О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

C2000-СП4 + "Хлопушка"

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.05.2018 17:57:51]
 Здравствуйте.

Клапана ОЗК достались ALLFA MS038 c магнитом.

Есть у кого то опыт работы с магнитами? Как его подключать (по питанию) и умеет ли С2000-СП4 управлять по импульсу?


[03.05.2018 7:03:31]
 А привод эл.магнитный на Вашем клапана срабатывает в момент сигнала Пожар? Или эл.магнит постоянно под напряжением удерживает в открытом состоянии клапан до сигнала Пожар?
Напряжение эл.магнита какое?


[03.05.2018 10:03:11]
 220в.
Подача питания на соленоид при пожаре.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: C2000-СП4 + "Хлопушка"      здесь могла быть ваша реклама