| | | очевидность | 18.05.2016 12:25 | 5 / 357 | anton-101 | 18.05.2016 13:43 | |
| * * | Собственно, объект 1968г. общественное здание. Был кап. ремонт в 2003 и в 2004 г. нужна ли в настоящее время пожарная сигнализация? Понятно, что если бы на объекте был кап. ремонт после вступления в силу 123-ФЗ, то сигнализация нужна. А вот как быть в моё |
=> | Всё же этап создания здания и проведение на нём кап. ремонта вещи несколько разные. | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 17.05.2016 20:50 | 2 / 395 | Su FPS | 18.05.2016 11:32 | |
| * * | Госсовет по вопросам градостроительной политики прошел 17 мая 2016.
Что думаете? Будут ли изменения законодательной и нормативной базы:
МЧС-Минстрой-Роспотребнадзор?
*В какой-то части президент коснулся проблемы сдачи домов в эксплуатацию, где отличн |
=> | Доброго времени суток.
Госсовет, бедусловно, знаковое событие.
Стали появляться первые комментарии. ИД "Коммерсант" говорит о том, что В.Пу | |
 |  |
 |
| | | Georg | 16.05.2016 19:53 | 7 / 560 | absent | 17.05.2016 6:57 | |
| * * | ГОСТ Р 53325-2012 предусматривает:
4.1.1.5 По агрегатному состоянию контролируемый среды ИПТ подразделяют на:
- ИПТ для контроля температуры газообразной среды (обычные);
- ИПТ для контроля температуры жидкой среды или сыпучих тел посредством вн |
=> | Может здесь что-то интересное найдете.
[ссылка]
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | altec | 16.05.2016 21:59 | 1 / 398 | genri124 | 17.05.2016 6:33 | |
| * * | Добрый день коллеги! Делаю план тушения для нефтенасосной станции и не могу понять где взять линейную скорость горения. Нужно рассчитать путь пройденным огнем за 10 минут |
=> | По нефти нет такого параметра. Расчет идет по площади разлившегося нефтепродукта
Руководство по тушению нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуар | |
 |  |
 |
| | | gsg | 16.05.2016 15:14 | 0 / 551 | | |
| * * | Уважаемые коллеги, подскажите где истина:
СНиП 2.04.02-82
2.30. ...
Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и ра |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 12.05.2016 19:36 | 1 / 397 | Red_line23 | 14.05.2016 19:54 | |
| * * | ПРОЕКТ СП 54.13330. в редакции №3 (см.термины и пожарный раздел)
*Рекомендации при чтении документа уже в 3 редакции. Крепко держитесь за табурет, чтобы не свалиться...
А выложили документ на другом сайте [ссылка] |
=> | Подборка по СП 54:
-первая редакция + сведенная сводка всех участников с комментарием разработчика
-вторая редакция + сведенная сводка всех участнико | |
 |  |
 |
| | | bormen | 07.05.2016 23:16 | 65 / 1532 | СергейКо | 13.05.2016 16:40 | |
| * *
 | приветствую, коллеги! что за письмо гпн вышло о запрете кабель-канала и гофры? |
=> | "Конечно" (с)
Где-бы такие объекты найти, где все так шоколадно) | |
 |  |
 |
| | | Wol | 12.05.2016 13:45 | 9 / 548 | Wol | 13.05.2016 12:20 | |
| * * | Уважаемые коллеги.
Если кто в курсе - подскажите, планируется ли устранение противоречий в пп. 5.1.21 и 5.1.28 СП 113.13330.2012 последней редакции (с Изменением 1).
Потому как согласно п. 5.1.28 я могу делать одну однопутную рампу, если у меня не б |
=> | FIRE_MAN ®
[12.05.2016 16:08:06] У меня в консультанте редакция:
СП 113.13330.2012
Список изменяющих документов
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказо | |
 |  |
 |
| | | Rivs | 12.05.2016 20:53 | 5 / 296 | Firewooder | 13.05.2016 7:39 | |
| * * | Общественные слушания с участием Министра В.А. Пучкова, Министра М.А. Абызова, представителей федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций
Внедрение нового формата организации контрольно-надзорной деятельности в МЧС России
http |
=> | Опечатался. | |
 |  |
 |
| | | Йоханссон | 11.05.2016 17:21 | 5 / 386 | Йоханссон | 12.05.2016 14:23 | |
| * * | Вопрос вроде не сложный, но тем не менее вызывает вопросы.
Многие противопожарные нормы, в частности интересует в первую голову водяное пожаротушение, "пляшут" от высоты помещения.
