28.11.2017 15:17 | 7 / 355 | Bdfy | 29.11.2017 12:38 | |
| * * | Добрый день.
как нормативно обосновать невозможность (возможность) перевода установки газового пожаротушения в ручной режим. Ну что-то вроде: извещатели в серверной сработали - охранник поднялся на второй этаж - принял решение (запускать или не запус |
=> | АлДм, а какие у Вас извещатели стоят, тупые и ложнящие? уверены, что когда они сработают, когда охранник проснется, очухается и доберется до серверной оста | |
 |  |
 |
| | | Tregart | 27.11.2017 21:44 | 14 / 650 | Tregart | 28.11.2017 22:56 | |
| * * | Приветствую всех.
Я тут проектировать учусь и не могу понять, какой структурной схемы в проекте достаточно.
Иногда делаю вот такие: [ссылка], но переживаю, что не всякий монтажник поймет.
С другой стороны делаю вот такие: |
=> | mishkin ®
Её и имел ввиду.
Спасибо всем за ответы. | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 28.11.2017 14:12 | 3 / 269 | Gidrant | 28.11.2017 18:34 | |
| * * | Есть жилой дом на две семьи. Одна половина дома - кирпичная. Другая - деревянная. Как в таких случаях определяется степень огнестойкости? По худшему варианту? Или от кирпичной части считать противопожарные расстояния как от 2 степени, а от деревянной част |
=> | Я так понимаю речь идет про блокированные жилые дома? Тогда по худшему варианту п.4.13 СП4. | |
 |  |
 |
| | | LevSP | 28.11.2017 12:17 | 3 / 320 | Viss | 28.11.2017 17:58 | |
| * * | Добрый день коллеги. Помогите пожалуйста начинающему проектировщику.
Имеется ТРЦ у которого потолок защищен датчиками ПС, которые не наша зона ответственности. Есть магазинчик, который делает помещение с потолком из ГКЛ и прорезями в этом пото |
=> | Недопустимо переносить - 1-ый уровень принадлежит ТЦ, для арендаторов делают точки подключений.
1) Оборудовать в полном объеме.
2) По факту нужно о | |
 |  |
 |
| | | Максим1983 | 24.11.2017 11:34 | 5 / 664 | prosto gip | 28.11.2017 11:51 | |
| * * | Добрый день. Люди подскажите может кто подбирал микрофон к Рупор 200 какой есть совместимый скинте ссылку. |
=> | А "обычный" и не будет работать, я же писал ранее - у него напряжение на выходе ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше необходимого! Без микрофонного усилителя микро | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 25.11.2017 20:49 | 13 / 298 | KOKOS_KOKOS | 28.11.2017 10:14 | |
| * * | Такая проблема возникла, у зака стоит Рубеж 08, сейчас планируется расширение этого добра, соответственно почти все смонтировали и узнаем что адрссные расширетили больше сигма не делает..патовая ситуация, обзвонили всех, нашли только 3шт СКШС, а нужно 8.. |
=> | ну вот в том и дело, это типо тех шлейфов, а нужно ШС чистые | |
 |  |
 |
| | | Сыч | 21.11.2017 15:39 | 4 / 589 | prosto gip | 24.11.2017 18:50 | |
| * * | Добрый день уважаемые форумчане.
Впервые столкнулся с задачей по оборудованию системами защиты блоков аккумулятора газа. Обращающийся газ - метан (СН4).
Сам блок аккумулятора газа представляет собой металлический контейнер в котором установлена обвязанн |
=> | To Maxx4ever. Сие (наша ДГУ) было ещё до 2008г, потому и не помню, что там было, да как, много времени прошло. | |
 |  |