Помогите расшифровать требования СП5 о защите запотолочных пространств

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.05.2018 14:22:00]
 Имеем в СП5 требования о защите запотолочного пространства:
Табл.А.2 п.11 Пространства за подвесными потолками и под двойными полами при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1-Г4...подлежат защите АПС.
табл.А.2.п.п.2 если здание (помещение) в целом подлежит защите АУПТ, пространства за подвесными потолками ... при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1-Г4.... необходимо защищать соответствующими установками.

Это означает, что наличие Любого Воздуховода (из оцинковки например) требует автоматически защиты запотолочного пространства, или здесь речь о каких-либо горючих воздуховодах?


[04.05.2018 14:25:20]
 Не-не, только с изоляцией.


[04.05.2018 15:17:12]
 то есть фраза о изоляции горючести Г1-Г4 относится и к трубопроводу и к воздуховоду?
Век живи, век учись - мне казалось, что воздуховод отдельно, трубопровод с изоляцией отдельно. спасибо
Асашай ®

[04.05.2018 15:49:22]
 http://www.0-1.ru/discuss/?id=36132


[04.05.2018 16:21:20]
 про воздуховоды вроде бы ясно- если теплоизоляция воздуховодов в запотолочке присутствует, то защищаем, если чистая оцинковка, то не защищаем


[04.05.2018 16:48:49]
 в изоляции обычно только приточка, когда она совмещена с центральным кондиционером ....
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Помогите расшифровать требования СП5 о защите запотолочных пространств      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.