В связи с этим вопрос - Как определяется высота помещения с |
=> | [quote]берите по худшему варианту[/quote]
Всегда так и делаем.
Но хотелось бы уточнить как делают другие. | |
 |  |
 |
| | | Aracle | 12.05.2016 10:59 | 0 / 151 | | |
| * * | Доброго времени суток.
Такая ситуация:
Эксперт потребовал предоставить акт выбора трассы сетей наружного освещения. Требование выполнили, но возник вопрос - почему когда-то требуют акт, а когда-то - нет? Где можно узнать о необходимости включения акта в |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Балтика | 11.05.2016 18:26 | 2 / 212 | Балтика | 11.05.2016 19:18 | |
| * *
 | Господа помогите разобраться.
Имеется технологический канал (тоннель) с проложенными в нём токопроводами с элегазовой изоляцией (элегаз SF6 - негорючь). Вопрос: Какой нормативный документ требует установку огнепреградительных перегородок в начале и ко |
=> | Спасибо огромное | |
 |  |
 |
| | | гоха | 06.05.2016 16:31 | 9 / 306 | гоха | 11.05.2016 17:01 | |
| * * | Коллеги, или я чо-то не понимаю или....
1. эксперт настаивает на том, что для зданий музеев нельзя обосновать отсутствие второго выхода с этажа ссылаясь на п.7 Методики и на то, что при выборе наихудшего сценария нужно учитывать блокирование одного из вы |
=> | тем более по выход из цоколя может вести в общую лестничную клетку | |
 |  |
 |
| | | Biber | 11.05.2016 6:59 | 6 / 223 | Biber | 11.05.2016 12:38 | |
| * * | Всем привет. Есть ли однозначное мнение о том, нужна ли лицензия МЧС или допуск СРО для разработки проекта на АУПС, СОУЭ, АУПТ и т.д.
Насколько я знаю лицензия именно МЧС на это не требуется. А как насчет СРО? или еще чего нибудь? |
=> | благадарю | |
 |  |
 |
| | | Maloy52 | 06.05.2016 9:11 | 10 / 348 | Maloy52 | 10.05.2016 14:02 | |
| * * | Уважаемые коллеги! Кто как думает?
Стоит ИБП (на электроэнергии) в металлическом контейнере, расстояние до леса менее 100 метров. Можно ли относить данное помещение к производственному? |
=> | Объект связи, просто сам объект проходит по расстоянию. а вот ИБП не проходит. | |
 |  |
 |
| | | Таблица 21 | 10.05.2016 12:25 | 0 / 468 | | |
| * * | Коллеги кто может поделиться приказом мчс № 495 от 08.09.15 г.?
Очень нужно для прохождения экспертизы (flameirk@gmail.com) |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 07.05.2016 9:51 | 10 / 662 | Асашай | 10.05.2016 10:15 | |
| * * | Коллеги, есть вопрос. Имеется двухуровневая квартира в секционном доме. Нижний уровень расположен на высоте 14 м, верхний на высоте 17 м, в секции имеется 1 лестничная клетка. Требуется ли в такой квартире аварийный выход? Если да - то на каком уровне? |
=> | Да я знаю, какие бывают аварийные выходы. В моем случае даже вот такой можно сделать:
5.4.16. При устройстве аварийных выходов из мансардных этажей на кро | |
 |  |
 |
| | | ZKL | 06.05.2016 14:44 | 3 / 237 | ZKL | 10.05.2016 6:51 | |
| * *
 | доброго дня. что означает число по (20) в таблице А1 п.4.2 СП 5.13130.2009? |
=> | спасибо! Оказалось все так просто) | |
 |  |
 |
| | | Lakki | 06.05.2016 19:06 | 2 / 407 | Асашай | 09.05.2016 21:04 | |
| * * | Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, расчет эвакуации МГН в школе до зоны безопасности следует считать совместно с эвакуацией всех людей в лестничную клетку, естественно в одном направлении? Или для расчета эвакуации МГН есть что-то дополнительное, кро |
=> | М1-М3 в общем потоке до улицы, М4 - в зоны безопасности. Какие проблемы? | |
 |  |
 |
| | | Магистр | 06.05.2016 15:21 | 10 / 282 | cnfhsq | 09.05.2016 14:37 | |
| * *
 | Господа специалисты, подскажите, является ли нарушением то, что план эвакуации выполнен не на фотолюминесцентной основе? |
=> | "Пожарные упорно игнорируют решения высшего руководства и выступают против Евразийского экономического союза.".
