[30.11.2017 12:14:06]
 Здравствуйте. Впервые сталкиваюсь с извещателями пламени Пульсар 1-01С и помогите найти ответы на возникшие у меня вопросы. Предполагается их использование в здание склада размером 22,0 х 22,0 м. На складе хранится продовольственная продукция: масла, мука, сахар, много древесины. Хранится на стеллажах. Высота склада - 7 м. Подходят ли вообще для такой пожарной нагрузки такие датчики? Достаточно ли между рядами стеллажей одного датчика или лучше ставить попарно друг против друга? (в инструкции указана разная дальность в зависимости от очага ТП-5 и ТП-6; 30 м и 12 м соответственно). Возможно ли подключение таких датчиков к прибору Гранит-5? И последний вопрос - какой кабель лучше использовать для подключения?


[30.11.2017 12:49:20]
 Подключение к Граниту возможно. А как освещается склад? Просто в помещениях с лампами накаливания 100-250Вт при замене ламп пульсары срабатывают на ура.


[30.11.2017 12:54:01]
 Освещение довольно яркое, светодиодное.


[05.12.2017 17:29:29]
 Не столько яркость освещения будет важна, сколько его "равномерность".
Например, если на складе есть окна, а вокруг склада есть деревья, то в солнечную ветреную погоду солнечные пятна на полу будут постоянно меняться по месту расположения и по яркости, и вот это ПРОБЛЕМА, т.к. данные Пульсары будут "молотить" на "Пожар". Аналогично и большие вентиляторы в стенах из стеклоблоков, если они не прикрыты от света, пропеллер постоянно будет давать пульсирующие пятна света.
Если ситуация на складе подобна описанной мной, то лучше не ИК извещатели пламени, а УФ, но их ценник выше. А еще лучше комбинированные - ИК+УФ, но это цена ещё выше.
koks ®

[05.12.2017 18:20:32]
 dalexeus ® высота складирования какая? Тушение походу светит.
Первичный фактор пожара - дым. Извещатель пламени будет бесполезен при пожаре в межстеллажном пространстве.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Вопросы о Пульсар 1-01      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.