| | | mazay | 18.03.2018 10:55 | 14 / 545 | трое пожарников | 15.05.2018 18:27 | |
| * * | СП5
5.3.2.7 <...> Как правило, завесы должны устанавливаться
ВНУТРИ ТАМБУРА; с учетом специфических условий объекта защиты они могут быть предусмотрены в две нитки как внутри, так и снаружи
СП113
5.1.16 Взаимосвязь помещений стоянок автомобиле |
=> | ув. CV ®, действительно, при написании СТУ продолжает действовать принцип "делай как я", т.е. когда-то давно ДНД были согласованы СТУ с компенсир | |
 |  |
 |
| | | REG15 | 12.05.2018 14:40 | 7 / 386 | Wol | 15.05.2018 14:28 | |
| * * | Добрый день!В помещении 1 го этажа,многоквартирного 5 этажного дома,находиться развлекательный центр.Собственник помещения устроил в помещении балкон с тремя столиками (соки,кофе попить)на четырех столбах из металла и лестницы.Балкон 3*3 м.Требуется ли пр |
=> | А не антресоль ли это? | |
 |  |
 |
| | | 4zohan | 15.05.2018 4:45 | 0 / 302 | | |
| * * | Всем здрасти!
Имеется небольшая удаленная нефтебаза вблизи поселка. Летом доставка нефтепродуктов по реке. Перекачивают с судна в емкости трубопроводом. Нефтебаза состоит из нескольких зданий, емкостного парка ГСМ (5-10 емкостей по 3000-5000 кубометров), |
=> | | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 10.05.2018 22:14 | 3 / 348 | kazakru | 11.05.2018 9:01 | |
| * * | Имеется пионерский лагерь с распределенными зданиями, от поста охраны в котором установлена СПИ для передачи сигнала на МЧС до самого дальнего здания 500-600 метров. Копать категорически запрещено. На территории достаточно много деревьев, соответственно р |
=> | Заказчик изначально хочет радио в самих зданиях, а Стрелец нам роднее, к тому же этот Бальзат похож больше на объектовую СПИ для передачи сигнала на ППО.
| |
 |  |
 |
| | | hotei | 24.04.2018 15:01 | 23 / 911 | zerber | 10.05.2018 23:38 | |
| * * | Коллеги, пытаюсь разобраться с легитимностью применения БУОК как ППУ для пожарных клапанов (любых).
Посмотрите сертификат ПБ на блоки БУОК С-RU.ПБ34.В.01866, который есть в реестре и выложен на сайте производителя:
[ссылка] |
=> | gtnman ®
согласно сертификату БУОК накакие функциональные испытания не проходил | |
 |  |
 |
| | | velva | 10.05.2018 11:25 | 4 / 534 | Dimma | 10.05.2018 16:57 | |
| * * | Доброе время суток, подскажите пожалуйста, необходима ли пожарная сигнализация и СОУЭ в 2 этажные Таунхаусы? и если необходима то куда? и какую? автономную или нет? |
=> | Появились мысли:
Если на первом этаже, есть вероятность, что будет гараж, то там лучше установить датчики.
Также:
5.4.10 При общей площади квартир на | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 09.05.2018 0:55 | 6 / 365 | kazakru | 10.05.2018 10:38 | |
| * * | Интересует исключительно двусторонние табло с током потребления не более 20 мА
нашел Топаз 24-Д, но так и не смог найти ни сайта, ни достоверной информации что там реально не более 20 мА потребление, ни что они комплектуются любыми надписями..
Может к |
=> | Цена это последний аргумент, мне понравилось что двусторонние так же 20 мА потребляют как и односторонние, но уже черт с ними, вопрос решен. | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 07.05.2018 20:09 | 34 / 567 | ALEX_SE | 08.05.2018 23:00 | |
| * * | Уважаемые гуру...
Подскажите, ранее вроде как рекомендовалось турникеты как минимум перпендикулярно потоку людей ставить, а напротив выхода что бы были калитки.
Вот как тут например... [ссылка]
Но вроде как нынче что то поме |
=> | Это уже обсуждалось поищите по слову "распахнуто".
| |
 |  |
 |
| | | gorg | 07.05.2018 19:38 | 1 / 474 | Админ | 07.05.2018 22:19 | |
| * * | Коллеги, подскажите, с какой периодичностью обслуживающая организация должна проводить техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации. Спасибо. |
=> | Вопрос из серии вечных регулярно обсуждается
воспользуйтесь поиском. Например так [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Александр | 17.03.2015 17:41 | 8 / 1721 | koks | 07.05.2018 11:35 | |
| * *
 | Добрый день. В НПБ, СП на СОУЭ говорится о временном/постоянном пребывании людей. А где же найти эти определения? Наверное, есть еще и определение кратковременного пребывания (к таким помещениям требования СП НПБ на СОУЭ так понимаю не распространяется). |
=> | bm-13 ® ставьте. Руководствовались СП3 | |
 |  |
 |
| | | Новичок | 06.05.2018 17:54 | 28 / 1863 | Новичок | 07.05.2018 10:14 | |
| * *
 | (по умолчанию подразумеваются кабели FRSL, FRHF, LTX)
Я уже знаю, что для адресной лини лучше использовать кабель 2х2х0,75
Для обычной: кабель 2х0,5 (или всё же лучше 1х2х0,5?)
