[01.05.2018 10:59:26]
 Добрый день! Имеется наружные установки: расходный склад нефтепродуктов (резервуары с сырой нефтью), узел подготовки нефти и другие сооружения со взрывоопасными зонами. Необходимо осуществить видеонаблюдение по периметру этих сооружений. Температура на улице до -50С. Планируется IP-камеры. Знающие люди подскажите какими вы пользуетесь термокожухами с ик-подсветкой для таких зон?


[02.05.2018 21:49:35]
 обычно все эти объекты хорошо освещаются и ИК подсветка не требуется.

Поэтому я использую

DS-2CD2822F (B) + TV2712P-MPIR + WEX40-220V-08


[03.05.2018 0:19:55]
 Да и кроме того куда проще будет найти внешний светильник в соотв. исполнении. Что будет и правильнее и эффективнее.
Зная ценник Ex-кожуха искать его еще и с ИК ЗАВЕДОМО зная что это более худшее решение которое применяется обычно "из бедности" - не логично.
ИК-подсветка ставится отдельно от камер.


[03.05.2018 9:31:28]
 А, вы уверены что зона взрывоопасная?!
затребуйте у технологов границы взрывоопасных зон (только не по ПУЭ) а далее, я думаю взрывозащищенное исполнение и не понадобится. Правда если технологи адекватные))))


[03.05.2018 10:28:57]
 Тоже полагаю, что зоны установки камер будут не взрывоопасные. Обваловка резервуаров как правило прямоугольная, взрывоопасная зона круговая от резервуара, угол обваловки скорее всего окажется вне ее, а камеры ставятся обычно по этим углам. У взрывоопасных помещений тоже имеется зона снаружи проемов, являющаяся взрывоопасной, но там радиус не особо большой. Если камеры устанавливать снаружи на углах зданий, расстояние до проемов будет точно больше метра и в указанную зону не попадет.


[03.05.2018 11:40:07]
 http://www.tahion.spb.ru/catalog/spe...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Видеонаблюдение во взрывоопасных объектах      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.