Как обосновать перевод установки газового пожаротушения в ручной режим

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.11.2017 15:17:25]
 Добрый день.

как нормативно обосновать невозможность (возможность) перевода установки газового пожаротушения в ручной режим. Ну что-то вроде: извещатели в серверной сработали - охранник поднялся на второй этаж - принял решение (запускать или не запускать ПТ)?


[28.11.2017 16:08:53]
 Немного оффтоп.
Почти любая УАПТ в помещении всё равно по факту является полуавтоматической, т.к. есть двери, которые контролируются СМК. Охраннику (или другому лицу), для предотвращения запуска ПТ, достаточно открыть и заблокировать дверь в открытом состоянии.


[29.11.2017 7:35:55]
 prosto gip, согласен, тут немного не то. Все-таки в вашем случае автоматика большую часть времени будет включена (пока закрыта дверь)


[29.11.2017 8:07:50]
 Правила противопожарного режима Российской Федерации п.62.
Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности.


[29.11.2017 8:53:29]
 А Вам нужно обосновать возможность или невозможность?)


[29.11.2017 8:57:30]
 Рустам74, спасибо!

dimon753, нужно обосновать возможность.

Осталось разобраться, что подпадает под "за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности"


[29.11.2017 9:17:10]
 Правила противопожарного режима Российской Федерации п.63.
...
В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров.


[29.11.2017 12:38:23]
 АлДм, а какие у Вас извещатели стоят, тупые и ложнящие? уверены, что когда они сработают, когда охранник проснется, очухается и доберется до серверной останется что тушить?
Наверное пожарные быстрее приедут.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Как обосновать перевод установки газового пожаротушения в ручной режим      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.