Вопрос был о планах, а продол | |
 |  |
 |
| | | Таблица 21 | 06.05.2016 10:20 | 4 / 345 | Таблица 21 | 06.05.2016 20:59 | |
| * * | Имеем замечание по устройству лестничных клеток в здании III-ий степени огнестойкости со стальным каркасом по пункту 9.1.1 СП 14.13330.2014 (Устройство эвакуационных лестничных клеток в виде отдельно стоящих сооружений не допускается).
Для обеспечения пр |
=> | А что значит формально?
Стену внутреннюю она уже несет же. | |
 |  |
 |
| | | devgens | 04.05.2016 10:34 | 53 / 2063 | devgens | 06.05.2016 20:38 | |
| * * | Имеется склад с хранением готовых красок на паллетах. По расчету категории по взрывопожароопасности получилось категория В2. Те давления взрыва при аварийном разливе не хватило до 5 кПа. Вопрос по выбору электроооборудоваиня (система ПС, СОУЭ и пожаротуше |
=> | Мне понятен алгоритм подбора оборудования для врывоопасной зоны и пожароопасной по ПУЭ. В 123 ФЗ непонятно (как не покрути вылазит взрывозащищенное оборудо | |
 |  |
 |
| | | feat | 28.01.2016 19:55 | 1 / 221 | Lakki | 06.05.2016 19:01 | |
| * * | Какие двери должны быть установлены между лифтовым холлом и переходным балконом? Дом 25 этажей. |
=> | еси эти двери в нарудной стене, то они не нормируются | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 06.05.2016 11:48 | 4 / 404 | absent | 06.05.2016 15:31 | |
| * *
 | Подскажите, пожалуйста, коллеги, как можно уйти от необходимости оборудовать оранжерею пожарными извещателями? Можно ли считать её помещением с влажными процессами? |
=> | СП107.13330 Парники, теплицы. п.1.1 (последнее предложение) и п. 4.2. | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 06.05.2016 14:54 | 0 / 346 | | |
| * * | Кто-нибудь может выложить несколько свежих примеров Заключений(протоколов) МЧС СТУ на жилые здания от 2015-2016 годов? (я понял в нем перечислены все компенсирующие мероприятия и отсупления)
Не смог найти термина и определения, что такое "Компенси |
=> | | |
 |  |
 |
| | | ZKL | 05.05.2016 14:49 | 4 / 476 | ZKL | 06.05.2016 14:42 | |
| * * | доброго дня! коллеги, поделитесь информацией |
=> | спасибо! | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 06.05.2016 10:19 | 1 / 336 | Georg | 06.05.2016 10:31 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Помогите разобраться с таким вопросом - есть учебный корпус, который надо оборудовать системой АПС. Корпус отдельностоящий, без дежурного персонала. Помещение пожарного поста находится в главном корпусе, и там стоит оборудование фир |
=> | К примеру, С2000-М можно подключить через RS232 к передатчику RS-202TD-RR, который будет передавать события с использованием ContactID. Но нужно узнать, ка | |
 |  |
 |
| | | Timbu$ | 18.02.2016 9:57 | 7 / 288 | inzhener | 05.05.2016 13:46 | |
| * * | Приветствую всех!
Появился один непростой объект, который самовольно родился из переустройства части существующего производственного здания категории "В" (пищевое производство) в кафе с перспективой надстройки кафе еще одним этажом (мансардным) |
=> | По окнам в стене здания Ф2: может быть подойдёт п. 5.4.13 СП 2: "Допускается в наружной части противопожарной стены размещать окна, двери и ворота с н | |
 |  |
 |
| | | spt83 | 05.05.2016 2:32 | 3 / 260 | ЯР | 05.05.2016 9:08 | |
| * * | Добрый день коллеги! Подскажите каким документом предусмотрено тушение пожаров подразделениями ГПС только в населенных пунктах. И каким НПА предусмотрено тушение в лесах и кем? Спасибо |
=> | В соответствии со статьей 53.4 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст.5278; 2011, N 1, ст.54) | |
 |  |
 |
| | | отдел дознания | 04.05.2016 15:42 | 13 / 388 | ondti | 04.05.2016 16:20 | |
| * * | в каком законе, кодексе или иных нормативных документах указано, какие документы необходимо выдать погорельцу после вынесения постановления об отказе в возбуждении??? Технические заключения, экспертные заключения мы же не вправе выдавать (копии) на руки п |
=> | Приказ МЧС № 400 от 21 июля 2008 г. !!!31. Заверенные копии отдельных документов из уголовных дел (материалов), а также письменные справки по делам (матери | |
 |  |