[27.04.2018 16:00:39]
 Такой вопрос: Как рассчитать РИП для работы приводов огнезадерживающих клапанов TAFA1-05ST?


[27.04.2018 16:34:34]
 Они слаботочные? Если да, то мощность привода делите на вольтаж клапана. Получаете ток. Ток умножаете на время работы приводов и их количество. Получаете емкость АКБ. Можно еще провериться по максимальному току потребления клапанов в линии, если их моного.


[27.04.2018 16:39:35]
 огнезадерживающие клапаны относятся к противодымной вентиляции.
противодымная вентиляция запитывается по первой категории, про АКБ ни слова


[27.04.2018 17:06:28]
 Брандмауэр-СБ ®, +1.
steils2 ®, в СП5 написано, что для 1-й категории для АПС, можно использовать аккумуляторы п.15.3. В СП7 этого нет п.7.22. и в СП6 п.4.3. Однако, если подумать, то и в разделе по общеобменной вентиляции нет требования по первой категории. И к противодымке ОЗК относятся косвенно, так как главное, что они делают, это дополняют противопожарные преграды. Может нужно другое исполнение? Например закрытие клапана при выключении электричества?


[28.04.2018 6:20:06]
 СП 7
п. 7.1
Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее - противодымной вентиляции) должны обеспечивать блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения в помещения безопасных зон и по путям эвакуации людей, в том числе с целью создания необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании.

функция ОЗК - обеспечивать блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения
тут я бы не согласился, что ОЗК относятся косвенно к противодымной вентиляции.


[28.04.2018 7:57:26]
 Тут вообще вопрос, чтоб они сработали и сколько их вешать на РИП. Потребляемая мощность при повороте заслонки 7,2Вт; при удержании заслонки 2,5Вт; номинальное рабочее напряжение 24В.


[28.04.2018 9:03:17]
 steils2 ®
при удержании заслонки 2,5Вт

Напомню, что данный клапан (как и многие другие в ПДВ) должен сохранять свое текущее положение при снятии с него электропитания.
Поэтому даже одного мкВт не отдам на удержание заслонки.


[29.04.2018 8:29:21]
 Клапана должны сохранять свое рабочее положение в момент Пожара. В этом случае ОЗК закрыт, питание на привод не поступает.

Считайте мощность РИП с учётом наксимальной нагрузки. А вообще установка приводов на напряжение 24В это всегда дороже и сложнее чем применять привода с напряжением 220В.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Огнезадерживающие клапаны      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.