Защита ИПДЛ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.04.2018 11:50:29]
 Добрый день! Не нашёл ветки по вопросу о защите ИПДЛ. Ситуация такая. В спортивном зале установлены ИПДЛ стоят там защитные кожухи. Но инспектор говорит что кожухи необходимо снять так как в пункте 13.5.5 Свода правил СП 5.13130.2009 говориться
- "Извещатели следует устанавливать таким образом, чтобы минимальное расстояние от их оптических осей до стен и окружающих предметов было не менее 0,5 м."
Вопрос как быть? Как защитить ИПДЛ.


[28.04.2018 12:07:21]
 В спортивном зале установлены ИПДЛ стоят там защитные кожухи - штатные защитные кожухи производителя не нарушают работу ИПДЛ и к окружающим предметам не относятся.
Штатные кожухи выпускаются производителями как для механической защиты, для антивандального исполнения и для повышения уровня защиты оболочки до IP 66 и т.д.
Они относятся к корпусу ИПДЛ, требовать их снять, это аналогично требованию снять корпус с ИПДЛ.
Окружающие протяженные предметы вблизи луча нарушают распределение дыма и могут влиять, сетка на ИПДЛ никакого влияния на распределение дыма не оказывает.


[28.04.2018 12:10:09]
 С каждым днем все интереснее.
13.3.13 В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, должна быть предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания.
Возможно у Вас самодельная конструкция. Как я понимаю, если купить конструкцию, предлагаемую производителем, то производитель все продумал и работоспособность и эффективность обнаружения загорания не нарушается. Попросить у производителя письмо, что он это гарантирует.
Например, такой http://npfpol.ru/cat.php?f=205


[28.04.2018 12:24:09]
 Pavel_163
Какой марки ИПДЛ. В паспортах некоторых ИПДЛ прописана возможность попадания мелких одиночных предметов в зону 0,5м. Надо порыться в паспорте.
И если кожух не самопальный, а фирменный, тогда он действительно является частью конструкции извещатля и инспектор неправ


[28.04.2018 17:44:54]
 У нас еще веселее с этой механической защитой.
Службы заказчика требуют защищать от механической защиты все извещатели, расположенные на высоте ниже 2,2, например кабельные коллектора. Тема новая, пока не знаю как реагировать даже.


[28.04.2018 17:52:02]
 прочитал четырежды. не понял.

Или мехвоздействия? Тогда просто - любой колпак от защищенного светильника. Это не окружающий предмет а устройство защиты.


[28.04.2018 18:12:33]
 Раньше инспектора 1,5 м до ручника вымеряли, теперь нашли новую тему. Делом бы занялись.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Защита ИПДЛ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.