О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

количество резервуаров для нужд ПТ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.12.2017 16:50:39]
 Уважаемые коллеги, имеется объект с резервуаром для нужд наружного ПТ, ВПВ и автоматического водяного ПТ, объем резервуара примерно 800 куб.м.
Согласно п.5.9.14 СП5.13130.2009 при объеме до 1000 куб.м. допускается хранение в одном резервуара, однако в п.9.7 СП8.13130.2009 есть требование об устройстве не менее 2-х резервуаров.
Вопрос: какой из СП имеет более высший приоритет? Возможно ли устройство одного резервуара воды для нужд наружного ПТ, ВПВ и автоматического водяного ПТ


[05.12.2017 17:57:23]
 В п.5.9.14 СП5.13130.2009 один резервуар до 1000м3 указан как допускаемое отступление от правил( 2 резервуара). В СП8 такого отступления нет.По логике, для соблюдения требования обоих нормативов должно быть 2. Любопытно, что п.9.7 СП8 допускает применение 1 резервуара в случае отсутствия в нём...пожарного запаса.О чём тогда СП8? Совместное хранение запаса воды для НПТ, ВПВ и АВПТ допускается.Но так как время работы АПТ 1час, а НПТ 3часа(СП8 6.3), кто-то должен будет вовремя отключить АПТ. Или хранить на всё про всё из расчёта на 3 часа.
GRIN

[05.12.2017 18:01:54]
 Определяя приоритетный пункт СП я бы отталкивался от названия СП и области его применения.


[05.12.2017 19:40:06]
 СП 8.13130.2009
9.7. Общее количество резервуаров одного назначения в одном водопроводном узле должно быть не менее двух.
Во всех резервуарах в узле наинизшие и наивысшие уровни пожарных, аварийных и регулирующих объемов должны быть соответственно на одинаковых отметках.
При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного и аварийного объемов воды.
Оборудование резервуаров должно обеспечивать сохранность пожарного объема воды, а также возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара.
Устройство одного резервуара допускается в случае отсутствия в нем пожарного и аварийного объемов.

9.10. Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.
Расстояние между пожарными резервуарами или искусственными водоемами следует принимать согласно п. 9.11, при этом подача воды на тушение пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.

СП 5.13130.2009
5.9.14 Количество пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение, при этом подача воды в любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов; при объеме воды 1000 куб. м и менее допускается хранить ее в одном резервуаре.

Если резервуар на наружное ПТ - делим его пополам всегда
Если резервуар на ВПВ - делить резервуар пополам не требуется
Если резервуар на АУП и ВПВ (в случае установки ПК на трубопроводах АУП) - делим резервуар пополам при объеме свыше 1000 куб. м


[05.12.2017 21:34:27]
 vizitor, меня пункт про отсутствие пожарного запаса тоже поставил в тупик.
Асашай, спасибо за дельный совет
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: количество резервуаров для нужд ПТ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.