 Добрый день коллеги. Помогите пожалуйста начинающему проектировщику.



Имеется ТРЦ у которого потолок защищен датчиками ПС, которые не наша зона ответственности. Есть магазинчик, который делает помещение с потолком из ГКЛ и прорезями в этом потолке для того, чтобы дым уходил на 1-й уровень. Проект потолка представлен вот тут: https://fotki.yandex.ru/next/users/l...



Перечитал СП 5.13130, под понятие перфорированного потолка это не подходит. Думаю, что надо защищать это помещение, или я не прав?



И еще сразу 2-


[28.11.2017 12:27:32]
 й вопрос (на тачпаде нажал случайно отправить, видимо). Имеется таже ситуация - основной потолок и потолок 2-го уровня:
https://fotki.yandex.ru/next/users/l...
Длина этого выступа - меньше минимального расстояния от стены до датчика. Надо ли ставить на 2-м потолке датчики?
Спасибо.


[28.11.2017 16:57:50]
 1) Не совсем понятно по чертежу... Получается потолок с прорезями находится на расстоянии 170 мм от основного потолка, на котором размещены датчики? Но ведь в этом случае достаточно перенести датчики с основного потолка на подвесной. "Запотолочное" пространство в данном случае, если не ошибаюсь, охватывать не требуется. Проблема может возникнуть только с "хозяевами" основного потолка (не захотят переставлять датчики). Да и датчиков, возможно, потребуется больше... ведь скорее всего когда-то помещение было единым, и датчики устанавливались из расчета на одно помещение. А теперь оно получается разбитым на несколько отдельных помещений, хоть и без дверей.
2) Во втором случае, на мой взгляд, ситуация аналогичная.. Один из датчиков "просится" из "запотолочного пространства" на потолок 2го уровня. Правда второй чертеж не мешало бы дополнить размерами. Если расстояние до основного потолка менее 300 мм - то Ок.
Тем более что приложение "П" (табл. П.1) в обоих случаях не нарушается.

Другой вопрос, что раз здесь ТЦ то, возможно, должно быть пожаротушение?


[28.11.2017 17:58:10]
 Недопустимо переносить - 1-ый уровень принадлежит ТЦ, для арендаторов делают точки подключений.
1) Оборудовать в полном объеме.
2) По факту нужно оборудовать площадки менее двух метров, но данный пункт в 2011 исключен.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Расстановка датчиков ПС магазинчик в ТРЦ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.