Для речевого оповещения оповещения 1х2х0,75
Вопрос, какой |
=> | Viss ® . спасибо большое, тему можно закрывать | |
 |  |
 |
| | | ЕвгенияК | 06.05.2018 15:10 | 2 / 588 | Новичок | 06.05.2018 18:13 | |
| * * | Добрый день . Есть здание: подвал-гардероб и множество подсобных помещений, первый-холл, ресторан и подсобные, второй и третий - концертный зал на 1000 мест, четвертый - коридор и небольшие репетиционные помещения для взрослых и детей. У этого здания прис |
=> | Я бы заложил "Речор" или "АСТРА-Zитадель". В зависимости от задания.
К "Речору" можно даже подключать таблички. Если вери | |
 |  |
 |
| | | aimcube | 03.05.2018 14:02 | 37 / 748 | Kotelok | 06.05.2018 8:38 | |
| * * | Приветствую. Подскажите как грамотно нормативно и удобно в монтаже подключать добавочные резисторы в датчике? |
=> | Buffy, Вашу мысль понял. Хорошая норма, к сожалению не у нас | |
 |  |
 |
| | | nikif | 22.04.2018 10:08 | 14 / 640 | mazay | 05.05.2018 22:59 | |
| * * | Есть предположим здание склада (хранение бытовых предметов, мебели, возможно резины). 10х10м высотой 3 м. Есть АПС и СОУЭ.
В нем был 2-х ярусный стеллаж шириной 1 метр и длиной 2 метра. 2 яруса.
Сталлаж взяли и обшили профнастилом (к |
=> | ставить надо, но это не точно | |
 |  |
 |
| | | CSB | 05.05.2018 11:07 | 0 / 412 | | |
| * * | Добрый день!На первом этаже и подвальном помещении девятиэтажного жилого дома расположился детский развлекательный центр,один из выходов сразу на улицу,другой через подземную стоянку. Подскажите можно ли его оставить в эксплуатации и что для этого нужно |
=> | | |
 |  |
 |
| | | CV | 04.05.2018 14:22 | 5 / 431 | goblin | 04.05.2018 16:48 | |
| * * | Имеем в СП5 требования о защите запотолочного пространства:
Табл.А.2 п.11 Пространства за подвесными потолками и под двойными полами при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1-Г4...подлежат |
=> | в изоляции обычно только приточка, когда она совмещена с центральным кондиционером .... | |
 |  |
 |
| | | vendetta0812 | 03.05.2018 16:30 | 6 / 1086 | vendetta0812 | 03.05.2018 18:16 | |
| * * | Добрый день,уважаемые форумчане!
Назрел вопрос по обеспечению пожарной безопасности паркинга, встроенного в цокольный этаж жилого дома.Указанный паркинг представляет собой гаражные боксы с непосредственным выездом наружу из каждого из них.Площадь каждого |
=> | 10 на одну машину и 2 на две машины. | |
 |  |
 |
| | | RAMZAS | 03.05.2018 10:49 | 5 / 437 | nikif | 03.05.2018 16:03 | |
| * * | Привет Камрады!
Нужна помощь в подборе оборудования.
Объект - цех покраски металоконструкций, высота 9-12м, ширина 18, длинна 60.
Линейные отпадают, т.к ходит кран балка это раз и стены из панелей кторые сильно вибрируют при перемещениии кранб |
=> | andluck
применять то может и не будут, а только мало верится, что на такой не маленькой площади тупо красят и при этом не варят сами металлоконст | |
 |  |
 |
| | | Все ники заняты | 27.04.2018 12:31 | 41 / 2445 | nikif | 03.05.2018 13:54 | |
| * * | СП5 регламентирует устанавливать не менее 2 извещателей в помещение. Опустим сейчас исключения, когда можно установить 1, а когда следует устанавливать не менее 3. Итак, устанавливаем не менее 2 извещателей в помещение. Но что, если в помещении присутству |
=> | мчс в свое репертуаре.
"Высота не имеет значения при определении необходимости защиты, но если пространство имеет значительную высоту, то защищать на | |
 |  |
 |
| | | Tmak | 01.05.2018 10:59 | 5 / 541 | Nike | 03.05.2018 11:40 | |
| * * | Добрый день! Имеется наружные установки: расходный склад нефтепродуктов (резервуары с сырой нефтью), узел подготовки нефти и другие сооружения со взрывоопасными зонами. Необходимо осуществить видеонаблюдение по периметру этих сооружений. Температура на ул |
=> | [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | alex-d | 01.05.2018 17:57 | 2 / 505 | alex-d | 03.05.2018 10:03 | |
| * * | Здравствуйте.
Клапана ОЗК достались ALLFA MS038 c магнитом.
