Апс разных марок

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.11.2017 20:49:49]
 Такая проблема возникла, у зака стоит Рубеж 08, сейчас планируется расширение этого добра, соответственно почти все смонтировали и узнаем что адрссные расширетили больше сигма не делает..патовая ситуация, обзвонили всех, нашли только 3шт СКШС, а нужно 8...думаем уже параллельно поставить Болид. Что думаете?


[25.11.2017 21:32:44]
 А проблема-то в чем?
z

[26.11.2017 18:32:36]
 скау-01 2014г. может? спасибо ss и 200+
z

[26.11.2017 18:34:01]
 в тп сигмы Иванову(адекватный мужик) обратитесь в начале


[27.11.2017 7:47:02]
 напишите лучше что купить хотите, может найдутся добрые люди с залежами на складах. у кого-то что-то да есть к рубежу-08, даже знаю такие организации, где болтается неликвид


[27.11.2017 15:13:50]
 СКШС-01 нужен любого исполнения


[27.11.2017 21:41:57]
 А в сигму вообще звонили? Может они и сделают вам небольшую партию. Сроки у них правда драконовские - до 45 рабочих дней.


[27.11.2017 23:44:15]
 Ну вот примерно и было так пару месяцев, что неприемлимо на данный момент-гос контракт((


[28.11.2017 6:55:42]
 СКШС-03-4 было 5 штук у старых знакомых на складе, если вдруг


[28.11.2017 10:04:14]
 СКШС-03 только охранные функции могут выполнять, нужен именнно скшс-01


[28.11.2017 10:07:56]
 1.1 Сетевой контроллер шлейфов сигнализации СКШС-03-4 (далее СКШС) предназначен:
- для приема электрических сигналов обратной связи от устройств пожарной автоматики (оборудование противодымной защиты, насосы, запорная арматура и др.), имеющих выход в виде нормально-разомкнутых или нормально-замкнутых контактов;
- для передачи информации о состоянии контактов оборудования и ШС в блок
центральный процессорный (БЦП).
п.с. ну, моё дело предложить... а использовать их для охранки ни разу не пробовал


[28.11.2017 10:08:49]
 меня ввели в заблуждение возможно..


[28.11.2017 10:13:30]
 пожарные шлейфы ни разу не подключал к ним, но если противодымка/задвижки - годятся


[28.11.2017 10:14:06]
 ну вот в том и дело, это типо тех шлейфов, а нужно ШС чистые
  Ответ пойдет СЮДА