Есть у кого то опыт работы с магнитами? Как его подключать (по питанию) и умеет ли С2000-СП4 управлять по импульсу? |
=> | 220в.
Подача питания на соленоид при пожаре. | |
 |  |
 |
| | | Мотор | 28.04.2018 20:33 | 9 / 584 | Мотор | 02.05.2018 19:19 | |
| * * | Подскажте к какому нормативу обращаться. Объект оборудован АПС. В составе дымовых ИП и ИПР. Но, ДИП установлены разных моделей. Да, неэстетично, но функционал выполняется. Замечание сделал инспектор при проверке, однако в протоколе такой позиции нет, а ч |
=> | "Доказывать, что вы не правы, обязан инспектор" Как бе да, но обыватель в массе своей не готов спорить с чинушами.
Однако, спасибо, коллеги. | |
 |  |
 |
| | | Брандмауэр-СБ | 29.04.2018 17:39 | 9 / 749 | Ромик | 02.05.2018 17:33 | |
| * * | Люди, тут обсуждается кто аккредитировался, и какие были сложности при этом.
Нужно или нет получать аккредитацию, и что Вы думаете о вводимом ГОСТе, есть соседняя ветка . Пожалуйста не отклоняйтесь от темы.
[Начало см [ссылка] |
=> | А где можно закупить сразу весь перечень оборудования и средств измерений по списку НСОПБ для их аккредитации?
Спрашивал в НСОПБ они оборудованием не торг | |
 |  |
 |
| | | Андрей_КС | 16.04.2009 16:49 | 32 / 2913 | Georg | 29.04.2018 20:12 | |
| * *
 | У меня следующий вопрос.
Есть птицефабрика, Пришёл представитель ГПН и дал предписание, в котором написано, что необходимо оборудовать сами птичники системой пожаротушения. Ссылку дал на НПБ 110-03. И теперь плотно наседает. Я конечно понимаю зачем он |
=> | Одно из основных отличий зданий в сельской местности - более позднее начало тушения. Поэтому связь категорий с требованием по оснащению пожарной автоматико | |
 |  |
 |
| | | kostya | 25.04.2018 13:44 | 104 / 1524 | Як-8 | 29.04.2018 20:01 | |
| * *
 | Добрый день! Всё-таки кто-нибудь получал свидетельство эксперта на проверку по ГОСТ Р 57974-2017 ? Скоро 1 мая. В Самарской области |
=> | Странная ситуация получается!!! Оказывается:
1. в ТК001 есть представитель МЧС России (направлен министерством - был на одном заседании - видел сам соста | |
 |  |
 |
| | | Karpov | 29.04.2018 10:56 | 0 / 339 | | |
| * * | Коллеги, давайте углубимся в вопрос.
Есть разные конструкции потолков, как будем крепить извещатели (я прям из проекта скопирую, уровень - 3-х этажное здание столовой + немного бытовых помещений завода):
1. Подвесной потолок из акустических пл |
=> | | |
 |  |
 |
| | | steils2 | 27.04.2018 16:00 | 7 / 622 | Dekov | 29.04.2018 8:29 | |
| * * | Такой вопрос: Как рассчитать РИП для работы приводов огнезадерживающих клапанов TAFA1-05ST? |
=> | Клапана должны сохранять свое рабочее положение в момент Пожара. В этом случае ОЗК закрыт, питание на привод не поступает.
Считайте мощность РИП с учёто | |
 |  |
 |
| | | Pavel_163 | 28.04.2018 11:50 | 6 / 753 | 65 | 28.04.2018 18:12 | |
| * * | Добрый день! Не нашёл ветки по вопросу о защите ИПДЛ. Ситуация такая. В спортивном зале установлены ИПДЛ стоят там защитные кожухи. Но инспектор говорит что кожухи необходимо снять так как в пункте 13.5.5 Свода правил СП 5.13130.2009 говориться
- " |
=> | Раньше инспектора 1,5 м до ручника вымеряли, теперь нашли новую тему. Делом бы занялись. | |
 |  |
 |
| | | АПСник | 28.04.2018 10:59 | 1 / 366 | SWIFT | 28.04.2018 11:56 | |
| * * | Уважаемые коллеги!
Наша организация занимается техническим обслуживанием противопожарных систем, в том числе и нескольких школах и детских садах г. Москвы. Обслуживаем добросовестно и не очень дорого. Контракты заключали в результате мини-аукционов со сн |
=> | Если не объединимся , будем друг друга хаить, так и все заберут. | |
 |  |
 |
| | | j_flack | 23.04.2018 12:50 | 11 / 520 | Joprst | 27.04.2018 22:36 | |
| * * | В надземной части здания общепит со своими входами, под ним убежище ГО со своими входами. Убежище ГО оборудуется пожарной сигнализацией (так как используются его помещения), сигнал о пожаре уходит в ПЧ. Заказчик требует запускать оповещение (2-го типа) р |
=> | j_flack ® [26.04.2018 9:59:44]
заказчик пытается обозначить убежище и здание свыше как разные объекты. может поможет СП 2.13130. но я бы послал зака на о | |
 |  |